פורסם 2017 בנובמבר 67 שנים שלום מעוניין להוסיף מתג נוסף לשער חשמלי שעובד על 12v ac. להוציא קו נוסף מספק הכח הקיים די בעייתי מבחינתי (מרחק, נגישות וכו') לכן חשבתי להתקין את המתג החדש בעזרת ספק כח חדש בנוסף לקיים. רציתי לשאול קודם כל אם זה אפשרי ואיך לחבר את המינוס מהשער - ל2 הספקים? או שמספיק רק מהמתג המקורי? תודה! זה המנעול המדובר: https://www.bitter.co.il/product/11/מנעול-חשמלי-אסימטרי-822.aspx נערך 2017 בנובמבר 67 שנים על-ידי Chamuelm
פורסם 2017 בנובמבר 77 שנים אין בעיה לחבר שנאי נוסף במקביל, כל עוד יודעים בוודאות שלא יהיה מצב ששניהם יפעלו בו זמנית. לא יודע מה זה "המינוס מהשער", מדובר במתח AC, אין פלוס או מינוס. אתה לא מתחבר למתג המקורי, אלא ישירות למנעול במקביל למערכת הקיימת.
פורסם 2017 בנובמבר 77 שנים מחבר אז בעצם אני לא יכול להתעלק על חלק מהקו הקיים שכבר מחובר לשער אלא חייב ממש לחבר לשער? יש הבדל בכלל? הרי בסוף החוטים של 2 הספקים נוגעים אחד בשני. ומה יקרה אם בטעות יפעילו את 2 המתגים יחד?
פורסם 2017 בנובמבר 77 שנים חשמלית כמו שהבנת לבד לא אמור להיות הבדל בין להתחבר לקו שכבר קיים לבין חיבור ישיר לשער. אם שני הספקים יפעלו בו זמנית ויהיו מחוברים אחד לשני זה סוג של קצר, אפשר אולי להוסיף התנגדות או משהו כדי שהם לא ישרפו אבל לא נראה לי שזה הכיוון הנכון. הפתרון הנורמלי כשרוצים שליטה עם שני מפסקים זה לא להוסיף ספקי חשמל אלא להצליב את החיבורים בין שני המפסקים אפשרות אחרת היא משהו יותר מתקדם כמו איזה בקר arduino קטן.
פורסם 2017 בנובמבר 77 שנים יכול להתעלק. אם השנאים יהיו מחוברים כך שפאזה זהה תחובר במקביל לפאזה זהה בשנאי הנוסף- לא תהייה בעיה. אם תהייה הצלבה של הפאזות, יבוצע חיבור של המתחים, והמנעול יקבל מתח גבוה יותר. אולי יזיק לו ואולי לא, אבל טוב זה בטוח לא.