deluxe פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 אני זקוק להגנה מפני נחשולי מתח לשקע שמחובר למחשב + מסך + צה"ק + TV.ראיתי המלצות על q protector ואני קצת מתלבט בין מגן נחשולי מתח לאל פסק.מבחינת הגנה, מה מספק לי האל פסק שאין לפרוטקטור?יש לפרוטקטור איזה VA שצריך לחשב כמו ב-UPS או משהו כזה? אני לא ממש מבין באלקטרוניקה...תודה רבה! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ssib פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 גם אני זקוקה לפרוטקטור / UPS/ משו בסגנון. מעקב (בינתיים) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 צריכים הגנות מ :קפיצות מתח גבוה / נחשולי מתח / ברקים (אותו דבר)UPS : מכיל רכיבי הגנת ברקים שמקבלים בעצמם את המכה, אם היא מספיק חזקה הם נשרפיםמגן ברקים : כנלמתח גבוה או נמוך לאורך זמןUPS : מכיל AVR שיכול לעלות או להוריד את המתח בתחום מסויים כדיי לקבל מתח תקיןמגן ברקים : מנתק את המתח לגמרי עד שיהיה תקיןסדרה של נפילות מתחUPS : מספק מתח מהסוללהמגן ברקים : "קופץ" אחריי הנפילה הראשונה ומשאיר את המתח מנותק לאורך זמן של השהייהוחוץ מאלה יש את הגיבוי בהפסקת חשמל, UPS ממשיך לתת מתח מהסוללה כמה דקות ומגן ברקים לא כי אין לו סוללהמבחינת VA ב UPS יש VA ו W מוגבלים שכתובים עליו. רוב המגיני ברקים הם לא פחות מ 1500-2000VA - מכיוון שאין להם את כל המעגל של הסוללה והגיבוי, גם אין הרבה רכיבים שמגבילים את ה VA קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
deluxe פורסם 2012 בספטמבר 5 מחבר Share פורסם 2012 בספטמבר 5 תודה רבה!אפשר לשים מגן ברקים על השקע שמחובר ל-UPS כדי שאם יישרף משהו זה יהיה במגן ברקים? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
zam פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 אתה צריך לערוך את הכותרת שלך.Q-protector איננו מכשיר.Q-protectors היא סדרה של חברת Q-trade מתוך הסדרה הזו המתאימים ביותר למחשבים הם:VDPS, VDPS-5 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
deluxe פורסם 2012 בספטמבר 5 מחבר Share פורסם 2012 בספטמבר 5 Q-protector איננו מכשיר. נכון, אבל התכוונתי ספציפית לסוגים של q protector קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 בכל המקומות הקודמים (כולל דיונים אחרים) שבהם כתבתי q protector הכוונה היא ל VDPS. המגן הספציפי שפירקתי ובדקתי מה יש בפנים הוא של חברים שלי שקנו אותו מטכנאי שהתקין אצלהם טלויזיית LCD. לא יודע מה יש בדגמים האחרים אבל אני חושב שהם דומיםיש בעיה אם חיבור מגן ברקים לפניי UPS : למגן ברקים יש השהיה. תחשוב שיש נפילת מתח קטנה ואין מגן ברקים אלא UPS בלבד. ה UPS יתן גיבוי של שניה מהסוללה ובזה זה יסתכם. תחשוב עכשו שיש מגן בקים, המגן ברקים ינתק את המתח ואז כל הזמן שלמגן יש השהיה, ה UPS יצתרך לעבוד מהסוללה ולגמור אותהניתן לחבר את המגן וה UPS ממפצל משותף (ולהסתמך על זה שהגנת ברקים של מגן ברקים מתפשטת אחורה לשקע ולא רק קדימה - רכיבי הגנת הברקים מחוברים במקביל לכניסה). או מגן ברקים פשוט יותר שיש לו הגנת ברקים בלבד. אבל זה לא מבטיח מי מהם מגן על מי - תלוי איזה רכיב הגנה ספציפי יש שם. אבל את ההגנה למחשב זה משפר במידה מסויימת קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
