חוות דעת ודעה למגיני ברקים - עמוד 2 - ספקים ומארזים - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

חוות דעת ודעה למגיני ברקים


spider272

Recommended Posts

ההגנות שאנחנו מחפשים הם מהצורות של מתח שיש בתמונות :

מתח גבוה / נמוך - רוצים ניתוק של המתח וכניסה להשהייה אם המתח גבוה או נמוך מידי

השהיה - אם היתה נפילת מתח (או אם הגיבה הגנת מתח גבוה/נמוך) המגן לא יחבר את המתח בחזרה כשהוא חוזר להיות תקין, אלא יחכה זמן של השהיה ואז יחבר את המתח - שה ימנע ממנו לחבר את המתח בחזרה כשהוא עדיין ל יציב ויקפוץ שוב

נחשולי מתח / "ברקים" - אם יש מכה קצרה של מתח גבוה מאוד המגן יקח כמה שיותר מהמכה ויעביר פחות הלאה. אנחנו מביאים בחשבון שבחלק מהמקרים המכה תהיה מעל מה שהמגן יכול לספוג ואז חלק ממנה עדיין יכול לעבור הלאה גם במגן "טוב"

המגינים שאני מכיר :

VDPS / Q

יש הגנת מתח גבוה / נמוך מלאות - המתח לא תקין - קורה ניתוק

השהיה 10 שניות - זמן קצר, הייתי רוצה יותר (דקה בערך), אבל ברוב המקרים מספיק כדיי למנוע נזק

רכיבי ספיגת נחשולים חלשים (הייתי רוצה רכיבים יותר גדולים), ויש ניתוק במקרה שהם נשרפים

עוז און פרוטקשן)

יש הגנת מתח גבוה / נמוך מלאות - המתח לא תקין - קורה ניתוק

השהיה 10 שניות

רכיב ספיגת נחשולים קטן ביותר כלומר ממש לא משמעותי ללא יכולת ספיגה טובה וללא ניתוק כלשהוא - אם הוא נשרף הוא מקצר ובנוי על זה שהמפסק בלוח יקפוץ

GPT SC9 ELEC/COOL

יש הגנת מתח נמוך בלבד (אין הגנת מתח גבוה) והיא בעייתית - אם המתח ממש גבולי (כ 190V) המגן יכול לא להפעיל את ההשהיה אלא להתחיל לחבר ולנתק במהירות את המתח - ופוטנציאלית לעשות יותר נזק מתועלת במקרה הזה (עדיין לדעתי המגן יותר טוב מכלום כי הסיכוי שהמצב הזה יקרה נמוך יותר מהסיכוי שהמגן יגן מנפילת מתח ממש)

השהיה 4 דקות - היחיד אם השהיה לזמן ארוך (אוליי יותר מידי ארוך אפילו - 4 דקות נדרש למקררים וכו' לא למחשב)

רכיבי ספיגת נחשולים גדולים (הגדולים ביותר שראיתי במגינים האלה - TVR14431) ללא ניתוק כלשהוא - אם הוא נשרף הוא מקצר. יותר מזה, הרכיבים הם למתח דיי נמוך (430V DC) ולכן יכול להישרף בתוך המגן (ואוליי לעלות באש) במקרה של מתח גבוה בגלל תקלה של ניוטראל מנותק. חיבור אם מפסק פחת מקטין את הסיכון כי מפסק הפחת יקפוץ ברגע שהרכיב לאדמה נפרץ וינתק את המתח

HYUNDAI

אין כל הגנה ממתח גבוה / נמוך / השהיה

הגנת נחשולים אם רכיבים חלשים ובנויה בצורה שלא נראית אמינה (רכיבים ספיגה בטור במקום במקביל ?)

סיכום :

קיו - הגנות בינוניות-טובות

עוז און - הגנות בינוניות-טובות רק שאין הגנת נחשולים (בקיו יש לא הרבה אבל עדיין יותר)

GPT SC9 ELEC/COOL - הגנת מתח נמוך בעייתית, מתח גבוה לא קיימת, השהיה מעולה, נחשולים יותר טוב מאחרים אבל המגן בעייתי ואם אין פחת יכול להיות לא בטיחותי במקרה של מתח גבוה ממושך

יונדאי - אין הגנות חשובות, מה שיש חלש

יש הגנה טובה יותר ברמות מעל המגינים האלה, והיא UPS online שממש מסנן את המתח ומוציא מתח נקי. עולה 2000-3000 שקל

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

×
  • צור חדש...