עבור לתוכן

לגבי UPS ונפילת מתח

Featured Replies

פורסם
  • מחבר

הדגם הזול ביותר ב KSP עולה פחות..אבל בכל זאת

כן זה נראה לי ג'נרי למרות שהוא כבד פצצות ונראה איכותי אבל כמו שאמרת 300 שקל זה זול

פורסם

בא נעשה קצת סדר,

במחיר שנקבת אין אל-פסק שהספקו 850VA.

מקדם ההספק של הסדרות הנמוכות של אל-פסק הינו 0.6 ולכן הספק המוצא אמור להיות 510W.

מכיוון שלא מצאתי את אתר היצרן ובהמשך לדברי מעלה, סביר להניח שהמכשיר שהיה לך היה בהספק נמוך,

ובעת שהפעלת עמס מעט גבוה יותר הוא לא הצליח להחזיק את המערכת.

גם נושא איכות המצבר עומדת בפני סימן שאלה.

צביקה

פורסם
  • מחבר

אחי זה מה שרשום על האל פסק 850 VA ..

חוץ מזה אחרי שהעמסתי עליו ואז המחשב קרס

אז מאז הוא לא הצליח להחזיק את המערכת גם בלי עומס מיוחד...

זאת אומרת איך שהעלתי את המחשב ניתקתי את הכבל ובום ..היתה נפילה והמחשב נכבה

פורסם
  • מחבר
אח שלו,

ואם כאן כתוב 500W אז...

http://www.1buy.co.il/Product.asp?Pid=500w&Cat2Cat1ID=5064&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE

צא מהמדבקה

חחחחחח הבנתי אותך

אהבתי את היצירתיות באיך לומר לי מה אתה חושב על האל פסק :)

בכל אופן אמרתי שהוא ג'נרי רק הוספתי שהוא לא נראה ככה

כאילו למשל ספק כוח אתה אשכרה רואה עליו כשהוא ג'נרי

אבל כנראה באל פסק זה שונה

בכל אופן תודה על העזרה שלך ...נראה מה יהיה

נ.ב

לא מעניין אותי שיהיה ג'נרי ..העיקר שיחזיק לי את המחשב

כל עוד הוא לא יחזיק לי את המחשב אני פשוט אחזיר אותו לחנות בטענה שאני קניתי ממנו מערכת מחשב שלמה

כולל אל פסק , אם האל פסק לא מחזיק את המחשב זה בעיה שלו! שיביא לי חדש יותר אפילו בתוספת תשלום.