BrAvE_HeArT פורסם 2010 בדצמבר 3 Share פורסם 2010 בדצמבר 3 אני קונה עכשיו מחשב חדש כאשר הספק כוח שלו הוא:Seasonic S12II 520W Bronzeומסך של Sumsung 2333T PVA1. מה החישוב שע"פ אני יודע לכמה VA אני זקוק?2. לפי מה שקראתי פה בפורום ממליצים על חברת ADVICE, יש המלצות על דגם ספציפי למערכת שלי?נ.במבחינת התקציב אני לא יודע להגיד כמה כי אין לי מושג מה אני צריך. :s05: קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 בדצמבר 3 Share פורסם 2010 בדצמבר 3 מה ההגנות שאתה צריך ? חלק מההגנות ניתן לקבל ממגן ברקים פשוט, יכול להיות שאתה לא צריך UPSאין נתונים אל המפרט של המחשב, אז אני מניח שאתה הולך לנצל את כל ה 520 W. המסך הוא 45 W לפי מה שמצאתי באינטרנטהספק הוא 80+ מה שאומר שהוא לוקח פי 1.25 חשמל ממה שהוא מעביר למחשב. 520 * 1.25 = 650 Wספקי Active PFC לוקחים בערך פי 1.1 זרם ממה שמחשבים לפי W. ב VA הוא יהיה 650 * 1.1 = 715 VAהמסך הוא 45 W. הוא ללא PFC והוא לוקח זרם בערך פי 1.5 - 2.0 מה שמחשבים לפי W. ב VA הוא יהיה 45*2 = 90 VA מקס'ביחד המחשב והמסך הם 695 W ו 805 VA. ה UPS אמור להתאים ל 2 הנתונים האלה (להיות גדול יותר בכל אחד מהם)אם אתה מוסיף דברים אחרים, תחשב VA כשהזרם הוא פי 1.5 בממוצע (תיקח יותר מקדם ביטחון אם זה דברים גדולים)הספק של המחשב הוא Active PFC ולכן הוא חייב UPS אם גל sine או modified של 3 שלבים, ולא מתאים ל UPS אם גל modified של פחות שלבים / גל מרובעלהסבר נוסף אל UPS : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=462368.msg3948565#msg3948565 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BrAvE_HeArT פורסם 2010 בדצמבר 3 מחבר Share פורסם 2010 בדצמבר 3 קודם כול תודה על העזרה עכשיו אני מבין קצת יותר , מה שאני צריך זאת הגנה לחלקי המחשב ולמסך מפני מפלי מתח פתאומיים, הפסקות חשל(אחת אחרי השניה) וברקים. אם מגן ברקים יכול לבצע את העבודה הזאת נאמנה אז כמובן שאין לי צורך באל-פסק. אשמח לשמוע מה אתה חושב קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 בדצמבר 3 Share פורסם 2010 בדצמבר 3 איזה הגנות יכולות להיות ?1. נזק לחומרה של המחשב2. נזק לקבצים שהיו שמורים בכונן הקשיח בזמן הפסקת החשמל, ולמערכת ההפעלה. כיבוי פתאומי יכול להשאיר את הכונן הקשיח באמצע כתיבה שלא הושלמה, ולדפוק את מערכת הקבצים3. נזק לקבצים שהיו פתוחים בתוכנות בזמן הפסקת החשמל. כיבוי פתאומי יביא לאיבוד של כל מה שהיה פתוח ולא נשמר4. הפסקת העבודה של המחשב. כיבוי של שרת שמחובר לרשת ותלויים בו מחשבים אחרים ינתק את המחשבים האחרים1. ההגנה מתקבלת אל ידיי חיבור UPS ומגן ברקים. ההגנות של שתיהם שונות, ויש סוגים של UPSים שנותנים רמה שונה של הגנה2. מערכות קבצים מודרניות מוגנות מנזק כזה. אם יש