פורסם 2014 בינואר 1311 שנים היי, אני מתכוון בשבוע הזה לרכוש אל-פסק למחשב, יש לי ספק Seasonic 750w PFC Active ואני מגיע עד ל- 650W עם המחשב במאמץ ובאיזור ה 350-400W בסטנדביי , המסך צורך 30-70W, מערכת 5.1 צורכת 57W, מודם וראוטר.המכשיר מספק 1500VA (אונליין PFC), אני יודע שבספק מתקיים 1VA=1W השאלה היא מה לגבי האל-פסק,ADVICE טוענת שהפרמטר הוא 0.8 ושזה מגיע עד ל 1200W.קיבלתי הצעה ב 2134 ש"ח.אני מעוניין באל-פסק אונליין שיהיה מעבר למה שדרוש כי קיים סיכוי סביר מאוד שיצטרפו לאל-פסק עוד כמה מכשירים קטנים, כמו כן יש סיכוי לשדרוג המחשב בעתיד הרחוק.הנה הלינק (לא קשור ל ADVICE אבל משום מה המוצר לא מופיע באתר שלהם עדיין)http://goldtop.kivi4us.com/ups/al-psq-hmrh-kpvlh-advice-top-vision-1500va-on-line-ups.htmlבהתחשב בכך שזה ONLINE הוא גם סינוס טהור (וליתר בטחון גם בדקתי) אז לא אמורה להיות בעיה עם ספק PFC.יש לי חשש שהאל-פסק לא יתן מספיק כח, ואני חושש ממצב שבו עוד שנה-שנתיים אצטרך לקנות אחד חדש ולהתקע עם זהכי יהיה לי חסר, השאלה כמה באמת המכשיר הזה מסוגל לכסות ב W?תודה מראש נערך 2014 בינואר 1311 שנים על-ידי amnesia
פורסם 2014 בינואר 1311 שנים מחבר כי בשביל 500 שקל תוספת אני מקבל PFC עם המרה כפולה במקום להשתמש במתח הישיר שמגיע מחברת חשמל.אני לא רוצה מצב שבו נחשול יפיל את האל פסק.בעקרון יש עוד סיבות
פורסם 2014 בינואר 1311 שנים יש כאן 2 דברים שלא קשורים אחד לשני :1. צורת הגל שמוציא ה UPS יכולה להיות דמויית סינוס ולהתאים לכל הספקים, או דמויית גל מרובע ולא לעבוד אם ספקי PFC2. ה UPS יכול לעבוד ב online או ב standby, היתרון של online הוא רמת הגנה הרבה יותר גבוהה, המחיר הוא UPS יקר יותר וצריכת חשמל (של ה UPS עצמו) גבוהה יותריש UPSים שהם גל דמוי סינוס (ועובדים אם ספקי PFC) והם לא online כמו סדרה SV של אדוויסאיזה סיבות אחרות יש לך לקנןות אונליין, או איזה סיבות בכלל שאתה מחפש UPS ? (האם יש בעיות חשמל בבניין ?)ב UPSים הפקטור שבדרך כלל מגביל הוא לא ה W/VA שכתובים על ה UPS אלא הסוללות בתוכו (אם אתה רוצה לקבל אורך חיים טוב מהסוללות תצתרך להישאר הרבה מתחת להספק W שה UPS כביכול בנוי להחזיק). יש יוצאי דופן אבל לא הרבה
פורסם 2014 בינואר 1311 שנים מחבר יש כאן 2 דברים שלא קשורים אחד לשני :1. צורת הגל שמוציא ה UPS יכולה להיות דמויית סינוס ולהתאים לכל הספקים, או דמויית גל מרובע ולא לעבוד אם ספקי PFC2. ה UPS יכול לעבוד ב online או ב standby, היתרון של online הוא רמת הגנה הרבה יותר גבוהה, המחיר הוא UPS יקר יותר וצריכת חשמל (של ה UPS עצמו) גבוהה יותריש UPSים שהם גל דמוי סינוס (ועובדים אם ספקי PFC) והם לא online כמו סדרה SV של אדוויסאיזה סיבות אחרות יש לך לקנןות אונליין, או איזה סיבות בכלל שאתה מחפש UPS ? (האם יש בעיות חשמל בבניין ?)ב UPSים הפקטור שבדרך כלל מגביל הוא לא ה W/VA שכתובים על ה UPS אלא הסוללות בתוכו (אם אתה רוצה לקבל אורך חיים טוב מהסוללות תצתרך להישאר הרבה מתחת להספק W שה UPS כביכול בנוי להחזיק). יש יוצאי דופן אבל לא הרבהקודם כל תודה רבה על העזרה.דבר שני, סתם משהו שאולי יועיל, השתמשת כמה פעמים ב "אם" במקום ב "עם", באמת אני מתנצל אם אתה לא מעוניין בתיקון / נעלבת.