פורסם 2014 בדצמבר 2610 שנים שלוםנניח שיש לנו ספק ממותג שנותן 5vמה צריך בשביל לייצב את המתח שהוא נותן?האם זה רק קבל אחד? או סדרה של קבלים?או משהו אחר?תודה
פורסם 2014 בדצמבר 2610 שנים מחבר לייצב - לאיזה מטרה ?לייצב כדי להשתמש בו להפעלה של מיקרו-בקר + המעגל שסביב המיקרו-בקר.(ההגדרה "המעגל שסביב המיקרו-בקר" כללית - אבל זה בכוונה כי זה יכול להשתנות מפרויקט לפרויקט..) יש בעיה אם היציבות שהוא נותן כמו שהוא ?אין בעיה כרגע, השאלה למטרת לימוד והבנה של הנושא, ובניית מעגל להתנסות(ובדיקה של התוצאה עם סקופ) נערך 2014 בדצמבר 2610 שנים על-ידי card
פורסם 2014 בדצמבר 2710 שנים יציבות מתחים מתבטאת בכמה דבריםvoltage regulation - שתחת עומסים שונים המתח נשאר מה שהוא אמור להיוץ, ולא נניח יורד ל 4.5V כשאתה מעמיס אבל עדיין לא עובר את המקס' המותר של הספקovershoots - ייצוב המתח של הספק אמור להגיב בצורה מהירה מספיק לשינויי עומס, כך שלא יקרה שעומס שיורד בפתאומיות (נניח : הבקר כיבה ממסר, כמות גדולה של לדים במסך לד נדלקת/נכבית בו זמנית וכו') יביא לקפיצה של המתח אל מעל או מתחת לתחום המותרnoise/ripple - שהפולסים של ה AC מהרשת או המרת המתח בתוך הספק (כמה עשרות KHZ) לא יוצאים החוצה מעבר לערך מסוייםככלל, את כל אלה משיגים על ידי :מעגל משוב בתוך הספק שמכוון במדוייק את כיוון המתח. בספקים למתח נמוך במיוחד, מביאים בחשבון גם את מפל המתח על החוטים - למשל בספקי מחשב מקובל שהמשוב על ה 3.3V (שהיא מסילה רגישה יחסית בגלל המתח הנמוך) מגיע מהחיבור 24pin ולא בתוך הספק. בהרבה ספקים אם תבדוק את החיבור תראה שב 1 מהפינים של ה 3.3V מתחברים 2 חוטים במקביל. ב 5V בדרך כלל זה כבר לא כזה חמור וניתן להסתפק במשוב פנימי אם החוטים בין הספק והמעגל בעובי מספיקקבלי low ESR גדולים + קבלי shunts מפוליאסטר/MLC ביציאה מהספק, נותנים תגובה מיידית לשינויים בזרם, ומהירים יותר ממערכת המשוב בספק. כשיש כבל באורך משמעותי בין הספק והמעגל, מוסיפים קבלים כאלה גם במעגל עצמו מכיוון שהקבלים בספק "רחוקים" מידי בשביל להגיב במהירותיישור ה 240V על ידי 4 דיודות (ולא דיודה אחת כמו במטענים זולים) מעלה את תדר הפולסים מהרשת מ 50 ל 100 HZ, ובכך מקטין את הזמן שעובר ביניהם ואותו הקבל שעומד בכניסה לספק אמור לגשר. הקבל עצמו אמור להיות בנפח מספיק בשביל לגשר את מה שנשאר. מעגל PFC מקטין עוד יותר את הזמן בין פולסים ומאפשר להשתמש בקבל קטן יותרקבלי low ESR גדולים ביציאה מהספק מקטינים את ה ripple. ניתן גם להוסיף דרגות סינון של סליל-קבל, כלומר כשה + עובר דרך סליל ואז מיוצב על ידי קבל נוסףבמקרה של רכיבים רגישים כמו RAM או מעבד, מקובל לתת למעגל מתח גבוה יותר ממה שהם צריכים ואז לבצע את ההמרה האחרונה ממש בצמוד לרכיב. למשל בבקרים הבקר מקבל 5V, ואז ההמרה האחרונה ל 3.3V או מתח אחר כלשהוא שעליו עובד הציפ נעשית ממש על ה PCB בצמוד לציפ. בלוחות של מחשבים ממירי המתח של המעבד/RAM/וכו' נמצאים בצמוד לרכיב/סלוט שצריך את המתח
פורסם 2014 בדצמבר 2710 שנים מחבר תודה 1101אני רוצה להתמקד בנושא יישור ה-Ripple של הספק:קבלי low ESR גדולים ביציאה מהספק מקטינים את ה ripple.איזה קיבוליות נחשבת מתאימה כאן?והאם הערך שלה צריך לעלות בהתאם לצריכת הזרם של העומס שמחובר?לדוגמא פעם אחת העומס הוא בערך 50mAובפעם האחרת העומס הוא 500mA נערך 2014 בדצמבר 2710 שנים על-ידי card
פורסם 2014 בדצמבר 2710 שנים אתה רוצה שגובה ה ripple ב peak to peak לא יקפוץ מעבר לערך מסויים. אם ידוע לך תדר העבודה של הספק ידוע לך הזמן בין 2 peaksללא התחשבות ב ESR של הקבל :q = i dtq = c vאם התחשבות ב ESR של הקבל, תביא אותו בחשבון כנגד ותחשב את ה worst case ב 2 המקרים. הבעיה הפוטנציאלית היא שלא תמיד ידוע מה מתח ה peak שבין המיישר בספק והקבל, אז תצתרך למדוד או לנחש....
