פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים חד משמעי להפריד! בין המזגן למחשב.מזגן יוצר מפלי מתח שהמדחס מתחיל לעבוד, בסופו של דבר המחשב יינזק וחבל.נסה לארגן כבל מעריך עד שהיה לך שקע נוסף.ואגב, בתים ישנים בקושי מחזיקים 10A על הפחת הראשי בבית.
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים כמו שרשמתי אוכל לבדוק באמצעות מד צריכת חשמל שברשותי.לחבר את המזגן שלי 1 כו״ס שבחדר עם כל עמדת המחשב לאותו שקע.ממה שבדקתי, המזגן צרך באיזור ה-630-650W.
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים ניתן למדוד W לפי המונה, עדיין יש להמיר ל VA כדיי למצוא מה העומס על החוטים/שקעים (המונה מודד kWh ומכאן ניתן למצוא W, אבל החוטים/שקעים מתחממים לפי VA)גם את הכבל המאריך תצתרך לחבר לאיפה שהוא, מה תעשה איתו ? שלא תגרום להעמסת יתר בחדר אחרואם כבר, לבדוק טוב שהכבל בנוי טוב ובמצב תקין (הבעיות נפוצות במיוחד בכבלים שנבנו על ידי "מישהוא שקצת מבין בחשמל") : עובי החוטים מספיק בשיבל הזרם שרוצים להעביר בהם, יש אדמה, החוטים מחוברים נכון בתוך השקע והתקע (ולא הפוך וכו), כל החוטים מהודקים טוב בתוך השקע והתקע, כל הסיבים של החוט מחוברים ואין כאלה שחתוכים לפניי שהם מגיעים לבורג, החיבור נעשה מהצד הנכון של הבורג כך שההידוק של הבורג לא דוחף את החוטים החוצה (בשקע)ככלל עובי חוטים / זרם מומלץ :0.5 - 4A0.75 - 6A1.0 - 8A1.5 - 10A2.5 - 16A (לא רלוונטי לכבל מאריך כי השקע והתקע עדיין מוגבלים ל 10A)ברוב הבתים הישנים המצב הוא כזה :מפסקים :ראשי - 25Aחדרים - 16Aחוטים :החוט שמתפצל בתוך הלוח מהמפסק הראשי למפסקים של החדרים, ומהפחת (אם יש פחת) לפס ינוטראל הוא לפעמים 2.5 - זה משהוא שהרבה חשמלאים עושים ולא בסדר כי החוט הזה יכול להחזיק רק כ 16A (בלחץ 20A לזמן קצר) ולא 25החוטים שהולכים לתוך הקיר (לחדרים) הם בדרך כלל 1.5, ככה בנו את הבניינים האלה בעבר (בתכנון לפיוז של 15A - לאף אחד לא היו באמת מכשרים שלוקחים הרבה יותר מ 10 ולכן לא היו מקרים של בעיות אם החוטים של 1.5). מאוחר יותר עברו לשים אותם אם מפסקים של 10A וזה תקין. אבל במציאות בהרבה בתים יש חוטים של 1.5 על מפסקים של 16 (ויותר !) וכאן מתחילים חוטים שרופים וחיבורים נמסים (כשמעמיסים אותם מעל 10A) - החוטים מתחממים והמפסק לא קופץ כי הוא 16קומבינות של חשמלאים (מסוכנות יותר או פחות) :משהוא גדול שפיצלו ממעגל ישן (אטמור מהמעגל של הבוילר או מתאורה...), שיתוף בין 2 מעגלים או "לולאה" (כך שיש מעגל שיוצא מהלוח וחוזר ללוח), שיתוף ניוטראל בין 2 מעגלים או יותר, מפסקים גדולים מידי בשביל החוטים שהולכים מהם, חיבור בין ניוטראל ואדמה, שימוש בניוטראל במקום אדמה, שימוש באדמה במקום ניוטראל, חיבור חוטים גמישים ב wirenuts, חיבורים לא תקינים בכללי.....עידן, יש לך תצוגת VA או A במד הספק ? אם כן תשתמש איתה, אם לא תצתרך להמיר מ W ל VA לפי הכלל VA = W/PF (כש PF הוא מקדם הספק ו VA תמיד גדול או שווה ל W)PF של כל מיני דברים (בערך) :כל דבר אלקטרוני ללא PFC : 0.5כל דבר אלקטרוני אם Passive PFC : 0.7כל דבר אלקטרוני אם Active PFC : 1מנועים בשימוש קבוע (מזגן מקרר וכו) : 0.92מנועים בשימוש מזדמן (שואב וכו) : 0.5גופי חימום (מפזר חום, בוילר וכו) : 1תאורת ליבון : 1תאורה חסכונית (כל הסוגים) : 0.4-0.5, בפלורסצנטים קטנים יכול לרדת גם למשהוא כמו 0.2-0.4
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים אש, האם 2 חוטים של 2.5 קוורדט שווים לחוט אחד של 4 קוורדט מבחינת כמה אמפר יכול לעבור עליהם?
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים תיאורטית אפילו יותר, מציאותית אם יש סיכוי להבדל ביניהם או בדרך החיבור שלהם (החוטים לא באותו אורך, הולכים במסלולים שונים, מחוברים כל אחד אם פין משלו וכו) אז יש בעיה כי אתה לא יכול לוודא שהזרם יתחלק ביניהם במידה שווה. אם זה יפריע לך או לא - תלוי מה המטרה של מה שאתה מחבר
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים טוב, חזרתי עם תוצאות: בדקתי את הצריכה של המזגן הזה: http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22972718 לאחר מכן הרצתי כבל מאריך מהמפצל של 10 שקעים שמתפקד על עמדת המחשב וחיברתי לאותו שקע שאליו מחובר המזגן את הדברים הבאים: 1. שלושה מסכי U2312hm 2. המחשב העמוס שלי(מפרט בצד) עם שני כרטיסי מסך באוברקלוק לתדרי GHZ 1100/1500 והרצתי מבחן 3DMARK. 3. מדפסת 4. נורת שולחן פלורסנט 5. סט רמקולים 2.1 מוגברים 6. טלפון אלחוטי 7. מטען מברגה בוש 8. ראוטר אלו התוצאות המקסימליות אליהן הגעתי לכל המכשירים ביחד(כולל מזגן): נערך 2013 בנובמבר 1612 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים המזגן אצלך קצת יותר מ 1 כוח סוס (אפשרי גם כשנומינלית הוא "1 כוח סוס"), אז הוא יוצא משהוא כמו 1000VA1647W לא אומר כלום בקשר להערכה של העומס על השקע, כי למכשירים שונים שמחוברים יש מקדם הספק שונה, ך שלא ידוע לכמה VA זה הופך....ה 7A סביר, מה קורה כשאתה מעמיס את המחשב ובכלל מדליק יותר דברים בו זמנית ?
פורסם 2013 בנובמבר 1612 שנים 1 כוח סוס זה בערך 8500 btu והמזגן הזה הוא 9000 שזה אכן טיפה יותר.מה הכוונה כשאתה מעמיס את המחשב? הרי העמסתי את המחשב המון, שני כרטיסים כאלו באוברקלוק ובדיקה ב-3DMARK מקפיצים את הצריכה מאוד.בקיצור שקע אחד יכול להחזיק המון לפני שתגיע לקצה.