עכשיו לגבי מה שרשמת על האל-פסק, לגבי 1 חשבתי שחייב גל סינוס כדי שספק PFC יוכל לעבוד, בכל מקרה אני עדיין מתעקש על סינוס טהור מהסיבהשאומרים שדמוי גל סינוס עלול לגרום לנזק בלתי-הפיך לספק לאורך תקופה ארוכה.אני התעניינתי ב SV בהתחלה (שגם הוא סינוס טהור) אבל interactive ולא אונליין, שוב אני מעוניין כן להוסיף 500 שקל בשביל לקבל הגנה מקסימלית בשבילהמחשב שלי.אני לא גר בבניין, אין לי בכלל תקלות בחשמל, הנפילות הן כשיש נפילה של חברת חשמל (פעם-פעמיים בשנה), או כשהפחת קופץ, וזאת הסיבה העיקריתלקנייה, נכון לעכשיו המחשב עובד רק עם מגן-ברקים.החשמל בבית (וילה פרטית) יציב לגמרי אבל כשאין חשמל אין עבודה של המערכת, כשאין עבודה של המערכת דברים חשובים כמו התקנה של תוכנה, אועבודה קריטית עלולה להעצר במצבים קריטיים ולגרום לנזק.אין לי בעיה לקנות כל שנה-שנתיים סוללות חדשות, זה נלקח בחשבון והחלפתי כבר מצברים ל UPS ישנים שהיו ברשותי, אבל אני לא ממש סגור האם האל-פסק יצליח לספק את הסחורה.האם שימוש במגן ברקים עם יו-פי-אס אונליין ייתן הגנה מנחשולי מתח לאל-פסק? כל פעם שיש נפילת חשמל מכל סוג שהיא המגן ברקים מפסיק את המתחלמשך 4 דקות בשביל למנוע מנחשולים לא רצויים להגיע.ושוב הדבר היחיד שאני מעוניין לדעת זה כמה W האל-פסק הנ"ל באמת מסוגל לספק, והאם ה W שאני זקוק לו לא יגרוםלבעיה כזו או אחרת.עריכה: קבל תיקון, ככל הנראה אני מגיע לאזור ה 700W מתוך ה 750W.תודה! נערך 2014 בינואר 1311 שנים על-ידי amnesia
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים ב UPS online המחשב מקבל את הגל שיוצא מההמרה השניה, ולכן קריטי שהוא יהיה קירוב טוב מאוד לסינוס. ב UPS standby כשהמתח מהשקע תקין הוא עובר דרך ה UPS מכניסה ליציאה, כלומר המחשב מקבל סינוס נקי. הזמן ש UPS standby מוציא גל שונה הוא רק כשהוא עובד על סוללה = הזמן של הפסקות חשמל בלבד. ספקי PFC מודרניים מסתדרים גם אם גל שהוא דיי רחוק מסינוסאבל גם לא צריך להתפשר על צורת הגל - יש UPSים שהם לא online ועדיין מוציאים קירוב טוב לסינוס שלא יוצר בעיות אם ספקיםהאמת שחשבתי יותר על בניין משרדים, UPS online שמים בדרך כלל לשרתים ולא למחשבים ביתיים....בכל מקרה גם וילה היא בניין, וקפיצות פחת הן בעיית חשמל בבניין. תטפל בזה לפניי שאתה מגיע לדברים אחרים. המפסק שקופץ הוא פחת או זרם יתר ? ראשי או של חדר מסויים ? יש לך שמץ ממה הוא קופץ ?.....אני מניח שאת שיקול המחיר של ה UPS / גובה ה "ביטוח" שהוא נותן לך כבר עשית. בכל מקרה, המצב הא כזה :מגיני ברקים יש מסוגים שונים, החל מכאלה שנותנים הגנה סבירה, שנותנים הגנה חלקית, שפשוט לא נותנים כלום, ועד לכאלה שהם בעצמם מסוכנים לשימושUPS ineractive נותן הגנה בינונית-טובה מרוב הבעיות האפשריות, המקום העיקרי שבו הוא נכשל הוא נחשולי מתח בעוצמה בינונית ומעלה. את ההגנות היותר חשובות - מתח גבוה/נמוך והשהיה - הוא בדרך כלל נותן בצורה מספיק טובהUPS online נותן הגנה כמעט מוחלטת (מעל זה יש רק דברים בסדר גודל שונה, גם של ביצועים וגם של מחיר)מגן ברקים כאמור יכול להיות כזה שלא נותן כלום וגם כזה שמסוכן לשימוש, תלוי בדגם הספציפיבשילוב אם UPS יש בעיה : למגן יש השהיה, מה שאומר שעל כל נפילת מתח קטנה הוא ינתק את המתח ל 4 דקות ויכריח את ה UPS לעבוד במשך ה 4 דקות האלה מהסוללות. וכך יבזבז את אורך החיים של הסוללות סתם. אם אתה רוצה הגנה ל UPS תחליף למגן שיש לו השהיה קצרה, 10 שניות או משהוא כזה - למשל VDPS של Q protectorsהאם ה 700W שחישבת כוללים ספק ? מסך ? או שלא ? - תן מפרט וננסה להעריך שוב
