חישוב נפילת מתח , זרם בכבל AWG14 באורך נתון

Featured Replies

פורסם

שלום חברים,

מבקש עזרה , יש לי כבל AWG 14X2 מצופה בידוד סיליקון באורך 50 מטר (אורך כללי 100 מטר) בקצה הכבל אני צריך לקבל 25V 20A DC השאלה כמה מתח וזרם אני צריך להזין בכבל?

הכבל מותקן באוויר הפתוח לצורך קרור.

תודה 

דני

פורסם

20 אמפר זה הרבה תבדוק טוב שהכבל מתוכנן לעמוד בזה. מטבלאות ברשת מצאתי שההתנגדות של 100 מטר כבל 14AWG היא 0.828 אוהם, אין לי דרך לבדיוק אם זה נכון. לפי חוק אוהם:

V=IR=20A x 0.828Ohm=16.5v

16.5 וולט זה המתח שנופל על הכבל בזמן עבודה ככה שבכניסה אתה צריך לתת 41.5v אם אתה רוצה לקבל 25v ביציאה. קח בחשבון שהכבל יבזבז מעל 300w ויתחמם הרבה, בנוסף אם יעבור פחות זרם אז המתח ביציאה יעלה אז תדאג שמה שאתה מחבר יוכל לעמוד בזה.

זה נראה לי מאוד לא יעיל לעבוד ככה,  למה זה הולך להתחבר? אתה בטוח שאין דרך יותר טובה?

פורסם

החישובים למעלה נכונים, וכבל סיליקון יוכל לעמוד בפיזור הספק של 7 וואט למטר.

 

אם נניח תעביר באותו כבל מתח רשת 230V, בזבוז ההספק יהיה רק 4W במקום 350W, בעלות החשמל של הבזבוז הזה בחצי שנה תוכל לקנות ספק 24V 20A.