לך וינדוס והכונן הוא NTFS, או אם יש לך לינוקס, אתה מוגן בתוכנה מהמצבים האלה (רמת ההגנה של כל מערכת קבצים היא שונה בין חלקית למוחלטת, אבל בממוצע ההגנה דיי גבוהה). חיבור UPS ימנע נזק כזה בכל מערכת קבצים, גם מערכת ישנה כמו FAT32 שאין לה את ההגנה. חיבור מגן ברקים מגדיל את הסיכוי לכיבוי לא מסודר של המחשב (אם תהיה קפיצת מתח קטנה ולא משמעותית היא לא תפגע במחשב, אבל אם יש מגן ברקים הוא עצמו ינתק את המחשב ויגרום לכיבוי לא מסודר), אבל לא צריך לדאוג לזה אם יש מערכת קבצים מודרנית3. לא ניתן להגן מזה. שוב מגן ברקים מגדיל את הסיכוי לכיבוי לא מסודר של המחשב4. ההגנה מתקבלת אל ידיי UPS בלבדההגנות שמגן ברקים צריך להכיל כדיי להגן אל החומרה :הגנת השהייה - כשמדליקים ספק של מחשב יש רכיבים שמקבלים מכה של זרם גבוה ומתחממים. אין בעיה שהם יקבלו מכה כזאת בכל הדלקה של הספק, אבל לא כשמדליקים ומכבים אותו כמה פעמים במהירות. אם המתח נדלק ומתכבה במהירות כמה פעמים המגן ברקים מנתק את המחשב אחריי הכיבוי הראשון ומחכה שכולם יעברו והמתח יחזור להיות יציבהגנת מתח גבוה / נמוך - מתח לא תקין שנמשך לאורך זמן (מתח גבוה שלא מספיק גבוה כדיי שהגנת הברקים תגיב, או מתח נמוך מדיי אבל כזה שעדיין מספיק כדיי להפעיל את הספק חלש) יכול לשרוף את הספק (ובצורה הרבה יותר חמורה ממכת ברק). אם המתח לא נמצא בתחום הבטוח (בדרך כלל בין 200 - 280 V) המגן ברקים ינתק את המחשבהגנת ברקים (נחשולי מתח) - ההגנה שהכי כותבים אליה בכל מקום אבל היא לא חשובה יותר מהגנות אחרות - מכה קצרה מאוד של מתח גבוה יכולה לשרוף את הספק. אם מגיעה מכה כזאת המגן ברקים יצור קצר שיגרום להקפצת המפסק הראשי בלוח החשמל וכך יקטין את המכה שמצליחה להגיע למחשבמגן ברקים שיש לו את כל ה 3 נותן הגנה גבוהה לחומרה. חלק ממגיני הברקים מכילים רק הגנת ברקים, והם לא נותנים הגנה טובההבעיות בהפסקת חשמל הם לא הכיבוי עצמו אלא דברים שקורים בהתחלה או בסוף - כיבוי והדלקה חוזרת מהירים לפניי הכיבוי הגדול, ירידת מתח איטית בכיבוי, מכה של מתח גבוה כשהחשמל חוזר וכוככלל UPS אינו מגן ברקים, ו UPS פשוט לא מכיל אף אחת מההגנות לחומרה של המחשב - הוא מגן רק מ 2 3 4. אם אתה שם UPS כזה, אתה חייב לשים בנוסף מגן ברקים רגיל כדיי לקבל את ההגנותב UPS interactive מתקדם יותר יש מגן ברקים מובנה, והוא נותן את אותן הגנות כמו מגן ברקים שאינו UPS, חוץ מהבדל באיך שההגנה עובדת : במגן ברקים המחשב מתכבה אם יש קפיצת מתח, ב UPS המחשב ממשיך לעבוד מסוללה. במגן ברקים המחשב מתבה אם יש מתח לא תקין, ב UPS יש דגמים שיודעים לעלות או להוריד את המתח בגבולות מסוימים (AVR) כדיי לתת למחשב מתח תקין בלי כיבוי. הגנת הברקים זההב UPS online יש 2 המרות של המתח, והוא נותן למחשב מתח קבוע ונקי בכל מצב שהוא. UPS כזה יקר מאוד