חוות דעת אל פסק Advice PRD1050

Featured Replies

פורסם

לכל התקן חשמלי יש 2 נתונים של צריכת חשמל - אחד ב W ואחד ב VA. ל UPS יש בהתאמה 2 נתונים של מה שהוא יכול להחזיק - ב W ו VA

כדיי שה UPS יחזיק הוא אמור להתאים גם לפי W וגם לפי VA

ברוב ה UPSים, ה W הוא 0.6 מה VA - כלומר ה UPS של 1000VA הוא 600W (בדיוק גבולי, מה שאמרו לך), וה UPS של 1500VA הוא 900W