שאלת חשמל - כללי - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

שאלת חשמל


Las@Vegas

Recommended Posts

הרכבתי היום שקע חדש לחדר, בתבנית שכבר הייתה מוכנה (כולה לחבר 3 חוטים למק' הנכונים).

לפני שהרמתי בחזרה את החשמל בדקתי עם רב מודד עם האדמה וחיבור פאזה מחוברים (רק למקרה ויש איזה קצר)

להפתעתי יש חיבור בין האדמה וחיבור האפס, והאדמה לחיבור פאזה.

וחשמל עובד תקין, השקע לא אשם (הוצאתי אותו ובדקתי מול מס' שקעים בבית), יש סיבה לדבר הזה?

כי לפי מה שאני יודע האדמה אמורה להיות מנותקת מחיבור הפאזה ואפס.

אני חושב שיש איזה "דליפה" מאחד השקעים או משהו בסגנון, יש כאן משהו שמבין בתחום?

(וכן חשבתי על טכנאי אבל אני לא רוצה לקרוא לו סתם, במיוחד שעכשיו חגים)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

×
  • צור חדש...