פורסם 2011 באפריל 914 שנים שלום רב,ברשותי שני מכשירי אל-פסק של אדוויס. האחד חדש, דגם PRV700 שאליו מחובר המחשב. השני ישן יותר (החלפתי בו סוללה) שאליו מחובר מסך.בהיותי מחוץ לבית, הייתה הפסקת חשמל שאמנם לא הייתה ארוכה מדי, אך עדיין מעבר ליכולת הגיבוי של המצבר. לכן כאשר חזרתי, המחשב היה כבוי.מצב כזה מפספס את המטרה העיקרית ברכישת מכשיר ה-UPS, שהיא למנוע כיבויים בלתי צפויים של המחשב.ה-UPS מגיע עם תוכנת VIEW POWER,שלפי הבנתי ניתן להגדיר באמצעותה לוח זמנים לכיבוי מסודר של המחשב.השאלה היא לאיזה זמן לקבוע את הכיבוי, מרגע שהמכשיר עובר לשימוש במצבר?מצד אחד, לא הייתי רוצה לקבוע זמן קצר מדי, כדי שהמחשב לא יכבה מכל הפסקת חשמל רגעית.מצד שני, אם הזמן יהיה ארוך יותר ממשך הגיבוי שהמצבר יכול לתת, אז שוב יהיה פה כיבוי בלתי מסודר.אגב, כמה זמן גיבוי המכשיר הזה יכול לספק?תודה רבה
פורסם 2011 באפריל 914 שנים תשים זמן כמה שיותר קצר. בדרך כלל אם המתח נופל ל 10 - 30 שניות זה אומר שהוא הולך להישאר מנותק הרבה זמן - אז תשים בהתאמה ל 30 שניות לדעתיה UPS השני קצת בבעיה. אם לא ניתן לעשות כיבוי מסודר ל 2 UPSים מאותו מחשב (לא יודע איזה הגבלות יש לתוכנה ולמערכת ההפעלה) נשאר לקוות שברגע שהחמשב מתכבה המסך נכנס ל sleep וה UPS יוכל להחזיק ככה עד שתכבה אותו / עד הסוף של ההפסקת חשמלהזמן תלוי בהרבה דבריםאם היתה הפסקת חשמל לפניי זמן קצר הסוללה לא מלאה - פחות זמןאם הוא עמד ריק במשך הפסקת חשמל הסוללה נהרסה קצת (או הרבה אם היא כבר היתה לא משהוא) ותחזיק פחות זמן בפעם הבאה
פורסם 2011 באפריל 914 שנים מחבר קודם כל, כמו תמיד תודה על התגובה המהירה מקבל את המלצתך לקבוע את משך הזמן ל-30 שניות. עדיין לא התקנתי את התוכנה. הדיסק שקיבלתי עם מכשיר, לא מתאים לחלונות 7, לכן הורדתי גרסה עדכנית יותר מאתר היצרן. אני מקווה שזה לא מסובך מדי, לבצע את ההגדרה של זמן הכיבוי. כאשר הגעתי הביתה המחשב היה כבוי, אבל מסך דולק. (כמובן עם NO SIGNAL) ברור שבזמן הפסקת החשמל שני מכשירי ה-UPS עברו לעבודה של מצבר. אבל האם יכול להיות שלמכשיר הישן היה יותר זמן גיבוי, ולכן המסך נשאר דולק? לגבי זמן הגיבוי של המכשיר החדש, התכוונתי לזמן שנקבע לו ע"י היצרן, כאשר סוללה מלאה. למיטב ידיעתי, כל מכשיר אל-פסק בנוי לתת זמן גיבוי שונה
פורסם 2011 באפריל 914 שנים המסך לוקח הרבה פחות מהמחשב כך שה UPS שמחזיק אותו יכול לעבוד יותר זמןבחישוב של ה UPS לקחנו מס' מקסימליים אבל במציאות מסך LCD לא גדול לוקח משהוא כמו 30 W ו 60 VA ופנטיום 4 אם כרטיס מסך חלש שלא עושה כלום באותו רגע כ 70 - 90 W ו 140 - 180 VA (אם ספק גנרי, ופחות מזה אם ספק איכותי). גם ה UPS עצמו לוקח משהואיכולים להיות הבדלים אחרים כמו איכות ומצב של הסוללה, יעילות שונה של ה UPS אם הוא מדגם שונה וכו
פורסם 2011 באפריל 1014 שנים מחבר אוקיי הבנתי, תודה.לגבי מצב סוללה אפשר להגיד שזה די דומה. מצד אחד UPS חדש לגמרי, ומצד שני UPS שהתקינו בו סוללה חדשה.ההבדלים באמת יכולים להיות מההספק של מחשב מול הספק מסך, וגם בהבדלים בין הדגמים...