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים מחבר לא לא כנראה לא הסברתי את עצמי טוב מספיק, הפחת קופץ ממכשירים שפשוט מתחילים לעשות בעיות באופן רנדומלי, לדוגמא קוניםטוסטר אחרי שנתיים הוא נרטב ממים ואז כשמחברים לחשמל אחרי כמה שעות הוא מקפיץ את הפחת, אז נותנים לו להתייבש וזה מסתדר.או דוגמא אחרת, הגוף חימום במיקרוגל הלך, אז לקחנו אותו לתיקון וזה הסתדר.לא התכוונתי לקפיצות קבועות, הפחת שלנו קופץ כמו בכל בית ממוצע אחר, אין לנו קפיצה סתם ככה, אלא רק אם מכשיר מסויים נפגע.ומדובר בפחת הראשי וזה נובע מזליגת מתח ממכשיר תקול, אנחנו תמיד מטפלים במכשיר או זורקים אותו לאחר הקפצת המתח.אין שום ביטוח שממן את זה, אני משלם את כל עלות המכשיר.נחשב את זה ככה (מקסימום צריכה אפשרי):750W מחשב (PFC אז אין צורך להוסיף %)70W מסך? מודם? ראוטר57 מערכת 5.1 רמקולים וסאבוופר
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים הכוונה היא ל "ביטוח" שה UPS נותן : אתה משלם על UPS, החלפת סוללות וצריכת החשמל שלו כדיי להגן על המחשב מכיבויים או נזקההספק של הספק הוא לא חלק מהחישוב. משנה מה שהמחשב לוקח במציאות. אם אתה מחבר 750W לספק של 750W הוא ימשוך 937W מהשקע (/UPS). אם אתה לא מחבר לספק כמעט כלום הוא ימשוך מהשקע הרבה פחות מ 750Wניקח את מה שאמרת, שהמחשב לוקח 650W במאמץ (אני מניח שהנתון מדוייק ולא כולל את הספק נכון ? הייתי רוצה לראות את המפרט כדיי לאמת אותו)לספק יש יעילות 80%. כלומר 80% הם 650W, ו 100% הם 650x1.25 = 812Wאת מה שהפק מושך ניתן למדוד ב W וב VA, הקשר ביניהם תלוי ב PFC של הספק (בספק Active PFC VA=W, בספק Passive או ללא PFC ה VA גבוה יותר). ל UPS יש מגבלה ב W ומגבלה ב VA, המחשב אמור לעמוד ב 2 המגבלות. במציאות המחשב מגיע לקצה היכולת של ה UPS קודם ב W, כשלפי VA הוא עדיין בסדר, ולכן נמשיך לחשב לפי W ולא לפי VAספק : 812Wמסך : 70Wמודם ביתי : 20Wראוטר ביתי : 20Wאת המערכת אני ממליץ לא לחבר ל UPS. היא לא צריכה גיבוי בהפסקת חשמל, היא פחות פגיעה מנחשולי מתח בהשוואה לדברים שיש להם ספק אלקטרוני (למערכות בדרך כלל יש ספק מבוסס על שנאי פשוט), והשנאי יכול ליצור נחשולי מתח אם ה UPS מכבה את המתח ביציאה (למשל אם נגמרת לו הסוללה). שים אותה על מגן ברקיםסיכום : 922Wעכשו נשאר לבחור UPS....ה W שכתוב על ה UPSים בדרך כלל מונפץ (פחות ב UPSים היקרים, אבל עדיין). לכן אני ממליץ לבדוק אם גם הסוללות שבתוך ה UPS יכולות להחזיק את מה שאתה מחבר ולא רק ה UPS כקופסהסוללה רגילה של 7Ah יכולה להחזיק כ 250W. גרסאת ה 9Ah יכולה להחזיק כ 320W וזה על גבול עומס יתרסוללה טובה יותר של 12Ah (על כל האפשרויות שלה - 14Ah וכו) יכולה להחזיק כ 450Wכלומר, מחפשים UPS שיש לו 4 סוללות של 7Ah (עד 1000W), או 3 סוללות של 9Ah (עד 960W), או 2 סוללות של 12Ah (עד 900W, אבל עדיין יחזיק 922. אם זה אכן 922 ולא יותר)בלינק שהבאת כתוב שהסוללות הן 9Ah, הייתי מצפה שיהיו שם לפחות 3 (ורצוי 4) אבל אין לי נתונים לאמר את זה בוודאות, חוצמזה, סוללות של 7 ו 9 הן באותו גודל ואני לא יודע אם בכולם יש סוללות של 9 או שיש כאלה אם 7 (ואז חייבים 4 סוללות). אתה יכול לבדוק ?
