מגנים בלי כבלים, בצבע לבן בבקשה.

אז לפי האתר שלהם:

3 של VDPS הגנה של 10 שניות.

1 של ESP הגנה של 4 דקות.

2 של VDP הגנה של 4 דקות.

סה"כ 6.

אשמח לדעת את המחיר שנקבל לפני הקנייה, בכל מקרה אצטרך משלוח.

לא משנה אם או פרטי אשראי.

תודה :)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

בבדיקה של המגן (או רכיבי הספיגה בתוכו) ניתנת מכה של מתח גבוה - במתח, זרם, צורת גל ומשך זמן מוגבלים, ונבדקת היכולת של המגן לקצר אותה

Uoc : מתח המכה שניתנת בבדיקה. המגן נפרץ ומקצר בזמן ספיגת המכה ולכן מוריד את המתח

Up : המתח המקס' שהמגן יאפשר כשהוא במצב "פרוץ"

הגנת נחשולים אמיתית חייבת להיות מדורגת, ממגן גדול וראשי יותר למגן קטן ומשני יותר. בגדול ה Classes הם משהוא כמו :

Class I - ספיגה ישירה של ברק

Class II - הגנה במקום ראשי במערכת אבל שאינה עומדת בפגיעת ברק

Class III - הגנה משנית במערכת לייד ציוד רגיש

מגן מ Class III נבדק במכה קטנה, כמו מה שהוא צפוי לקבל אם לפניו נמצאים מגינים מ Class II שמורידים את המכה הראשונית. אם במערכת מותקנת הגנה ברמה של Class II מספיקה, היא מורידה במידה מסויימת את הסיכוי לפגיעה מנחשולים, ומגן Class III מוסיף קצת הגנה נוספת נקודתית למחשב. מכיוון שבמערכות ביתיות בארץ אין דרגת הגנה לפניי המגן בשקע, מגן ה Class III לבדו דיי חסר משמעות ואיתו גם נתוני ה Uoc/Up....

להתקנה של הגנת Class II על הבית יש יתרונות וחסרונות, ומכיוון שהיא גדולה יותר גם היתרונות והחסרונות גדולים יותר - מה שעדיין משאיר את התחום דיי לא חד משמעי ולא "שחור ולבן". אין לי היכרות אם המגינים הגדולים יותר בשביל להמליץ בעד או נגד. בארץ לא מתקינים כאלה בבתים (לפחות לא באף היקף משמעותי שידוע לי), לא יודע אם בגלל שיש באמת בעיה איתם או סתם כי אנחנו לא מספיק מתקדמים

היתרון של מגן בשקע - זה שמצדיק שימוש במגן (למחשב מספיק חשוב/יקר) - אינו יכולות הספיגה שלו (שבלי דרגת הגנה מעליו הן דיי מקרה אבוד), אלא ההגנות האחרות אותן הוא כן יכול לקיים בעצמו בהצלחה - מדידת המתח וניתוק מכאני פשוט אם הוא גבוה או נמוך מידי, והשהיה מרגע הניתוק עד לחיבור מחדש

בנתונים הנל לא נאמר כלום על ההגנות האחרות. בשביל ההגנות האחרות צריך לבדוק האם הן בכלל קיימות במגן הספציפי, ומה הנתונים שלהן (המתח שהחל ממנו נחשב גבוה או נמוך מידי, זמן ההשהיה וכו')

IP הוא רמת אטימות קופסת הפלסטיק של המגן מפני חדירה של גופים חיצוניים (האות הראשונה אחריי IP) והגנה ממים (האות השנייה). "2" משמעותו הגנה מפני דברים בגודל בינוני - לא ניתן להכניס אצבע לחור של השקע, אבל כן ניתן להכניס לשם מחט. "X" משמעותו "לא נבדק", ובמקרה שלנו - שהמגן אינו מיועד להיות מוגן מים

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Jabberwock - אחד של 4 דקות ללא כבל

Spirox - אחד של 4 דקות ללא כבל

Aviv943 - שניים של 4 דקות ללא כבל

save - מגן אחד של 4 דקות ללא כבל

rico - שני מגנים של 10 שניות ללא כבל

שני מגנים של 4 דקות ללא כבל

none77 - שניים / שלושה מגנים של 4 דקות ללא כבל

deelad - ?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

בינארי : מה דעתך על מגן מקרר תוצרת כחול לבן (של חברת עוז-און) : הוא שווה משהו ?

אני לא רואה פה הגנה נגד התלקחות כמו שהראת באלה של qtrade

אז אני קצת סקפטי.

בנוסף: היום היתה קצת רוח והפסקת חשמל.

כשחזר החשמל : הנורה האדומה נשארה דולקת. עד שלא ניתקתי והחזרתי את שקע המגן לחשמל הוא לא חדש את הזרם למקרר.

זה סימן רע ?2vk18n9.jpg1z2zonn.jpg

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

לא מכיר את המגן

משמעות הנתונים (מתחי ניתוק של 190 ו 250 V) הם שיש הגנות מתח גבוה ונמוך. כמו כן יש השהיה. הרכיבים בפנים (הציפ במעגל הקטן, יש מצב שהוא lm339 או lm324 או דומה ?) נראים אכן כמו מימוש של הגנות כאלה. זה מעמיד אותו כמגן השני שאני מכיר אם הגנות מלאות, לצד ה Q protector

הדבר היחיד שאני לא אוהב כאן הוא ה MOVים שעומדים בפינה למעלה, נראה שללא כל הגנה תרמית - אם כי יכול להיות שאני טועה ויש שם מנתק או שה MOVים עצמם אם 3 רגליים ? - אם אין הגנה על ה MOVים, תמיד יש אופציה פשוט להעיף אותם ולהשאיר אותו רק כמגן מתח גבוה/נמוך/השהיה (שהן גם ההגנות שאנחנו מחפשים שבאמת נותנות משהוא)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

מצאתי בבית שיש לי מוצר נוסף של החברה הישראלית על המדיח.

דרך אגב: היתרון אצלהם על פני המיובא : ניתן למצוא ולהזמין בקלות באתרים ברשת. בזמנו הזמנתי דרך אמפרל (חנות און ליין בנמצאת בבת ים אם אני לא טועה)

וגם הברגים הם רגילים לחלוטין (אז אני משער שבינארי יכול לתקן בעצמו אם צריך).

t55307.jpg

2vj6cde.jpg

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

הציפ הוא שערים לוגיים (כמה בציפ משותף). איך מממשים מהם זיהוי מתח גבוה/נמוך, השהיות וכו' - תלוי ביתר המעגל ונתוני כל הרכיבים האחרים....

נאמר משהוא על מה המתחים אליהם הוא מגיב ? (אולי מאחור ?)

גם כאן יש MOV לא מוגן. וככל שהוא גדול יותר הוא מסוכן יותר במקרים מסוימים