ומחשב ביתי רגיל לא צריך אותוכדיי לקבל הגנה טובה מברקים חייבים להגן לא רק אל החשמל אלא גם אל כל חיבור אחר שמגיע למחשב מבחוץ - כבל אינטרנט, כבל וידאו וכדומה אל ידיי מגן ברקים מתאים קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BrAvE_HeArT פורסם 2010 בדצמבר 4 מחבר Share פורסם 2010 בדצמבר 4 אז לי בתור משתמש ממוצע עם Windows 7 ו-NTFS מספיק מגן ברקים טוב שמונה את כול שלושת ההגנות(השהייה, מתח גבוה/נמוך, מגן ברקים) בשביל להגן על החומרה של המחשב?סה"כ אין לי צורך בזמן פעולה של המחשב אם יש מפל מתח.אתה יכול להמליץ לי על מגן ברקים שכזה?האם המגן הזה לדוגמא: http://www.tamlil2100.co.il/Product.aspx?cid=219&pid=19880 מתאים? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 בדצמבר 4 Share פורסם 2010 בדצמבר 4 אין הגנת מתח גבוה / נמוךיונדאי לא יודעים לבנות מגיני ברקים (מאחד אחר שראיתי מפורק - פשוט עלוב)כאלה שאיתי מפורקים וטובים : (אני נותן את ההערכה לפי הרכיבים שראיתי במעגל)דגמים מסוימים של GPT לא כולם - הגנות השהיה ומתח סבירות, הגנת ברקים טובהעוז און פרוטקשן - הגנות השהיה ומתח טובות, הגנת ברקים יש לא יודע איזה (לחבר שלי יש כזה אני אבדוק)נראה לי הייתי לוקח את העוז אוןאתה חייב מגן ברקים גם לקו אינטרנט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BrAvE_HeArT פורסם 2010 בדצמבר 4 מחבר Share פורסם 2010 בדצמבר 4 לפי מהשקראתי באתר הבית שלהם זה באמת נראה מוצר טוב.אבל הצלחתי למצוא רק חנות אחת שמוכרת את עוז-און באינטרנטhttp://www.amperel.co.il/products/85105ממש מוזר....דרך אגב יש לי תשתית של הוט, לא קוו טלפון. גם פה צריך הגנה? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 בדצמבר 4 Share פורסם 2010 בדצמבר 4 רצויתוודא שהכבל של הוט מחובר למערכת אדמה של הבית ולאותה אדמה כמו המחשבתוסיף dc blocker אל הכבל (אם הוא לא מפריע לאינטרנט) - זה המתאם מתכת הזה של הוט שמתחבר בין הכבל לממיר או למודם וכתוב אליו dc blocker קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BrAvE_HeArT פורסם 2010 בדצמבר 4 מחבר Share פורסם 2010 בדצמבר 4 תודה רבה על כול העזרה וההבנה נ.ב אם מישהו מכיר חנות טובה שמוכרת עוז-און בקריות/חיפה או באינטרנט שימליץ עליה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 בדצמבר 4 Share פורסם 2010 בדצמבר 4 אני מציע שתחכה קצת - אני אנסה לראות מבפנים מה יש בעוז און אצל החבר שלי ולהעריך כמה ההגנת ברקים שלו טובה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BrAvE_HeArT פורסם 2010 בדצמבר 4 מחבר Share פורסם 2010 בדצמבר 4 סבבה לבדוק זה תמיד טוב! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 בדצמבר 11 Share פורסם 2010 בדצמבר 11 בדקתי את המגן עוז און פרוטקשןהגנת השהייה - יש הגנה מלאההגנת מתח גבוה / נמוך - לדעתי יש הגנה מלאה (אין לי עכשו איך לבדוק אבל אני רואה שיש מעגל מתאים בפנים)הגנת ברקים - דיי חלשהבדקתי בעבר GPT (דגם שלא מיוצר יותר) וההגנת ברקים שלו היתה יותר טובה מהעוז און (הגנות אחרות לדעתי היו אבל יכול להיות שפחות טובות מהעוז און)אם הבחירה היתה בין עוז און וה GPT ההוא הייתי בוחר את ה GPTאני לא יודע איך GPT של היום (SC9 ELEC) לעומת ה GPT ההואה GPT הקטן SC9L לא נראה לי משהואל Hyundai לא להתקרב בכלל קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ECCO פורסם 2011 בינואר 10 Share פורסם 2011 בינואר 10 סלח לי אתה מדבר על הGPT האפור שנמכר לפני כמה שנים? יש אחד כזה עם הפסקה של 4 דקות למכשור אלקטרוני. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2011 בינואר 10 Share פורסם 2011 בינואר 10 מאז בדקתי את ה GPT החדש SC9 COOL (לא בדקרתי SC9 ELEC אבל אני דיי בטוח שהוא זהה ל COOL עד כדי הבדלים קטנים חסרי משמעות)הגנת ברקים - הכי טובה מהמגינים שראיתי עד עכשו+ רכיבים דיי גדולים (לא כמו כמה מגינים אחרים)+ מחוברים נכון+ נותנים הגנות L-N N-E E-L זהותמתח תגובה נמוך מדיי (כ 300 V בלבד) מה שאומר שהם מבזבזים את האורך חיים שלהם אל קפיצות מתח קטנות שגם בלי מגן לא היו עושות נזק, ויכולים להיחלש אם הזמןהגנת השהיה - טובה (השהיה ארוכה מדיי יכול להפריע למשתמש אבל זה לא פוגע במחשב)הגנת מתח נמוך - לא בדקתי בפעולה אבל המעגל קיים ונראה מתוכנן בסדרהגנת מתח גבוה - לא קיימת במעגל, במקום זה הגנת הברקים בנויה להגיב כבר ב 300 V. זה נותן הגנה ממתח גבוה, אבל על חשבון אורך חיים של המגן ברקים והמצב שלו כשהוא יצתרך לספוק מכה אמיתיתהדגם הקודם אכן היה האפור (צבע מטאלי כזה) אם צורה של מעגל בולט בחלק העליון. הוא ו SC9 COOL מבוססים אל אותו תכנון, ההבדלים לא משמעותייםהעוז און טוב יותר בהגנות מתח גבוה אבל חלש מאוד בהגנת ברקים, אז הוא השני הכי טוב אחריי ה GPTסיכום SC9 COOL - המגן הכי טוב מאלה שראיתי עד עכשו קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ECCO פורסם 2011 בינואר 10 Share פורסם 2011 בינואר 10 לא עדיף כבר לקנות את המייצב מתח הפשוט של אדוייס ? http://www.advice.co.il/data/files/specifications%20AVRhe.pdf\ ומכיוון שאתה נחמד מצאתי עבורך עוד מגן ברקים שנמכר דרך יבואני חשמל בלבד http://www.qtrade-intl.co.il/aecommerce/c1365/13670.php מה דעתך עליו? דף הבית » מתאמי הגנה אלקטרוניים » VDPS VDPS מתאם הגנה מפני נחשולי מתח, עליות ונפילות מתח וברקים. לסרט המסביר את אופן פעולת המתאםלחצו כאן: מגן מפני נחשולי מתח בעוצמות גבוהות של 24000 אמפר. ספיגת אנרגיית נחשול - 612 ג'אול. זמן תגובה - פחות מננושניה. מגן מפני