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים מחבר קודם כל תודה רבה לך על המשך הסיוע.הנה החלק הרלוונטי במפרט:מסך dell 2312hmSeasonic 750W Active PFC 80+ 120mmnvidia 670 gtx windforce 3 stock overclockednvidia 670 gtx windforce 3 stock overclockedocz 16gb 1600 mhz ddr3intel 3570k 4.2ghz ocssd 128gb intelhdd 1tb WDויש רכיבי USB שמחוברים למחשב כמו אוזניות מקלדת ועכבר שדורשים גם הספק, כל הציוד של steelseries כך שהם דורשים קצת מעל לממוצע.לגבי הספק זה לא אמור להיות 812W כי הספק שלי הוא PFC (אמרתי זאת בהתחלה) אז זה מקסימום 750W, עדיף להתייחס לזה כך בעת חישוב ה W הדרוש.לגבי האל-פסק, הנה החוברת המלאה כולל מידע על כל הרכיבים (בעמ' 18):http://www.advice.co.il/data/files/145265TopVision%20user%20manual.pdf3 סוללות 12 V / 9 AHאז זה אומר שהוא 960W במקסימום? הם טוענים 1200W גם בטלפון. נערך 2014 בינואר 1411 שנים על-ידי amnesia
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים כ מסך : 170 במהירות סטנדרטית, לא יודע כמה oc הוא מקבל מהחברה אבל נניח שהוא מגיע ל 250 (וזה oc דיי משמעותי). 2 כאלה יקחו 500מעבד : 77W במהירות 3.4 GHz. גודל ה oc הוא 4.2/3.4 = 1.23, נניח שהמתח עלה מ 1.1 סטוק ל 1.2 בערך, 1.2/1.1 = 1.09. הצריכה של המעבד תחת OC היא 77x1.23x1.09^2 = 112Wיתר המחשב : נניח 80W בערך ? כל מיני דברים שמחוברים ל USB הם ואטים בודדים, לא משהוא שיותר מידי משפיעביחד 500 + 112 + 80 = 692W (היי, על מה חשבת כשבחרת ספק למערכת הזאת ? הייתי שם ספק של 1000 ולא 750.... גם אם קצת הלכתי רחוק אם הכרטיסי מסך, הספק אצלך מתוח ממש עד הקצה)המעבר מההספק "בתוך" המחשב להספק "מחוץ" למחשב לא הולך בדרך של "ספק 750W לוקח 750W". המשמעות של 750W היא, שהספק בנוי להחזיק חומרה עד 750W (וכמובן שרצוי לא לאמץ אותו כמו אצלך....). הספק לוקח גם בעצמו משהוא, לכן הוא יכול למשוך מהשקע יותר : עד 750W (לחומרה) + משהוא חוצמזה (לעצמו, שלא נכלל ב 750W)מה הספק לוקח לעצמו ? את זה ניתן לחשב מתוך ה 80% efficiency. כשהמחשב שלך מוציא מהספק 692W, ה 692W האלה הם 80% מהסך הכול. יתר ה 20% הם מה שהספק לוקח, ביחד הם 100% של מה שיוצא מהשקע. 100/80 = 1.25 ו 692x1.25 = 865Wבצד של השקע יש AC, וב AC יש 2 צורות של הספק : הספק אמיתי (זה אותו ה W שיש ב DC) והספק מדומה (שגדול יותר מההספק האמיתי ונמדד ב VA). ההספק המדומה הגבוה יותר קשור לזה שהספק מקבל מהשקע זרם "מיותר" שלא מעביר אנרגיה, הוא סתם עובר בחוטים בין חברת חשמל והספק ולא מועיל לכלום (אבל כן מעמיס את החוטים, מעגל מהלוח וכדומה)ל UPS יש אם כן 2 נתונים : - האנרגיה המקס' שיכולה להגיע מהסוללות ב UPS מגבילה את ההספק האמיתי שמותר למשוך מה UPS - הזרם המקס' שהשנאי של ה UPS בנוי להחזיק מגביל את ההספק המדומה שמותר