פורסם 2011 במאי 2114 שנים שלום!ברשותי אל פסק של חברת Ippon. דגם: BackPower PRO 800VA.האל פסק כבר בן שלוש, המצבר שלו מת, והוא משמיע זמזום מעצבן (גם כשהוא כבוי).אני לא זוכר אם הזמזום היה מההתחלה.כרגע אני מתלבט אם להחליף את המצבר או את כל המכשיר.יש סיכוי שהזמזום מתרחש רק בגלל שהמצבר שלו מת?תודה רבה!
פורסם 2011 במאי 2414 שנים לא קשור לסוללההרעש בגלל שנאי גדול שיש שם שכנראה אחד מהלוחות של השנאי עצמ רועד קצת או שה UPS צמוד למשהוא מתכתי (עומד אל המארז של המחשב ?) ומרעיד אותוהרעש הזה הוא לא תקלה ולא סימן לתקלה מתקרבת - אתה יכול להשאיר אותואם אתה רוצה להשתיק את הרעש - תרחיק את ה UPS מדברים ממתכת דקה (מארז וכו) שהוא יכול להרעיד, תבדוק בתוכו אם אחד מהלוחות של השנאי בקצוות קצת חופשי (קצה של הלוח). אל תפריד את הלוח יותר, תצמיד אותו למקום ותשים סיליקון / דבק חם / וכו (לפעמים עובד לפעמים לא)אם תחליף סוללה ה UPS יעבוד - וזה יהיה יותר ירוק וזול מלהחליף UPS שלם