פורסם 2014 בדצמבר 2710 שנים מחבר האם הקבלים האלה שיש בסוף העמוד שבלינק(מגיעים לקיבוליות דיי גדולות) טובים?לאיזה ערך לכוון בד"כ?http://www.taydaelectronics.com/capacitors/electrolytic-capacitors.html
פורסם 2014 בדצמבר 2710 שנים תכוון לערך מהחישוב הפשוט (ללא ESR), ונניח תיקח מקדם ביטחון ענק (אין כל בעיה שהקבלים יהיו X2 ממה שצריך ויותר)יכול להיות שכן 1 מהקבלים שם יתאימולדברים רציניים אני מעדיף לשים קבלים מחברות שאני מכיר שהן איכותיות. את החברה הזאת Jakec ראיתי פעם אחת בלבד, בקבל קטן על boot card שצריכת הזרם שלו אפסית והיה מסתדר באותה מידה בלי הקבל בכלל....
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים אלה הכללים הבסיסיים שעליהם החישוב בנוי. תשווה אותם i dt = c v ותקבל קשר ישיר בין כל הפרמטרים :מתח - גובה ה ripple שמבחינתך הוא בסדרזרם - ביציאה מהספק (תניח שהוא זורם תמיד מהקבל)קיבול הקבל שאתה מחפשזמן - בין 2 טעינות (לא סתם 1/f של תדר ה switching - עליך להביא בחשבון מגבלות של duty cycle של המעגל - הזמן יכול למשל להיות כפול או משולש מזה אם ה duty cycle המקס' התקין הוא 1/2 או 1/3 בהתאמה. ה duty cycle המקס' נקבע על ידיי רכיבים אחרים במעגל כמו הציפ בחלק המתח הגבוה)
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים אין טעם לייצב ספק ממותג שהוא מיוצב כבר.אם יש רעש וריפל גבוהים מדי, אז הספק מאיכות נמוכה, וכדאי להשקיע באחד נורמלי מאשר לתקן שגיאות שכבר נעשו. לא תמיד קבלי המוצא זה הפתרון. לפעמים תכנון של ספק בצורה פשוטה מדי, משוב לא מדוייק, התבססות על רכיבים אנלוגיים זולים ובלי בקר PWM נורמלי גורמים לרעש מוצא בלתי ניתן לתיקון.
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים מחבר מתח - גובה ה ripple שמבחינתך הוא בסדראין אפשרות להשיג באמת קו ישר?נניח ואני מעוניין להיות נדיב,האם אין לי אפשרות לשים קבל שיהיה גדול, ואז לקבל קו ישר ויפה?(כשהזרם המקסימלי הנצרך במעגל ידוע ומוגדר כמובן)אין טעם לייצב ספק ממותג שהוא מיוצב כבר.אבל רוב הספקים הממותגים, על אף שהם מיוצבים, נותנים לך גל מסור כלשהו.הריפל לא גבוה, ואין ממש רעש,זה לא סוג הבעיות..אבל עדיין,אתה בטח מכיר את התופעה הזו שאתה מייצר גל ריבועי כלשהו בעזרת תוכנית קטנה שכתבת על מיקרו-בקר,ואז הגל הריבועי, בחלק מהגלים גבוה יותר, ובחלק מהגלים נמוך יותר,וגם הקו העליון של הגל אלכסוני קצת, במקום ישר.וכל זה בצורה מחזורית כמובן.מה שאומר, שהגל מסור בכניסה, מוצא את דרכו ליציאה.. (הדיגיטלית שאנחנו משתמשים בה) אם יש רעש וריפל גבוהים מדי, אז הספק מאיכות נמוכה, וכדאי להשקיע באחד נורמלייש ספקים שנותנים גל ישר יפה? נערך 2015 באוקטובר 1210 שנים על-ידי card
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים ספק switch לבד לא יכול לתת קו ישר. חוצמזה שתמיד יהיה ripple כלשהוא כתוצאה מהפריקה של הקבל, לקבל יש ESR - כשמגיע פולס טעינה מהשנאי, המתח על המסילה קופץ למעלה כי יש התנגדות בדרך לקבל, לכן הקבל אינו סופג את הפולס לגמריניתן לייצב את המתח יותר על ידיי מייצב ליניארי / LDO - ש "חותך" את החלק העליון של המתח שמכיל את ה ripple. גם למייצב כזה יש מגבלות - יש קיבול של הרכיבים הפנימיים שלו, שמביא לכך שהתדר הגבוה של המסור/ההרמוניות שלו עושים שם מה שבא להם.... לכן הם יבואו לידי ביטוי בצורה מסויימת גם ביציאה מהרכיבבמעגלים דיגיטליים