איש מטורף פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 מהו טווח הסטיה המותר במסילות ה12V, 5V ו- 3.3V?ושאלה נוספת: למה בחיבור הסאטה שקיבלתי עם הספק יש חמישה חוטים - הרגילים, וחוט נוסף כתום שאיני מבין למה הוא משמש? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
domiel פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 לא הפורום הנכון...מה הקשר לOC וקירור?!אגב,10%סטיה בכל הריילים. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
iakovl פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 לא הפורום הנכון...מה הקשר לOC וקירור?!אגב,10%סטיה בכל הריילים.באמת לא קשורואם אני זוכר נכון הסטיה היא5% קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
איש מטורף פורסם 2005 בנובמבר 2 מחבר Share פורסם 2005 בנובמבר 2 אני לא ידעתי איפה להכניס את זה... אבל אני מניח שפה בגלל שמתחים זה נושא שקשור לאוברקלוקינג.5% בכל rail. אז למשל סטייה של 3% היא נורמלית? 0.5V בערך? (במסילת ה12V) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
cool_boy-PP פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 2.75 זה בסדר ל12V ?זה כבר בגדר סיכון? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
domiel פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 2.75?! אתה בטוח שזה לא 12.75?! 2.75 זה undervoltage ל3.3V וiakovl,זה 10%. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
איש מטורף פורסם 2005 בנובמבר 2 מחבר Share פורסם 2005 בנובמבר 2 מה שאומר ש: 11.58, 4.92 ו- 3.04 הם מתחים נורמליים? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
domiel פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 כן. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
איש מטורף פורסם 2005 בנובמבר 2 מחבר Share פורסם 2005 בנובמבר 2 אז לא כדאי לעשות RMA לספק ולבקש אחר או זיכוי כל עוד אפשרי? עוד לא עברו שבועיים אפילו. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
omrij פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 אתה לא יכול להסתמך על תוכנה למדידת הרייליםחוץ מזה, בDFI, הרייל של ה12V בתוכנות תמיד נמוך משום מהכולל אצלי בPOWERSTREAM, בMODSTREAM ובNOISETAKER שבדקתי קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
תמיד מחייך פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 ב-3.3V וב-5V הסטייה המותרת היא 5 אחוז. ב-12V הסטייה המותרת היא 10 אחוז אך רצוי לא לסטות ביותר מ-5 אחוז. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
איש מטורף פורסם 2005 בנובמבר 2 מחבר Share פורסם 2005 בנובמבר 2 סבבה. אני אבדוק עם מולטימטר את הA ואת הV... נראה מה זה יניב.ד"א, אני יכול לבדוק את זה תוך כדי פעולת המחשב אם אני משתמש במולקס פנוי? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
dids22 פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 אני עדין לא הבנתי לאיפה אני מחבר את המד מתח כדי לבדוק את המתחים 3.3 5 ו 12 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
NuXeR פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 אתה מחבר את השחור ל-GND (0V) ואת האדום למתח שאתה רוצה למדוד..כמובן רק אם אתה יודע איך לעשות את זה....תזהר , זה לא צחוק זה חשמל ! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
dids22 פורסם 2005 בנובמבר 2 Share פורסם 2005 בנובמבר 2 ואת האדום למתח שאתה רוצה למדוד..זה מה שאני שואל איפה כל אחד מהם נמצא? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...