zam פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 בדיוק. שים מגן ברקים ללא השהיה ופתרת את הבעיה.ברור לך שזה מאוד פשוט.מי שראשון בטור מקבל את הפיק. הוא זה שמגן, הוא זה שהולך קאפוט במקרה של נחשול מתח רציני.את החיבור ממפצל משותף עם הגנה אחורה, זה לא הבנתי. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
yair1 פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 ברשותכם - מעקב. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2012 בספטמבר 5 Share פורסם 2012 בספטמבר 5 מי שמקבל את הפיק _אינו_ בהכרח מי שמחובר ראשוןההגנה נעשית אל ידיי MOV - רכיב שנפרץ ומקצר במתח מסויים. הוא מחובר פשוט במקביל לכניסה (גם במגן וגם ב UPS), בין הפאזה והניוטראל (ולפעמים יש גם בין הפאזה והאדמה וכו)מכאן שאם אתה מחבר את ה UPS דרך מגן ברקים, ה MOV שב UPS וה MOV שבמגן פשוט מחוברים במקביל, לאותו מתח בדיוקזה שייפרץ ראשון / יקבל את המכה תלוי במתח התגובה שלהם (וזה משהוא מאוד לא מדוייק), ולא מי עומד ראשון על הקוה "הגנה חורה" קוראת באותה דרך : ה MOV מחובר בכניסת המתח. בותה מידה, היית יכול לקחת מפצל (פס שקעים), לחבר MOV לשקע 1, ולקבל הגנה בשקעים האחרים - המעגל הוא מקבילי. זה בדיוק קורה גם אם אתה מחבר את המגן ברקים (שמכיל MOV בכניסה) למפצל - הגנות מתח והשהיה אתה מקבל רק מהמגן וקדימה, אבל ה MOV שמחובר במקביל משפיע גם אחורה (עד לטווח מסויים שקשור להתנגדות חוטים וכו) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ag43 פורסם 2012 בספטמבר 9 Share פורסם 2012 בספטמבר 9 נצל"ש - יש לי מערכת סטריאו (קומפקט, קדם מגבר ומגבר) שכבר נדפק לה המגבר פעם אחת, לדעתי ממתח בעייתי. אני מחפש מייצב מתח איכותי שיעזור להאריך את חייה ושיסנן רעשים מיותרים. אשמח להמלצה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2012 בספטמבר 9 Share פורסם 2012 בספטמבר 9 בהרבה (לא כל) המערכות המגבר מופעל על ידיי שנאי רגיל (שעובד על ה 50HZ ישירות) ולא ספק ממותג. ספייקים וכו' דיי לא מזיזים לשנאי ליניארי. מה שיכול לדפוק מעגל שעובד מהשנאי זה מתח גבוה (כי השנאי ממיר אותו בהתאמה ומקבלים מתח גבוה גם ביציאה) או נפילות מתח מהירות (מה שיכול לשרוף דיודה במיישר ואז מגיע AC למעגל)מה הסוג של הספק שהיה לך שם ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ag43 פורסם 2012 בספטמבר 9 Share פורסם 2012 בספטמבר 9 אין לי שמץ של מושג. איך בודקים את זה? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2012 בספטמבר 9 Share פורסם 2012 בספטמבר 9 אם המערכת ניתנת לפתיחה ניתן לראות את ההבדל, ספק ממותג נראה דומה לספק של מחשב ושנאי נראה כמו שנאי גדולבכל מקרה - UPS למערכת כזאת מיותר אם אתה יכול לקבל הגנות ממתח גבוה/נמוך אל ידיי מגן ברקים. כך שמגן ברקים אם ההגנות שצריך אמור להספיק - ושוב זה לא מבטיח משהוא קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ag43 פורסם 2012 בספטמבר 9 Share פורסם 2012 בספטמבר 9 אני מחפש מייצב מתח איכותי שיעזור להאריך את חייה ושיסנן רעשים מיותרים. אשמח להמלצה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...