yortem

Recommended Posts

חד משמעי להפריד! בין המזגן למחשב.

מזגן יוצר מפלי מתח שהמדחס מתחיל לעבוד, בסופו של דבר המחשב יינזק וחבל.

נסה לארגן כבל מעריך עד שהיה לך שקע נוסף.

ואגב, בתים ישנים בקושי מחזיקים 10A על הפחת הראשי בבית.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ניתן למדוד W לפי המונה, עדיין יש להמיר ל VA כדיי למצוא מה העומס על החוטים/שקעים (המונה מודד kWh ומכאן ניתן למצוא W, אבל החוטים/שקעים מתחממים לפי VA)

גם את הכבל המאריך תצתרך לחבר לאיפה שהוא, מה תעשה איתו ? שלא תגרום להעמסת יתר בחדר אחר

ואם כבר, לבדוק טוב שהכבל בנוי טוב ובמצב תקין (הבעיות נפוצות במיוחד בכבלים שנבנו על ידי "מישהוא שקצת מבין בחשמל") : עובי החוטים מספיק בשיבל הזרם שרוצים להעביר בהם, יש אדמה, החוטים מחוברים נכון בתוך השקע והתקע (ולא הפוך וכו), כל החוטים מהודקים טוב בתוך השקע והתקע, כל הסיבים של החוט מחוברים ואין כאלה שחתוכים לפניי שהם מגיעים לבורג, החיבור נעשה מהצד הנכון של הבורג כך שההידוק של הבורג לא דוחף את החוטים החוצה (בשקע)

ככלל עובי חוטים / זרם מומלץ :

0.5 - 4A

0.75 - 6A

1.0 - 8A

1.5 - 10A

2.5 - 16A (לא רלוונטי לכבל מאריך כי השקע והתקע עדיין מוגבלים ל 10A)

ברוב הבתים הישנים המצב הוא כזה :

מפסקים :

ראשי - 25A

חדרים - 16A

חוטים :

החוט שמתפצל בתוך הלוח מהמפסק הראשי למפסקים של החדרים, ומהפחת (אם יש פחת) לפס ינוטראל הוא לפעמים 2.5 - זה משהוא שהרבה חשמלאים עושים ולא בסדר כי החוט הזה יכול להחזיק רק כ 16A (בלחץ 20A לזמן קצר) ולא 25

החוטים שהולכים לתוך הקיר (לחדרים) הם בדרך כלל 1.5, ככה בנו את הבניינים האלה בעבר (בתכנון לפיוז של 15A - לאף אחד לא היו באמת מכשרים שלוקחים הרבה יותר מ 10 ולכן לא היו מקרים של בעיות אם החוטים של 1.5). מאוחר יותר עברו לשים אותם אם מפסקים של 10A וזה תקין. אבל במציאות בהרבה בתים יש חוטים של 1.5 על מפסקים של 16 (ויותר !) וכאן מתחילים חוטים שרופים וחיבורים נמסים (כשמעמיסים אותם מעל 10A) - החוטים מתחממים והמפסק לא קופץ כי הוא 16

קומבינות של חשמלאים (מסוכנות יותר או פחות) :

משהוא גדול שפיצלו ממעגל ישן (אטמור מהמעגל של הבוילר או מתאורה...), שיתוף בין 2 מעגלים או "לולאה" (כך שיש מעגל שיוצא מהלוח וחוזר ללוח), שיתוף ניוטראל בין 2 מעגלים או יותר, מפסקים גדולים מידי בשביל החוטים שהולכים מהם, חיבור בין ניוטראל ואדמה, שימוש בניוטראל במקום אדמה, שימוש באדמה במקום ניוטראל, חיבור חוטים גמישים ב wirenuts, חיבורים לא תקינים בכללי.....

עידן, יש לך תצוגת VA או A במד הספק ? אם כן תשתמש איתה, אם לא תצתרך להמיר מ W ל VA לפי הכלל VA = W/PF (כש PF הוא מקדם הספק ו VA תמיד גדול או שווה ל W)

PF של כל מיני דברים (בערך) :

כל דבר אלקטרוני ללא PFC : 0.5

כל דבר אלקטרוני אם Passive PFC : 0.7

כל דבר אלקטרוני אם Active PFC : 1

מנועים בשימוש קבוע (מזגן מקרר וכו) : 0.92

מנועים בשימוש מזדמן (שואב וכו) : 0.5

גופי חימום (מפזר חום, בוילר וכו) : 1

תאורת ליבון : 1

תאורה חסכונית (כל הסוגים) : 0.4-0.5, בפלורסצנטים קטנים יכול לרדת גם למשהוא כמו 0.2-0.4

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

תיאורטית אפילו יותר, מציאותית אם יש סיכוי להבדל ביניהם או בדרך החיבור שלהם (החוטים לא באותו אורך, הולכים במסלולים שונים, מחוברים כל אחד אם פין משלו וכו) אז יש בעיה כי אתה לא יכול לוודא שהזרם יתחלק ביניהם במידה שווה. אם זה יפריע לך או לא - תלוי מה המטרה של מה שאתה מחבר

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

טוב, חזרתי עם תוצאות:

בדקתי את הצריכה של המזגן הזה:

http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22972718

NKvFuQa.jpg

לאחר מכן הרצתי כבל מאריך מהמפצל של 10 שקעים שמתפקד על עמדת המחשב וחיברתי לאותו שקע שאליו מחובר המזגן את הדברים הבאים:

1. שלושה מסכי U2312hm

2. המחשב העמוס שלי(מפרט בצד) עם שני כרטיסי מסך באוברקלוק לתדרי GHZ 1100/1500 והרצתי מבחן .

3. מדפסת

4. נורת שולחן פלורסנט

5. סט 2.1 מוגברים

6. טלפון אלחוטי

7. מטען מברגה בוש

8. ראוטר

אלו התוצאות המקסימליות אליהן הגעתי לכל המכשירים ביחד(כולל מזגן):

uwcWSyN.jpg

9NOVYDg.jpg

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

המזגן אצלך קצת יותר מ 1 כוח סוס (אפשרי גם כשנומינלית הוא "1 כוח סוס"), אז הוא יוצא משהוא כמו 1000VA

1647W לא אומר כלום בקשר להערכה של העומס על השקע, כי למכשירים שונים שמחוברים יש מקדם הספק שונה, ך שלא ידוע לכמה VA זה הופך....

ה 7A סביר, מה קורה כשאתה מעמיס את המחשב ובכלל מדליק יותר דברים בו זמנית ?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

1 כוח סוס זה בערך 8500 btu והמזגן הזה הוא 9000 שזה אכן טיפה יותר.

מה הכוונה כשאתה מעמיס את המחשב? הרי העמסתי את המחשב המון, שני כרטיסים כאלו באוברקלוק ובדיקה ב- מקפיצים את הצריכה מאוד.

בקיצור שקע אחד יכול להחזיק המון לפני שתגיע לקצה.