פורסם 2006 באפריל 2119 שנים אהלן חברים,רציתי לשאול :יש לי את ה UPS הנ"ל. עכשיו,החברה מצהירה שהוא נועד לשני מחשבים + שני מסכי CRT 17 אינטצ'.מה שרציתי לעשות זה דבר כזה..ליציאה אחת של ה UPS לחבר לחוט שקע חשמל ועליו לשים מפצל,למפצל לחבר מודם ADSL (B-Focus 270PR)+מדפסת (Canon Ip1500)+מסך LCD (LG1720Q) + ספק כוח ג'נרי 250W (מפעיל שני מגברים של רכב,אחד 100W לסאב ואחד 250W לשני רמקולים רצפתיים)ועל יציאה אחרת של ה UPS לחבר את הכונן שלי (ספק של HEC475W שאפשר להגיד שהוא דיי עמוס..ראו מפרט מימין)מה אתם אומרים? יחזיק? ואם כן אז לא אמורות להיות בעיות עם זה?תודה!
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים אין לי מושג כמה המדפסת צורכת (בוואטים), אבל בלעדיה אתה כבר גבוליהמסך והמודם צורכים בקושי 50W ביחד, הספק כוח עוד 250W זה 300W יחדהמחשב שלך צורך עוד כ-280Wסה"כ 580W הספק, 960VA הספק מדומה
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים מחבר חשוב לציין שהמדפסת לא תמיד עובדת,רק כשמדפיסים מדליקים אותה וכשמסיימים מכבים.אגב עשיתי מקודם טסט ל 10 שניות עם ווליום גבוהה בשביל לאמץ את הספק שמחובר למגברים+המדפסת עובדתוהוא הגיע ל 60% ב Load של התוכנה של ה UPS..הגיוני? :-X
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים מחבר המחשב היה במאמץ..אבל בכל זאת אני לא שקט.מה היית ממליץ להוריד מהגב של ה UPS ?את הספק עם המגברים אני מפחד להוריד כי הוא רגיש לקפיצות מתח ולהפסקות חשמל,על המדפסת נראה לי יהיה אפשר לוותר..לא?
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים בהחלט אפשר לוותר על המדפסת. האל-פסק נועד לאפשר לך לעבור הפסקות חשמל קצרות. אז אתה לא רוצה שהמחשב יקרוס לך בגלל שתי שניות של הפסקת חשמל, אבל אתה לא יכול להתאפק שתי דקות עם ההדפסה שלך?מי אמר שהספק הג'נרי עובד כל הזמן בעומס מקסימאלי? אגב, לספקים שלך יש Power Factor Correction? כי זה מוריד את העומס מהאל-פסק. כלל האצבע של הכפלה ב- 0.6 מתייחס לציוד ללא PFC בלבד, עם PFC היחס מתקרב לאחד.
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים מחבר בהחלט אפשר לוותר על המדפסת. האל-פסק נועד לאפשר לך לעבור הפסקות חשמל קצרות. אז אתה לא רוצה שהמחשב יקרוס לך בגלל שתי שניות של הפסקת חשמל, אבל אתה לא יכול להתאפק שתי דקות עם ההדפסה שלך?מי אמר שהספק הג'נרי עובד כל הזמן בעומס מקסימאלי? אגב, לספקים שלך יש Power Factor Correction? כי זה מוריד את העומס מהאל-פסק. כלל האצבע של הכפלה ב- 0.6 מתייחס לציוד ללא PFC בלבד, עם PFC היחס מתקרב לאחד.קודם כל נתחיל בזה שהספק שלי לא ג'נרי (הספק של המחשב,השני שמחובר למגברים כן)עכשיו,הפעלתי על המחשב AtiTool בשביל שיאמץ גם את הכרטיס מסך + Prime95 עם מבחן ה"עינוי" + הדפסה ברקע + מוזיקה על ווליום מקסימאלי.והוא הגיע ל 69 אחוז מקס'.**לגביי מה שאמרת על המדפסת,הכוונה היא לא ההדפסה אלה לשמור על הציוד מפני הפסקות חשמל וקפיצות מתח.
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים למדפסות יש שנאי (חיצוני או פנימי) שישמור עליהןלספק שלך אין PFC כלשהו, וזה לא כפל ב-0.6 אלא חילוק ב-0.6 (או בקירוב כפל ב-1.6).
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים מחבר אם ככה אז גם למודם יש טרנספורמטור,וגם למסך..אז נראה לי שאני יעשה דבר כזה: את המודם והמסך אני יחבר על המפצל שמחובר ל UPS (כי את שניהם אני צריך בהפסקת חשמל)ואת המחשב עצמו על יציאה משלו (לא נראה לי שזה משנה אבל בכל זאת..)ואת הספק השני (של המגברים) אני יחבר רגיל לחשמל+המדפסת.
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים אוקייבכל מקרה לא יהיה לך אפשרות להיות מחובר לאינטרנט בהפסקת חשמלהמסך לא צורך הרבה בכלל לכן הוא לא כזה משנה אם מחובר או לא
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים מחבר אוקייבכל מקרה לא יהיה לך אפשרות להיות מחובר לאינטרנט בהפסקת חשמלהמסך לא צורך הרבה בכלל לכן הוא לא כזה משנה אם מחובר או לאלמה לא?הרגע עשיתי את זה..יזמתי הפסקת חשמל והאינטרנט עובד כרגיל.זה חשוב לי בשביל הורדות,שאם נגיד יש הפסקת חשמל בלילה או משהו אז שלא תיפסק
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים מחבר חיברת את החיבור טלפון גם דרך ה UPS? אם לא אז בגלל זה הוא לא מתחבר לך,גם לי בהתחלה הוא לא התחבר עד שחיברתי גם את הקו טלפון ל UPS
פורסם 2006 באפריל 2119 שנים חיברתי ועדיין לא עובדאם אתה אומר שזה עובד ביום ראשון אני אבדוק למה זה לא מסתדר אצלי