פורסם 2011 באוגוסט 1114 שנים אתה יכול ממש לראות את זה, תצמיד אותו למסך CRT ותראה את ההשפעה של השדה אל המסךקירות ממתכת מגנטית (ברזל) אמורים להקטין / לבטל את השדה (תלוי בעובי שלהם וכו), אבל אז יש בעיה אחרת שה UPS מחחמם יותר מדיי גם במארז הקיים, והולך להתחמם יותר אם אתה תשים לו מארז שני מחוץ למארז הראשון. ב UPS איכותי יש מארז מתכת מהתחלה + מאוורר לקירור
פורסם 2011 באוגוסט 1214 שנים אין צורך בקירות מתכת, מספיק שתעטוף את האל פסק ברשת מתכת ותיצור כלוב פאראדיי
פורסם 2011 באוגוסט 1214 שנים מחבר מכל צדדיו ? או מספיק מעטפת עליונה ? יש המלצה לחומר ?שאלה לא קשורה, LOAD של 2-5% למחשב עם ספק 625W I5 750 ו3 הארדיסקים בעבודת וינדוס הוא הגיוני ? UPS 750VA בלבד כרגע פעם ראשונה שהפעלתי תוכנה, והופתעתי, רק בזמן הרצת PRIME ראיתי משהו מעבר ל-10%.
פורסם 2011 באוגוסט 1214 שנים אתה יכול לנסות את הקטע אם הרשת, לא יודע עד כמה הוא הולך לעבוד. בתאוריה לשנאי יש ליבה סגורה כך שלא אמור לצאת שדה מגנטי בכלל, אבל יוצא כי השנאי לא מושלם, וכך גם הרשת שלךתבדוק אם מסך CRT מה התוצאה שאתה מקבלהמדידה של ה UPS ממש לא מדוייקת.אל תסמוך אליה
פורסם 2011 באוגוסט 1314 שנים מחבר אני אוהב את הת'רד הזה הוא מרכז המון חומר שאלה נוספת, האם אני יכול לשרשר סוללות נוספות (נגיד עוד אחת) לאל פסק "פשוט" של 750VA ולקבל יותר זמן גיבוי אבל כמובן בעומס האפשרי כתוצאה מהגבלת ה-420W ? האם זה משנה אם סוללה אחת תהייה 7.5 ואחת 9 ?
פורסם 2011 באוגוסט 1314 שנים ב UPS זול אתה יכול בתנאי שתוריד ממש את העומס אליו, למשל תחבר 100W ו 200VA ל UPS שמיועד להחזיק 420W ו 750VA. זה שימושי לדברים כמו מטען חירום / תאורת חירום / מחשב נייד, אבל כנראה שלא ממש למחשבהיצרן יודע שה UPS יעבוד נניח 5 דקות בהפסקת חשמל עד שהסוללה תיגמר, אז הוא שם למשל רכיבים של 25A במקום שבו יש זרם של 60A, כך שהסוללה תיגמר קצת לפניי שהם נשרפים. אם אתה תחבר סוללה גדולה יותר ותאפשר ל UPS לעבוד זמן ארוך יותר, הם יספיקו להישרף, ולכן כשאתה מחבר סוללה גדולה יותר אתה חייב להקטין את העומס ברמות (בדרך כלל כך שה UPS כבר לא שימושי למחשב בכל מקרה)יתכן שתצתרך לשדרג קירור של רכיבים בפנים בכל מקרה - יתכן שיש שם רכיבים שההתחממות שלהם קבועה ולא תלויה בעומס (למשל מייצב מתח של המעגל בקרה שנותן מתח למעגל בקרה), אז לא שמו להם קירור כי חשבו שהם לא יגיעו לטמפ' גבוהה תוך 5 דקות, אבל הם כן יגיעו לטמפ' שהם נשרפים או שהם יכולים לשרוף רכיב שצמוד אליהם אם הם יעבדו זמן ממושך ללא קירורב UPS איכותי (שיש לו קירור נורמלי ומאוורר) אתה יכולרוב ה UPSים הגדולים יותר מכילים לפחות 2 סוללות בטור כלומר הם עובדים מ 24 או 48 V וכו ולא מ 12 V. בחיבור סוללות בטור כן משנה שכל הסוללות יהיו זהות (ובמצב זהה כלומר לא אחת ישנה ואחת חדשה) כדיי שהטעינה והפריקה שלהם תהיה אחידהבחיבור סוללות במקביל (או סטים במקביל כשבכל אחד יש סוללות זהות בטור) ניתן לחבר סוללות בגדלים שונים / מצב שונה וכו' המעגל כבר ייצב את עצמו (בחיבור הראשוני יכול לעבוד זרם גדול בין הסוללות אם הן לא טעונות אותו דבר, הוא ירד כשהמתח של הסוללות ישתווה)
פורסם 2011 באוגוסט 1414 שנים מחבר אוקיי, עכשיו לאל פסק רגיל שהכיל סוללת 7.5 אמפר יחידה אין בעיה לדחוף סוללת 9 אמפר חדשה נכון ?
פורסם 2011 באוגוסט 1414 שנים סוללה של 9 במקום 7.5 זה לא הבדל שישנה משהוא - אין בעיה שתשים 9גם אם אתה משאיר את הסוללה של ה 7.5, רצוי לא להעמיס את ה UPS קרוב למקסימום כי הוא כבר עובד בעומס יתר, ורכיבים לא מחזיקים מעמד בעומס יתר כזה (מה שאומר למשל שה UPS יכול להידפק אחריי 1-2 שנים בגלל נזק מצתבר מהפעמים שהוא עבד בהפסקות חשמל)
פורסם 2011 באוגוסט 1414 שנים יש לי אל פסק של חברת ADVICEדגם 700VA PRPC750ואני משתמש בתוכנה UPSMONהיא קצת עושה לי בעיותיש אלטרנטיבות?
פורסם 2011 באוגוסט 1514 שנים מחבר אנא פתח ת'רד חדש, אני אישית לא מכיר תוכנת שליטה אחרת על האל פסק הזה...