המלצה לאל פסק שיקנה היום\מחר.

Featured Replies

פורסם

אתה יכול ממש לראות את זה, תצמיד אותו למסך CRT ותראה את ההשפעה של השדה אל המסך

קירות ממתכת מגנטית (ברזל) אמורים להקטין / לבטל את השדה (תלוי בעובי שלהם וכו), אבל אז יש בעיה אחרת שה UPS מחחמם יותר מדיי גם במארז הקיים, והולך להתחמם יותר אם אתה תשים לו מארז שני מחוץ למארז הראשון. ב UPS איכותי יש מארז מתכת מהתחלה + מאוורר לקירור

  • תגובות 42
  • צפיות 4.1k
  • נוצר
  • תגובה אחרונה
פורסם

אין צורך בקירות מתכת, מספיק שתעטוף את האל פסק ברשת מתכת ותיצור כלוב פאראדיי

פורסם
  • מחבר

מכל צדדיו ? או מספיק מעטפת עליונה ? יש המלצה לחומר ?

שאלה לא קשורה, LOAD של 2-5% למחשב עם ספק 625W I5 750 ו3 הארדיסקים בעבודת וינדוס הוא הגיוני ? UPS 750VA בלבד כרגע פעם ראשונה שהפעלתי תוכנה, והופתעתי, רק בזמן הרצת PRIME ראיתי משהו מעבר ל-10%.

פורסם

- מכל צדדיו

- חומר מוליך

פורסם

אתה יכול לנסות את הקטע אם הרשת, לא יודע עד כמה הוא הולך לעבוד. בתאוריה לשנאי יש ליבה סגורה כך שלא אמור לצאת שדה מגנטי בכלל, אבל יוצא כי השנאי לא מושלם, וכך גם הרשת שלך

תבדוק אם מסך CRT מה התוצאה שאתה מקבל

המדידה של ה UPS ממש לא מדוייקת.אל תסמוך אליה

פורסם
  • מחבר

אני אוהב את הת'רד הזה הוא מרכז המון חומר :)

שאלה נוספת, האם אני יכול לשרשר סוללות נוספות (נגיד עוד אחת) לאל פסק "פשוט" של 750VA ולקבל יותר זמן גיבוי אבל כמובן בעומס האפשרי כתוצאה מהגבלת ה-420W ? האם זה משנה אם סוללה אחת תהייה 7.5 ואחת 9 ?

פורסם

ב UPS זול אתה יכול בתנאי שתוריד ממש את העומס אליו, למשל תחבר 100W ו 200VA ל UPS שמיועד להחזיק 420W ו 750VA. זה שימושי לדברים כמו מטען חירום / תאורת חירום / מחשב נייד, אבל כנראה שלא ממש למחשב

היצרן יודע שה UPS יעבוד נניח 5 דקות בהפסקת חשמל עד שהסוללה תיגמר, אז הוא שם למשל רכיבים של 25A במקום שבו יש זרם של 60A, כך שהסוללה תיגמר קצת לפניי שהם נשרפים. אם אתה תחבר סוללה גדולה יותר ותאפשר ל UPS לעבוד זמן ארוך יותר, הם יספיקו להישרף, ולכן כשאתה מחבר סוללה גדולה יותר אתה חייב להקטין את העומס ברמות (בדרך כלל כך שה UPS כבר לא שימושי למחשב בכל מקרה)

יתכן שתצתרך לשדרג קירור של רכיבים בפנים בכל מקרה - יתכן שיש שם רכיבים שההתחממות שלהם קבועה ולא תלויה בעומס (למשל מייצב מתח של המעגל בקרה שנותן מתח למעגל בקרה), אז לא שמו להם קירור כי חשבו שהם לא יגיעו לטמפ' גבוהה תוך 5 דקות, אבל הם כן יגיעו לטמפ' שהם נשרפים או שהם יכולים לשרוף רכיב שצמוד אליהם אם הם יעבדו זמן ממושך ללא קירור

ב UPS איכותי (שיש לו קירור נורמלי ומאוורר) אתה יכול

רוב ה UPSים הגדולים יותר מכילים לפחות 2 סוללות בטור כלומר הם עובדים מ 24 או 48 V וכו ולא מ 12 V. בחיבור סוללות בטור כן משנה שכל הסוללות יהיו זהות (ובמצב זהה כלומר לא אחת ישנה ואחת חדשה) כדיי שהטעינה והפריקה שלהם תהיה אחידה

בחיבור סוללות במקביל (או סטים במקביל כשבכל אחד יש סוללות זהות בטור) ניתן לחבר סוללות בגדלים שונים / מצב שונה וכו' המעגל כבר ייצב את עצמו (בחיבור הראשוני יכול לעבוד זרם גדול בין הסוללות אם הן לא טעונות אותו דבר, הוא ירד כשהמתח של הסוללות ישתווה)

פורסם
  • מחבר

אוקיי, עכשיו לאל פסק רגיל שהכיל סוללת 7.5 אמפר יחידה אין בעיה לדחוף סוללת 9 אמפר חדשה נכון ?

פורסם

עדיין לא. בכל מקרה רצוי שלא תעמיס אותו קרוב למקסימום

פורסם
  • מחבר

לא הבנתי, עדיין לא מה ? לא רצוי ?

פורסם

סוללה של 9 במקום 7.5 זה לא הבדל שישנה משהוא - אין בעיה שתשים 9

גם אם אתה משאיר את הסוללה של ה 7.5, רצוי לא להעמיס את ה UPS קרוב למקסימום כי הוא כבר עובד בעומס יתר, ורכיבים לא מחזיקים מעמד בעומס יתר כזה (מה שאומר למשל שה UPS יכול להידפק אחריי 1-2 שנים בגלל נזק מצתבר מהפעמים שהוא עבד בהפסקות חשמל)

פורסם

יש לי אל פסק של חברת ADVICE

דגם 700VA PRPC750

ואני משתמש בתוכנה UPSMON

היא קצת עושה לי בעיות

יש אלטרנטיבות?

פורסם
  • מחבר

אנא פתח ת'רד חדש, אני אישית לא מכיר תוכנת שליטה אחרת על האל פסק הזה...