עבור לתוכן

זהוי נגדים באל פסק GAMATRONIC MP110

Featured Replies

פורסם

שלום לכל חברי הפורום. :

ברשותי אל פסק מהסוג הנ"ל אשר חדל לפעול.

לאחר פתיחת האל פסק וזיהוי התקלה, נותרתי עם בעיית זיהוי ערכם של הנגדים.

כתוצאה מפיצוץ במעגל, הנגדים נהרסו כליל ואינני יכול למדוד את ערכם.

שאלתי לחברי הפורום:

האם קיים חבר בעל אל פסק מסוג זה שיכול לעזור לי באיתור ערך הנגדים?

מיקום הנגדים במעגל: R30, R31, R32, R33

תודה

פורסם

אני יכול לנסות לבדוק. תצלם את האיזור במעגל

אאלט היו כמה גרסאות שלו, תנסה למצוא מספר גרסא אל המעגל ותאריך ייצור איפה שהוא מאחור + איזה וכמה יציאות חשמל יש לו, ואם זה הגירסא שיש בתוך ה UPS מפסק פחת

פורסם
  • מחבר

שלום 11010010110,

תודה על עזרתך.

צירפתי 4 תמונות:

1. האיזור הבעייתי.

2. גרסא של המעגל.

3. צילום של כל הכרטיס למעט הכרטיסון הקטן.

4. המדבקה בחלק האחורי של האל פסק.

קיימות שלוש יציאות גיבוי ואין מספק פחת בתוך האל פסק.

תודה

[attachment deleted by admin]

פורסם

אתה רוצה את R30 - R33 ?

תבדוק גם אם הסימן השרוף הוא מקו במעגל ששנרף מתחת לנגדים + אם יש משהוא אחר שגרם לנגדים להישרף (קבלים מנופחים / סדקים בטרנזיסטורים וציפים בסביבה / סימנים של התחממות ושינוי צבע בקווים של המעגל)

תבדוק את 2 הקבלים הגדולים - הימני נראה לי קצת מנופח (אבל זה יכול להיות רק הפלסטיק תנסה ללחוץ אותו ותראה אם בפנים הוא שטוח)

פורסם
  • מחבר

כן, ברצוני לדעת את ערכם של ארבעת הנגדים.

כפי שציינת, אכן נכון משהו אחר גרם לנגדים להישרף.

רכיב IRF830 שנמצא במיקום Q5 בתמונה 1 הוצא מהמעגל ,נמצא מקוצר.

כמו כן, רכיב UC3845 מקוצר.

שאר הרכיבים באיזור הפיצוץ נבדקו, נמצאו תקינים.

לגבי המוליכויות תחת הנגדים השרופים נמצאו תקינים.

הקבלים הגדולים נבדקו ונמצאו תקינים, אך תפקידם במעגל אינו קשור לאיזור המפוצץ.

האם קיים ברשותך כרטיס זהה או דומה?

פורסם

הציפ uc384Xנמצא כמעט בכל ספק כוח ממותג קטן (בדרך כלל לא בספקים של מחשב אבל גם שם ניתן למצוא בעיקר בספקים הכי חלשים או ב 5VS של ספקים גדולים יותר). אם תסתכל אל המעגל בספק כזה תוכל לזהות את הרכיבים שקשורים ל uc384X כך תוכל לזהות את הקבוצה הזאת גם ב UPS. יכול להיות שיש בעיה איתה - אוליי תרצה להחליף את כולם

אני אבדוק את הנגדים כשאני יוכל

פורסם
  • מחבר

אשמח לדעת את ערך הנגדים בהקדם האפשרי.

ימי החורף מתקרבים, ולכן ברצוני להשמיש את ה UPS בזמן הקצר ביותר.

תודה,

פורסם

ה MP110 שבדקתי בו מכיל מעגל שונה מהמעגל שיש לך - גרסא אחרת

האיזור של הנגדים האלה דומה אבל לא בדיוק אותו דבר ויש מצב שהם החליפו במקומות כמה מהנגדים כי יש קו אחד לפחות שנראה לי עובר בצורה שונה

יכול להיות שהערכים של הנגדים שונים ממה שאמור להיות אצלך ויכול להיות שלא

אם אני יוכל אני אנסה לבדוק איזה נגד אצלי הוא איזה נגד אצלך

[attachment deleted by admin]

פורסם
  • מחבר

לאחר מאמצים רבים, הצלחתי לזהות את נגדים C,D - ערכם 510 אוהם זהים לערכים שלך.

לפי דעתי, נגדים A, B החסרים זהים לערכים שכתבת,

על מנת לאמת ערכים אלו, נבדוק האם תפקידם במעגל זהה בשני המעגלים.

נגד A מצידו השמאלי מחובר אל האדמה של רכיב UC384X ומצידו הימני אל רגל GATE של ה IRF830.

נגד B מצידו השמאלי מחובר אל רגל ה GATE של ה IRF830 ומצידו השני מחובר אל רגל היציאה של רכיב UC384X.

פורסם

גם לי יש אל- פסק כזה.

אחד הטובים ביותר לפי דעתי.

פורסם
  • מחבר

אל פסק מצויין,

אך רצוי לנקות אותו פעם בחצי שנה בכדי למנוע מצב כמו זה,

פורסם

^^

תגיד, לדעתך הוא צורך הרבה חשמל מהתקע? כי תמיד תהיתי כמה חשמל הוא צורך.

פורסם
  • מחבר

תלוי בכמות הצרכנים אותם הוא מגבה,

במצב STAND BY ,ללא עומס ומצברים טעונים, צריכתו קטנה מאוד עד זניחה.

פורסם

מהניסיון שלי איתם - מעגל בקרה לא עובד נכון כשהסוללה ישנה (דפוקה אבל עדיין עובדת, ולא מראה battery fail)

למה אני מתכוון ?

עומס בינוני שלא גבוה מדי ל UPS אבל מספיק כדיי לגמור את הסוללה. בהתחלה הוא מראה 5 לדים ירוקים וזה נראה שהוא עובד תקין . . 4 לדים עדיין נראה שהוא עובד תקין . . 3 לדים וכיבוי פתאומי

בעומס נמוך מאוד שלא לוקח הרבה סוללה - הסוללה נגמרת UPS מתכבה ונדלק low battery. אחריי שניה ה UPS שוב נדלק עובד שניה ומתכבה. וכך חוזר אל עצמו

נבהיר שוב בקשר לנגדים - ה UPSשפירקתי (ושאיתו גם יש לי ניסיון) הוא לא בדיוק אותו דגם כמו של OreAB והאיזור של הנגדים האלה שונה ! אל תהיה בטוב שהם אותו דבר ב 2 הדגמים !

אני אנסה לבדוק איזה נגד אצלי הוא כמו איזה נגד אצלך

  • 4 שבועות מאוחר יותר...
פורסם
  • מחבר

UPS חזר לחיים ועובד מצויין.

הושלמו הרכיבים הפגומים, כמו כן הוחלפו 4 סוללות חדשות.

תודה על העזרה, במיוחד לחבר 11010010110

[attachment deleted by admin]

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.