למשוך מה UPSכשבוחרים UPS מתאים למחשב, המחשב אמור לא לעבור את המקס' המותר של ה UPS לפי אף אחד מהנתונים (אחרת הוא יגרום להתחממות יתר של הסוללות / השנאי בהתאמה כשה UPS עובד)בלי קשר ל UPSים, ההספק המדומה (והזרם המיותר שזורם בגללו) מעמיסים יותר את החוטים, המעגל מהלוח, והרשת של חברת חשמל (נציין אבל שהמונה מודד ואתה משלם חשבון חשמל על ההספק האמיתי ולא על המדומה). היה ניתן להוריד את העומס על המערכת (שלך בבית אם יש לך כמה מחשבים, ושל חברת חשמל) אם מורידים עד כמה שניתן את ההספק המדומה. ניתן להוריד אותו לכל היותר עד ההספק האמיתי, כי זה מה שהספק באמת לוקח (לא ניתן לקבל מהספק יותר אנרגיה ממה שהוא מקבל מהשקע....)המקדם בין ההספק המדומה וההספק האמיתי הוא power factor. אם למשל ספק לוקח 600W הספק אמיתי ו 1000VA הספק מדומה, מקדם ההספק הוא 600/1000 = 0.6. לכן כל הטכנולוגיות להורדת הספק מדומה נקראות "תיקון מקדם הספק" - משהוא שיוריד את ההספק המדומה, בכך יעלה את מקדם ההספק כך שיהיה קרוב עד כמה שניתן ל 1בספק אלקטרוני שאין בו מערכת להורדת הספק מדומה (כלומר במקרה "הפשוט"), ההספק המדומה הוא כפול מההספק האמיתי ומקדם ההספק הוא 0.5שימוש בסליל השראה גדול (מה שנקרא Passive PFC) מאפשר להוריד את ההספק המדומה מ 2x ל 1.4x ההספק האמיתי, ולכן משפר את מקדם ההספק ל 0.7 בערךשימוש במעגל אלקטרוני שמשנה את צורת הגל (מה שנקרא Active PFC) מאפשר להוריד את ההספק המדומה כמעט לגמרי עד לרמה של ההספק האמיתי, ולכן W=VA ומקדם הספק באיזור של 0.99-1כל זה משנה את ההספק המדומה (הספק ה VA) שהספק מושך מהשקע, אבל לא משנה את ההספק האמיתי (ה W). ההספק האמיתי הוא בדיוק מה שחישבנו מתוך המפרט של המחשב (692W) וצריכת החשמל של הספק, כשביחד הספק מושך 865W הספק אמיתי מהשקע. ל PFC אין כל קשר לצריכה של הספק לפי W, ה PFC מטפל רק ב VAכשהספק מושך 865W הספק אמיתי ו 865W הספק מדומה, אבל היכולות של ה UPS בהספק האמיתי (1200W, וזה רק על הנייר, במציאות פחות) נמוכות יותר מאלה שבהספק המדומה (1500W), רואים כבר שהבעיה (אם ה UPS לא מספיק בשביל המחשב) תקרה בהספק האמיתי ולא במדומה, לכן גם את כל החישובים נעשה לפי ההספק האמיתייצרני UPSים (לא רק אדוויס, כולם) בונים על זה ש "ה UPS לא יצרך לעבד יותר מכמה דקות בשנה" ו "עד שמשהוא יתחמם יותר מידי ויישרף הסוללה תיגמר". לכן כן, הם מרשים לעצמם למשוך 1200W מסוללות שלא ממש בנויות להחזיק את זה. הסוללות יחזיקו 1200W, אבל רק כשהן חדשות, וזה גם מקצר את אורך החיים שלהן..... אם לא להתעלל ככה בסוללות אלא להישאר בתחום הסביר יותר (כ 960W), הן יחזיקו מעמד יותר זמןמה שיש לנו אם כן :מחשב - 865Wמסך - 70Wמודם - 20Wראוטר - 20Wביחד - 975Wקצת חורג מ 960W (הבדל של 15W שמתחלק על 3 סוללות, 5W לסוללה, לא מורגש), אז כן ה UPS הזה יחזיק. (אל תנסה להעמיס עליו משמעותית יותר מזה, 1200W זה כבר באמת יותר מידי) נערך 2014 בינואר 1411 שנים על-ידי 11010010110