ברקים, נחושלי מתח, נזקים אשר נגרמים למוצרי חשמל מאי יציבות ברשת החשמל, הפסקות חשמל, עומס יתר ברשת, עליות וירידות מתח כתוצאה מתקלות באספקת החשמל ע"י חברת החשמל. המתאם מצויד ברכיב דיגיטלי חכם אשר מנתק את המכשיר החשמלי מהרשת בשני מצבים מסוכנים: כאשר המתח עולה מעל 270 וולט או יורד מתחת ל-170 וולט. המתאם מחברת את המכשיר החשמלי לרשת באופן אוטומטי לאחר שהמתח ברשת מתייצב ברמת הנורמה. מנגנון ההשהייה דואג להחזיר את החיבור כ-10 שניות לאחר ההתייצבות כדי למנוע נזק לכרטיסים האלקטרוניים ולרכיבי אלקטרוניים רגישים. המתאם מצויד ברכיבי הגנה איכותיים ביותר, פילטר RFI/EMI לסינון רעשים, נוריות אידיקציה אשר מתריעה בעת אי יציבות ברשת החשמל ובעת ההשייה. העיצוב יפה וחדשני. מתאים להגנה על ציוד אלקטרוני יקר ורגיש. מימדים של המוצר: 6X11 ס"מ. צבע אריזה: ירוק. ישנם 2 מודלים: VDPS - שקע הגנה מתקדם לפלזמה, LCD, קולנוע ביתי, מחשבים ועוד ה-VDPS הוא שקע הגנה מתקדם מסדרת Q-Protectors של קיו-טרייד, המותאם לןמוצרי אלקטרוניקה כגון: פלאזמה, LCD, מחשב, מכונת כביסה, מדיח ועוד. המתאם מגן על המכשירים מפני נחשולי מתח בעוצמות גבוהות של 24,000 אמפר. ספיגת אנרגיית נחשול - 612 ג'אול. זמן תגובה - פחות מננו-שנייה. מותאם ל-10A. המתאם מצויד ברכיב דיגיטלי חכם שמנתק את המכשיר החשמלי מהרשת בשני מצבים מסוכנים: כאשר המתח עולה מעל 270 וולט או כאשר הוא יורד מתחת ל-170 וולט. לשקע ההגנה מנגנון השהיה שדואג להחזיר את החיבור לרשת החשמל כ-10 שניות לאחר התייצבות הזרם, כדי למנוע נזק למדחסים ולכרטיסים אלקטרוניים. השקע מצויד ברכיבי הגנה איכותיים ביותר, כולל פילטר RFI/EMI לסינון רעשים. ל-VDPS נורות חיווי המורות על פעילותו התקינה של המכשיר (נורה ירוקה דולקת), על אי יציבות ברשת החשמל (נורה אדומה דולקת) ועל הימצאותו בהשהיה (נורה אדומה מהבהבת). המתאם מיוצר בתהליכי איכות קפדניים, מעוצב בקווים נקיים ומתאים להתקנה בכל בית. ה-VDPS מגיע בצבעים שחור ולבן. מפרט טכני מתח עבודה: 250V AC 50 HZ זרם: 10A עמידות בקצר: 1p=1Ka סינון רעשים: RFI/EMI Indoorhttp://www.qtrade.globelo.co.il/שקעי-הגנה-למוצרי-חשמל.htm Two port SPD Uoc6kv, 0p1/5kv Class III, IP 2K טווח טמפרטורות: 5- צלזיוס עד 40 צלזיוס מאפיינים של רכיבי הגנה מפני עליות/ירידות מתח מתח ניתוק: מעל 270 וולט ומתחת ל-170 וולט זמן השהיה: 10 שניות מאפיינים של רכיבי הגנה מפני נחשולי מתח זמן תגובה: פחות מננו שנייה ספיגת אנרגיה מרבית: 612 ג'אול ספיגת זרם מרבית: 24000 אמפר ממדי המתאם: 6X11 ס"מ. צבע אריזה: ירוק. http://www.qtrade.globelo.co.il/שקעי-הגנה-למוצרי-חשמל.htm 1. שקע-תקע אשר מתחבר ישירות לשקע של רשת החשמל. 2. שקע עם כבל מאריך. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...