פורסם 2012 בדצמבר 412 שנים יש ברשותי UPS של Advice מהסדרה PRP, במקור הוא בא עם 2 מצברים 7Ah ואני שידרגתי אותו ל- 2 מצברים של 8.5Ah.מה שנותן לי 1500VA/900W במקום 1200VA/720W במקור.עכשיו שוב המצברים התעייפו (אחרי 3-4 שנים קשות), ואני מתקשה להביא לו שוב 2 מצברים של 8.5Ah כדי לשמור על ההספק הגבוה.מצברי 7Ah אני יכול להביא.המערכת שלי (כ- 490W מינימום, וכ- 540W במקסימום), ספק איכותי 620W (נצילות 80%), מסך כ- 70W (נתוני יצרן@בהירות מקסימלית, מוגדר על 50% בהירות), ועוד ראוטר של כ- 30W מקסימום. לדעתי ההספק הנמוך של ה- UPS עם 2 מצברי 7Ah לא יחזיק אותה (אני צריך 5-10 דקות לכיבוי נורמלי, אציין שיש SSD), האם יש למישהו דעה אחרת ? האם יש מצב ש- UPS עם 720W יחזיק את המערכת ?המפרט המלא של המחשב מימין.
פורסם 2012 בדצמבר 412 שנים אתה לא מקבל יותר W ממה שכתוב על ה UPS כי כל ה UPS (רכיבים אלקטרוניים וכו) עדיין בנוי להספק המקוריהתכנון של ה UPS הוא לכך שהרכיבים עובדים בעומס יתר ומה שמונע מהם להישרף זה שהסוללה נגמרת מהר יותר ממה שהם מתחממיםעכשו אם סוללה גדולה יותר + אתה מוסיף עומס, אתה מסכן את ה UPS (הרכיבים עובדים בעומס יתר גבוה יותר כי אתה העמסת אותם יותר). לא שבוודאות ה UPS יישרף וזה אבל אתה מגדיל את הסיכויאתה מקבל יתרון ממש (מבחינת הספק) רק אם מהתחלה הסוללות הגבילו את ה UPS נמוך יותר ממה שכתוב על ה UPS עצמולדעתי זה קצת יותר מידי בשביל ה UPS, אבל כבר יש לך אותו אז תשתמש (ותקווה שהמחשב לא יהיה בדיוק במאמץ מקס' מוחלט בזמן שה UPS על סוללה)
פורסם 2012 בדצמבר 412 שנים מחבר אתה צודק, ההספק לא אמור להשתנות רק הזמן שה- UPS מחזיק ללא חיבור לחשמל. לא יודע על מה חשבתי. זה המפרט של ה- UPS - http://www.advice.co.il/data/files/spec%20partnerpro%20en.pdf אצלי כבר יותר מ- 10 שנים, מחליף מצברים כל 3-4 שנים והוא עובד מצויין (עם המערכת הנוכחית כבר כ- 3 שנים). נראה שאני כנראה אחזור למצברי 7Ah. כל עוד הוא מצליח לכבות לי את המחשב בצורה מסודרת, אני לא אחליף אותו. תודה על התשובה עריכה: האם כדי להביא 2 מצברי 7Ah בכ- 160ש"ח לשניהם או 2 מצברי 8.5Ah בכ- 300ש"ח לשניהם ?
פורסם 2012 בדצמבר 412 שנים התשובה לזה מעורבת והנה למה Lנשווה למשל את ה PRPC 650/850/1000 (אלה ההספקים היום ב PRPC של אדוויס)אדוויס בכלל לא נותנים את התונים באתר שלהם, אבל הנתונים הם משהוא כמו :360W ב 650VA420W ב 850VA600W ב 1000VA900W ב 1500VA (ה 850 גם חלש יותר ממה שניתן היה נחש לפי הכלל W = VA*0.6 כי אז ה 850 היה יוצא 510W וזה בטוח לא נכון. כנל ה 1500)עכשו סוללה של 7 (הרגילה) מיועדת לזרם פריקה מקס' של 30A (יש pdf של נתונים של הסוללה, תיקח את הפינה של הטבלה)30A * 12V = 360Wיעילות של ה UPS היא כ 90% לכן ביציאה של ה UPS סוללה של 7Ah נותנת 324Wמסקנות :650VA=324W850VA=324W1000VA=600W1500VA = 648Wכלומר רק ה 850 וה 1500 יקבלו שינוי ממשי ו "אמין" (עד כמה שניתן לצפות לאמינות מ UPS כזה) כתוצאה מהחלפת הסוללות למשהוא יותר טובעכשו הקטע הוא כזה : ניתן להעמיס 40A על סוללה של 30A ותוך כמה דקות לא יקרה כלום (על זה הם מתכננים את ה 650 ובמיוחד ה 850)הבעיה היא ש : זה מקצר את אורך החיים של הסוללה (היא תישרף מהר יותר תחת עומס יתר) וזה מקטין את האמינות של הסוללה (נניח שיש לך סוללה לא חדשה, היא עדיין מחזיקה 20A אבל לא מחזיקה 40 - לכן יש תחום של רמת שחיקה של הסוללה שבו UPS של 2 סוללות עדיין יעבוד ו UPS של סוללה אחת יפיל את המחשב). וביחד זה מה שיוצר את ההבדל בין 1-2 שנים ו 3-4 שנים
ארכיון
דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.