מתחת לערך מסויים המסור לא באמת מפריע יותר - ולכן מספיק לייצב אותו לערך זהבמעגלי audio המסור באמת מפריע (ובמיוחד מכיוון שהספק "מוותר" על פולסים, כלומר הרבה רעש משתנה בתדרים נמוכים יותר מתדר ה switching, שניתן לשמוע). לכן במעגלים האיכותיים יותר פשוט מוותרים על ספק switch mode לחלוטין ועובדים אם שנאי גדול בתדר הרשת. היציאה של ספק כזה מכילה רעש דיי קבוע ב 100 Hz והרמוניות שלו - אבל אלה תדרים נמוכים מאוד ומייצב ליניארי מתמודד איתם בצורה דיי טובה (מציאותית בשלב ההספק בדרך כלל אפילו לוקחים את המתח מהקבל לפניי המייצב, בשביל לא להעביר זרמים גדולים במייצב, והמתח עדיין דיי בסדר)
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים מחבר במעגלים דיגיטליים מתחת לערך מסויים המסור לא באמת מפריע יותר - ולכן מספיק לייצב אותו לערך זה נכון, תכלס המעגל פועל, אבל כשרואים את זה עם סקופ, קשה שלא לחשוב שזה לא מצב נקי כמו שצריך להיות. זה קורה אגב לא רק עם ספק, אלא גם עם Power Bank, בגלל שיש שם סוללות 3.7v ואז Step Up שמעלה את המתח ל-5v.. במעגלי audio המסור באמת מפריע (ובמיוחד מכיוון שהספק "מוותר" על פולסים, כלומר הרבה רעש משתנה בתדרים נמוכים יותר מתדר ה switching, שניתן לשמוע). לכן במעגלים האיכותיים יותר פשוט מוותרים על ספק switch mode לחלוטין ועובדים אם שנאי גדול בתדר הרשת. היציאה של ספק כזה מכילה רעש דיי קבוע ב 100 Hz והרמוניות שלו - אבל אלה תדרים נמוכים מאוד ומייצב ליניארי מתמודד איתם בצורה דיי טובה (מציאותית בשלב ההספק בדרך כלל אפילו לוקחים את המתח מהקבל לפניי המייצב, בשביל לא להעביר זרמים גדולים במייצב, והמתח עדיין דיי בסדר) חשבתי שיהיה הרבה יותר פשוט לקבל קו ישר יפה.. במיוחד אם אני לא מתקמצן על העלות של הקבל טוב אז קו ישר יפה לא נקבל, אז איזה קיבוליות לשים בכניסה של המיקרו-בקר? עבור 50mA ועבור 300mA נגיד? שייתן את הכי טוב שאפשר..
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים אני לא בטוח שהפעלת ארדואינו על power bank היא פתרון טוב - בחלק מהם אין ממש שליטה על ה ripple.....תשובה לשאלות האחרות היא "כמה שיותר קיבול" ו "כמה שפחות ESR"... אם הקפיצות הן קטנות ובתדר גבוה נסה לחבר במקביל קבל פוליאסטר או multilayer - מכיוון שיש לו לוחות מתכתיים פשוטים יש לו ESR נמוךכמו כן ripple יכול להיות מ 2 פקטורים : - ripple כתוצאה מהמיתוג של הספק - ripple כתוצאה מצריכת הזרם של המיקרו בקראיך למצוא מי מהם אחראי למשהוא ספציפי שאתה רואה בסקופ - תנסה פעם אחת אם הספק switch mode ותחבר אליו נגד כעומס, פעם שניה אם סוללה (נניח 12V) ו 7805 לייצוב המתח, והמיקרו בקר כעומס (אל תעבור את הזרם המקס' של ה 7805 ושים קירור אם צריך)כמובן סוללה ו 7805 (כשלעצמם - ללא השפעות המיקרו בקר) יתנו את ה DC הכי נקי שיכול להיות (ובנצילות הכי נמוכה שיכולה להיות.....אם סוללה 12V, תקבל בחזרה כ 5V אוליי 1/4 מהאנרגיה שהולכת לטעינת הסוללה.... אם סוללה 6V תוכל לקבל אוליי 1/2, וגם פחות לחמם את המייצב - בהנחה שהמתח של הסולללה גבוה מספיק מעל 5V בשביל שהוא יוכל לעבוד)בהנחה שיתר המעגל בנוי בצורה טובה ואינו חלק מהבעיה - ב 2 המקרים הפתרון הוא קבלים, ובמיוחד במקרה השני, קבלים בעלי ESR נמוך מאוד (כמו פוליאסטרים ו multilayer-ים), בצמוד לכניסות vcc של המיקרו בקר
ארכיון
דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.