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים מחבר וואו קראתי את הכל וזה היה ממש מעניין.רק רציתי להגיד שקניתי 750W כי זה מה שכולם המליצו, גם ב tomshardware, תמיד אומרים שלזוג 670 מספיק 750W, והאמת שזה עובד כבר המון זמן ואני מוציא100% מהכרטיסים בתוצאות 3DMark ככה שהכל בסדר והמחשב ממש שקט.בכל מקרה, אתה אומר שזה על הקצה, אז כדאי לקנות 2 קילו או אפילו 3 קילו? חבל לי להוציא 3-4K על אל-פסק, זה לא יהיה מוגזם?יש קפיצת מחיר של 1000 שקל מ 1.5 ל 2, בגלל שכמות הסוללות 9A עולה מ 3 ל 6, בגלל זה הוא הופך להיות ענק.אל פסק 2 קילו מביא איתו 6 סוללות 9AH, אבל בוא נגיד ואני קונה כזה, זה יכול לספק לי המון כח?כל הזמן הזה חשבתי שהמחשב שלי במקסימום לא מסוגל לעבור את ה 580W, כנראה שהייתי בסרט ורוד.. נערך 2014 בינואר 1411 שנים על-ידי amnesia
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים סתם לבדיקה ניקח את הרכיבים שלך בלי OC : כ מסך 170W, ביחד 340W. מעבד 77W. כל יתר המחשב נניח 60W. ביחד 477W. את זה כן 750 יכול להחזיק בקלות לגמריוכולל ספק המחשב יקח 596Wעכשו : אין לי שמץ כמה OC, יכול להיות שאני חולם בהקיץ על זה שהכ מסך שלך מגיעים ל 250W, אבל אני מעדיף לטעות בכיוון הזה ולא בכיוון השני..... גם אם אני חולם בהקיץ , מה יקרה כשאחריי כמה זמן תרצה לשדרג או להוסיף יותר OC וכן תעלה את ההספק שלהם משמעותית ?אם יש לך מידע על ה OC שיש נוכל לראות נכון את מה שבאמת קורה שם. לא שהבחירה של ה UPS תשתנה כתוצאה מזה....ולא אתה לא צריך יותר מ 1500VA / 960W
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים מחבר סתם לבדיקה ניקח את הרכיבים שלך בלי OC : כ מסך 170W, ביחד 340W. מעבד 77W. כל יתר המחשב נניח 60W. ביחד 477W. את זה כן 750 יכול להחזיק בקלות לגמריוכולל ספק המחשב יקח 596Wעכשו : אין לי שמץ כמה OC, יכול להיות שאני חולם בהקיץ על זה שהכ מסך שלך מגיעים ל 250W, אבל אני מעדיף לטעות בכיוון הזה ולא בכיוון השני..... גם אם אני חולם בהקיץ , מה יקרה כשאחריי כמה זמן תרצה לשדרג או להוסיף יותר OC וכן תעלה את ההספק שלהם משמעותית ?אם יש לך מידע על ה OC שיש נוכל לראות נכון את מה שבאמת קורה שם. לא שהבחירה של ה UPS תשתנה כתוצאה מזה....ולא אתה לא צריך יותר מ 1500VA / 960Wקבלתי הצעה מאיתן הנדסה לאל-פסק 3 קילו 8 סוללות 7AH ואפשרות להוסיף עוד מארז סוללות להכפלת הכח (16 סוללות) ב 2900 שקל (סה"כ 750 שקל יותר, זה כלום תאמת).מערכת כזאת, בהנחה שאני אתחזק אותה באופן קבוע עם קניית סוללות חדשות, תוכל להספיק לי ל 10-20 שנה רק למחשב?
פורסם 2014 בינואר 1411 שנים מחבר פשוט לא להתקרב לחברה הזאתעד כדי כך?ידוע לך כמה יעלה 3 קילו של אדוויס? הם סגורים כרגע