ה AVR :

הגנות מתח גבוה /נמוך טובות יותר ממגן ברקים (הוא יכול לעלות ולהוריד את המתח כדיי להתאים אותו ולא סתם מנתק)

הגנת השהיה לא כתוב כלום, כנראה אין

הגנת ברקים כתוב שיש ואריסטור ל 1100J (גדול יותר ממה שעומד בתוך ה GPT), לא מובן אם ההגנה היא ל L-N בלבד (הכי משמעותית) או גם N-E ו E-L (רצוי במקומות שיש פגיעות ברק ישירות או בתים ישנים)

בגדול זה כמו UPS ללא סוללה

המגן השחור אם התקע :

הגנות מתח גבוה / נמוך כתוב שיש מלאות, אם כן אז זה יותר טוב מה GPT (ל GPT אין הגנת מתח גבוה אמיתית אלא רק הגנת ברקים אם מתח תגובה כזה נמוך שהיא נותנת "הגנת מתח גבוה")

הגנת השהיה כתוב 10 שניות, בסדר ברוב המקרים אבל היה אפשר יותר

הגנת ברקים כתוב שיש 612J (לא קצת)

הבעיה : בהרבה מגינים כאלה מה שכתוב זה ממש לא מה שיש בפנים. הגנת ברקים יכולה להיות הרבה יותר חלשה, לא יודעים איך הרכיב מחובר בפנים ואיזה הגנה הוא נותן, הנתון 24000A חסר משמעות אבל כותבים אותו בכל זאת כי זה מספר פצצתי, "הגנה דיגיטלית" (אין דבר כזה) וכן הלאה. טקסט קצת נוטף פרסומת אם נתונים שלא נראים הכי אמינים

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אל תיקח יותר מדיי ברצינות אישורים של מכון התקנים. יש יותר מדיי דברים שיש להם תו תקן ורואים שהוא פשוט לא אמור להיות שם

אל כל התקעים כתוב 16 A ויש תו תקן, אם תבדוק תראה שגם אל התקעים הגדולים של המזגנים כתוב 16A, איך זה שהתקעים לא באותו גודל אבל כן מיועדים לאותו זרם ? אז זהו שהקטנים לא באמת מחזיקים 16 (והגדולים מחזיקים גם 20), ובכל זאת יש לקטנים תו תקן

אל גופי תאורה כתוב שהם מתאימים להתקנה בחוץ, אחריי 5 שנים אתה נוגע בו והוא מתפרק כי הפלססטיק היה בשמש (לא ישירה אפילו, אבל מקום שיש בו אור יום)

וזה לא רק מכון התקנים שלנו, גם UL ואחרים עושים פאקים

הגנת ברקים : מגן ברקים שתוכנן נכון (למשל, לא כמו hyundai) נותן הגנה לפי הגודל של הרכיבים שיש בתוכו. הרכיבים עצמם הם ואריסטורים פשוטים שניתן למצוא את הנתוני יצרן שלהם באינטרנט (וכך למצוא כמה J באמת המגן יכול לספוג), לא רכיבים מיוחדים וממש לא מתקדמת

מגיני ברקים שעברו מכת ברק גדולה אבל קצת פחות ממה ששורף אותם סופית / שעברו כמויות גדולות של מכות קטנות לאורך זמן יכולים גם לעלות באש, היו מקרים כאלה (יש מקרים מתועדים מ US) ולא ראיתי אף מגן ברקים שאיכשהוא מוגן כך שהרכיבים לא יוכלו לשרוף את הפלסטיק החיצוני, במקרה הטוב הפלסטיק כבה מאליו. ועדיין יש לכולם תו תקן

לא ראיתי תו תקן להשהיה או מתח גבוה / נמוך, בכל המקומות שחיפשתי היה כתוב איפה שהוא בקטן שהוא להגנת ברקים בלבד (או באחד - לתקע שקע בלבד ואו)