מס' שאלות על סוגי q protector ו-UPS


deluxe

Recommended Posts

המייצב מתח היחיד שבדקתי עד עכשו - AVR2000 של אדוויס - לא משהוא - לא הייתי ממליץ עליו כי אין לו בכלל ניתוק במתח לא תקין. כלומר ההגנה שלו מוגבלת ביותר אם לא מחברים בנוסף אליו מגן ברקים שיש לו הגנות מלאות.... אבל אז אם הגנת מתח גבוה של המגן ברקים נמצאת במתח סביר (280V לא יותר) אז ה AVR עצמו יוצא מיותר

ולא ראיתי AVRים ל חברות אחרות

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • תגובות 38
  • נוצר
  • תגובה אחרונה

הגנה מכל המרעין בישין - קפיצות ונחיתות מתח, ברקים וכל מה ששכחתי...

וכמובן שאם הקפיצה במחיר לא מטורפת אז רצוי שגם יהיו לי כמה דקות לכבות מסודר במקרה של תקלה אך זה בעדיפות שניה....

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

נקודה חשובה קודם כל :

יצרני כל המכשירים האלה אוהבים לצייר ברקים ולכתוב הגנה מנחשולי מתח וכו. מדובר בהגנה אחת מתוך 3 שיש במגן נורמלי, והיא גם האחת הכי לא ודאית שיש : מכת מתח כזאת יכולה להכיל אנרגיה נמוכה שהמגן יספוג ולא יקרה לו כלום, ויכול להביא אנרגיה קצת יותר גבוהה שתהיה מעבר למה שהמגן יכול לספוג, וחלק מזה יעבור הלאה. אתה שם מגן ברקים/נחשולי מתח, הוא יספוג משהוא אבל אין כל וודאות שאחריי זה לא יישאר מספיק כדיי לפגוע במחשב

חוצמזה לדברים שיש להם שנאי בכניסה (ולא ממותג) השנאי עצמו נותן הגנה דיי משמעותית

ממה אם כן חשוב שהמגן יגן :

מתח גבוה

נחשול מתח הוא קפיצה מהירה מאוד למתח של כמה KV - שיכולה לדפוק רכיב מיידית. ואין ממש מה להספיק לעשות בזמן הזה - כל מפסק מכאני יהיה איטי מידי. לכן שמים רכיב שנפרץ וסופג חלק מהמכה וזה בערך הדבר היחיד שניתן לעשות שם (בלי להשתמש ברכיבים גדולים ו/או יקרים)

עלייה "מתונה" של המתח לעומת זאת לא הורסת רכיב תוך מיקרו שניות. ניתן להספיק לעשות הרבה כשיש עלייה כזאת לפניי שקורה נזק - למשל לנתק את המתח על ידיי ממסר - וזה מה שעושה הגנת מתח גבוה

סיבה נפוצה למתח גבוה היא תקלה במערכת החשמל שנקראת ניוטראל מנותק. במצב כזה במקום 240V יהיה בשקע כל מתח שהוא בין 0 ל 415V. מגן שיש לו הגנת מתח גבוה ינתק את המתח כשהוא עולה מעל כ 280V. עכשו ההבדלים העיקריים במצב הזה בין מגן מתח (מה שיש במגן ברקים אם הגנה כזאת) ומייצב היא :

1 מה תהיה התגובה : מגן ברקים פשוט ינתק את המתח, מייצב ינסה להוריד את המתח כדיי לאפשר למשהוא להמשיך לעבוד. רק אם המתח כבר קיצוני (והמייצב לא מתמודד איתו) הוא ינתק את המתח. לדעתי, מצבים של מתח לא תקין כאלה הם נדירים מספיק כך שלא ממש משנה מה תהיה התגובה של המגן - שינתק את המתח, או שיוריד אותו, מה שחשוב זה שיעשה משהוא. כלומר למייצב אין כאן יתרון ענקי מעל מגן פשוט

2 מה המתח שבו הוא מגיב : במייצב הרבה פעמים שמים מתח גבולי נמוך יותר - למשל מייצב יתחיל לייצב כבר ב 260V ומגן לא יגיב לפניי 280V. על פניו נראה שהמייצב נותן הנה הרבה יותר טובה - הוא לא יאפשר מתחים מעל 260V, והמגן לא יאפשר רק מעל 280V. אלא מה - מתח לא תקין הוא מקרה נדיר. גם ב 260 וגם ב 280V לא יקרה נזק, ומעל זה שתיהם נותנים הגנה מספיקה

מתח נמוך - כנל. מתח נמוך הרבה פחות הוארס דברים - שנאים הוא לא הורס, ספקים ממותגים לפעמים כן אבל לא נפוץ, מנועים ומדחסים הוא הורס בצורה חמורה כי הם מתחמים (מהמתח שיש) אבל אין להם כוח להתחיל להסתובב כדיי להקטין את הזרם ולקרר את עצמם

וקפיצות מתח - כשהמתח תקין לגמרי פתאום נעלם וחוזר (כלומר בצורה חדה 240V - 0V - 240V- כמה פעמים ברציפות. בחזרה של המתח יש מכה שזל זרם גבוה (כמו מכה התחלתית של חיבור משהוא לחשמל), יש רכיבים שיכולים הידפק מכמה מכות כאלה אחת אחריי השניה. למשל דיודות בכניסת המתח - פעם אחת להעביר זרם טעינה של קבל - אין בעיה. פעם שניה - הדיודות עדיין חמות יותר מהפעם הראשונה כך שאחרי הפעם השניה יהיו חמות עוד יותר.... וכו. מגן שיש לו הגנה מזה מנתק את הממסר ומחכה לראות אם חוזר מתח תקין

גם כאן, אם יש נפילות מתח והרבה הבעיה היא במערכת החשמל ולא בזה שהמגן לא טוב או משהוא

אני בדקתי רק מייצב 1 והוא אדוויס AVR2000. לא אהבתי - אין בפנים בכלל ממסר לניתוק מוחלט של המתח - רק ממסרי להחלפת יציאה בשנאי. כלומר - אם מגיע מתח קצת גבוה - המייצב ייצב אותו. אם מגיע מתח הרבה יותר גבוה - המייצב לא יוכל לעשות כלום והמתח הזה יעבור למחשב. כמו כן ין לו מה לעשות במצב של סדרת נפילות מתח

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים