שאלה בנוגע להארקה בחשמל


shloosh

Recommended Posts

עושים לי חשמל חדש בחדר בבית לאחר שהיו לי בעיות עם המחשבים וביקשתי חוטים וארון הכל חדש נקי מתוקתק. בעצם מפרידים את החדר משאר הבית ע"י לוח חדש עם הזנה ישירה מהחשמל של הבניין.

השאלה שלי לגבי הארקה:

טכנאי אחד רצה לשים כבל עבה של 4 ישיר מהלוח אל ברז מים בחוץ כאשר הוא לא עובר בתוך תעלות בקיר(בגלל העובי הוא טען) אלא בתעלה חיצונית.

- פחות אסטתי אבל כביכול נשמע טוב יותר.

הטכנאי השני (זה שבחרתי בסוף שיעשה את העבודה גם בגלל מחיר) אמר שזה קשקוש שאין צורך בכבל עבה שיהיה לכל האורך מחוץ לקיר , אלא עושים כבל חדש רגיל(נדמה לי 1.5) בתוך הקירות בין כל השקעים ובסוף משקע שממש קרוב לחלון להעביר לברז המים כבל עבה גודל 4.

ז"א חוטי הארקה בכל החדר לאורך כל התעלות שבקירות והשקעים ובסוף בשקע האחרון לצאת לברז המים עם כבל עבה של 4.

יש לציין שלא יהיו מכשירים זוללי חשמל כמו מגברים רבי עוצמה, מכונת כביסה מקררים וכו'....

מחר העבודה מתחילה - מה לעשות???

תודה!

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

להיכרות קצרה אם הלוח חשמל, כפי _שאמור_ להיות מותקן. תראה את התמונה

חברת חשמל לא מספקת אדמה (הארקה). היא מספקת ניוטראל ופאזה. הם עוברים דרך המפסקים בלוח לקבלת הגנה מקצר (מאמתים) ומהתחשמלות (מפסק פחת), ולקווים השונים שיוצאים מהלוח לחדרים בבית

האדמה מתקבלת מקומית בתוך הבית, והיא מתחברת בנקודה משותפת שנקראת פס אדמה - פס נחושת גדול שנמצא בקופסה נפרדת מחוץ ללוח (בדרך כלל מתחת ללוח או בסביבה)

לפס האדמה יכולים להיות מחוברים כמה דברים :

הארקת יסוד - פס פלדה שהולך ליסודות של הבניין, שנמצאים באדמה. קיים בבניינים שנבנו משנות ה 80 ומעלה, ובבניינים שבהם הוא קיים הוא נותן את החיבור העיקרי והחשוב ביותר לאדמה

אדמה לצינור מים - כבל שמתחבר לצינור מים מתכתי בתוך הבית או בכניסה אליו

אדמה ללוח - כבל ש "לוקח" את האדמה מפס האדמה, ומביא אותה לפס אדמה פנימי בתוך הלוח, כדיי לחבר אליה את כל האדמות של הקווים בתוך הבית

איפוס - בבניינים חדשים בדרך כלל הניוטראל הראשי מחובר לפס האדמה, כדיי לתת הגנה מתקלות שונות שיכולות להיות בקווים הראשיים. לא קריטי כרגע לצורך העניין

רק בבניינים ישנים, שבהם אין הארקת יסוד ואין איפוס, אין את הפס אדמה הראשי, ובמקום זה הצינור מים מחובר ישירות לפס האדמה הפנימי בלוח

כשקורה קצר מפאזה לאדמה, או (במערכת שיש בה איפוס) ניתוק ניוטראל, המוליכות והאמינות של חיבור האדמה בלבד הוא מה שיקבע אם האדמה תיתן את ההגנה שלה. בעיות באדמה יכלות להביא ישירות להתחשמלות או לשריפה. יותר מזה, התחשמלות בגלל בעיות אדמה יכולה לקרות גם שלא ממכשירי חשמל - למשל, אם יש בעיה בחיבור האדמה לצינור המים וקורה קצר לאדמה בבוילר, מישהוא יכול להתחשמל מהידיות של הברזים במקלחת - בין הברזים לרצפה

לכן כל חיבורי האדמה הראשיים חייבים להיות מחוברים בכבלים בעובי גדול ובחיבורים אמינים ביותר כדיי שהאדמה תתפקד כמו שצריך. כל חיבור ובורג באדמה הראשית הוא קריטי

וזה הסיבה למה האדמה הראשית נעשית אם כבל עבה ביותר (בבתים ישנים משנות ה 70 ולפניי בדרך כלל 4-6 mm^2, היום כל מה שפחות מ 10mm^2 נחשב לאנורקסי), ונעשית אך ורק מנקודה ראשית בלוח

החשמלאי שמציע לקחת כבל 1.5 mm^2 מהשקע האחרון, עושה כמה טעויות קריטיות :

כבל 1.5mm^2 פשוט לא יכול להספיק לאדמה ראשית

כבל שמחובר דרך כמה שקעים, זה אומר שיש אורך דיי גדול של כבל מהלוח עד לשם (מה שאומר התנגדות), וכמות של חיבורים בכבל כשהוא עובר דרך השקעים - מה שאומר שההתנגדות עולה והאמינות נדפקת

החשמלאי השני - לא שונה בכלום. אז מה שהכבל בסוף הוא 4 (ואין לי שמץ איך הוא הולך לחבר 4mm^2 לשקע), עדיין כל מה שבין הלוח לשקע הזה הוא 1.5mm^2 אז זה לא משנה בערך כלום

וחוצמזה עדיין יש את הבעיה של האמינות בחיבורים דרך שקעים

וכמה דברים אחרים שמאוד לא נראים לי בסיפור שלך :

כבר הרבה שנים התקן מחייב לחבר 2.5mm^2 לכל שקע. האם ה "1.5mm^2" שהחשמלאים שלך מדברים עליו, זה משהוא שהם חיברו עכשו ? או משהוא שהיה קיים 20+ שנים מאז שבנו את הבניין, כשעדיין לא היה תקן כזה ?

חיבורים משקע לשקע הם מאוד לא אמינים. במערכת רגילה (צינורות בתוך הקיר), אמורים להתקין קופסאות חיבור שדרכן עובר הכבל, ולכל שקע מגיע מהקופסה כבל שמשמש את השקע הזה בלבד - בלי המשך מהשקע לדברים אחרים. בתעלה (כמו ששמים תעלה מרובעת אם שקעים למשרד וכדומה), החיבורים אמורים להיות בתוך התעלה (או בקופסת חיבור מחוץ לתעלה), ולכל שקע כבל משלו מנקודת החיבור (אין בעיה שהיא תהיה בתעלה מאחורי השקע, אבל חייב להיות חיבור ממש ולא להשתמש בשקע בתור החיבור)

כמה שקעים הוא מחבר לאותו כבל, ומה המפסק שעליו הכבל הזה נמצא בלוח ? לכבל יש מקס' שהוא יכול להחזיק, והמפסק בלוח אמור להגן עליו כדיי לא לאפשר העמסה של הכבל מעבר לכך. אם הכבל חלש מידי, אז או ששמים לו מפסק לזרם נמוך בהתאמה - זה נותן הגנה לכבל כמו שצריך אבל המפסק הזה הולך לקפוץ כל פעם שמעמיסים אותו קצת יותר מידי, או ששמים מפסק גדול מידי ואז הוא לא קופץ אבל גם לא מגן על הכבל - הכבל יתחמם עד שהוא ייהרס וזה יכול להביא לשריפה. אם רוצים לחבר הרבה שקעים בלי להיכנס לבעיות האלה, מחלקים אותם ל 2 כבלים שונים או יותר כשכל כבל מחזיק חלק מהם

כבל של 1.5mm^2 יכול להחזיק 12A, ומכיוון שאין מאמת של 12A המאמת שמותר לשים לו הוא 10A

כבל של 2.5mm^2 יכול להחזיק 16A, לא מומלץ לחבר אליו 20A, ולמה שהוא יש יותר מידי חשמלאים שחושבים שהוא יכול להחזיק 25A ושמים לו מפסק C25 - מה שאסור לחלוטין. חוצמזה, שקע רגיל מיועד ל 16A (וגם את זה הוא לא מחזיק), מה שאומר שכל פעם ששמים מפסק מעל 16A למעגל שיש בו שקעים, המפסק לא מגן על השקע

קיצור, תעיף את שתי החשמלאים האלה ותמצא חשמלאי נורמלי