פורסם 2019 באפריל 256 שנים ברשותי גנרטור בהספק של 3500 ואט 220 וולט ואני רוצה לרכוש בשבילו כל מאריך קראתי קצת באינטרנט ואני לא מבין בזה כל כך מה אני צריך לרכוס כבל 3x1.5mm² 3×2.5mm² אשמח אם מישהו יסביר לי מה ההבדל ומה עלי לרכוש
פורסם 2019 באפריל 266 שנים 2.5mm חפש כבל של 16 אמפר (שמסומן כ 16A https://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=16a+מאריך נערך 2019 באפריל 266 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2019 באפריל 266 שנים מה שציינת זה ההספק של הגנרטור. סוג הכבל שאתה צריך הוא בהתאם למה שתשתמש. מה שאיוון מציע זה עבור ההספק המקסימלי. בעקרון עובי חוטים של 1.5mm מספיק ל10A. במידה וקונים חדש כדאי כבר לקנות עבור ההספק המקסימלי, גם בשימוש של נגיד 8A הוא יתחמם פחות. נערך 2019 באפריל 266 שנים על-ידי none77
פורסם 2019 באפריל 276 שנים מחבר תודה על העזרה כיצד אני יודע כמה אמםר אני משתמש? בשביל לדעת איזה כבל לקנות.
פורסם 2019 באפריל 276 שנים אם אתה קונה חדש בכל מקרה הייתי קונה כבל 16A, רצוי מחברה טובה כדי שלא יהיה רשום סתם. כדי לדעת כמה אמפר אתה צורך תחלק את ההספק במתח. למשל: רדיאטור חימום 2000W. המתח בארץ 220V. 2000/220=9A. **אני רואה הרבה כבלים שרשום 16A עם גידים של 1.5mm ידוע לי שבתוך הקיר 1.5mm זה 10A 2.5mm 16A. אולי בכבל מאריך זה שונה, אשאל חבר חשמלאי. לפי: https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_1604_hashmal_kabel-maarih.pdf https://www.doctorat.co.il/content/30-תקנות-החשמל-העמסה-והגנה-של-מוליכים-מובדדים-וכבלים-ב-תשע-ד-2014 כבל 1.5mm מספיק ל16A אבל ההגנה שלו קטנה יותר (הגנה שסביר שלא נמצאת בכבל עצמו, אולי בכבלים עם תוף יש הגנה). נערך 2019 באפריל 276 שנים על-ידי none77