עבור לתוכן

UPS לא מחזיק את המערכת.

Featured Replies

פורסם

אז ככה, יש לי בעיה עם האל-פסק שלי מסוג ADVICE PRPC650

הייתה לי הפסקת חשמל בבית והמחשב פשוט נכבה בלי שום התראה או כיבוי מסודר!

וגם האל פסק נכבה ביחד עם המחשב.

האם יש תקלה באל-פסק או משהו אחר?

פורסם

איזה ספק יש לך למחשב?

אגב כמה אתה נקודות אתה מקבל ב3DMARK06

פורסם
  • מחבר

ספק 600w של OCZ-StlelthExtreme

דרך אגב המעבד באוברקלוק של 3Ghz

12400 ב3dmark

פורסם

יש לי בעיה זהה(לאחר שימוש של כמעט שנתיים) ככל הנראה זה בעיה באל פסק.

האחריות שלך עדיין בתוקף?

פורסם

אתה רואה את הUPS בתור התקן במחשב?

פורסם

לא.

אבל יש תכנה מצורפת עם הUPS(אל פסק).

פורסם
  • מחבר

אתה רואה את הUPS בתור התקן במחשב?

כן אני רואה אותו, והוא מחובר עם כבל usb למחשב.

פורסם

יכול להיות שפשוט הלכה לו הבטריה (ז"א שנגמר לה המיץ והטענה זו לא הבעיה) אז בכל חנות מחשבים יש בטריית כוח חלופית לאל-פסק, נסה לקנות אחת חדשה.

פורסם
  • מחבר

זה מה שאני חשבתי אבל במסך של הups הבטרייה מופיעה על 100%

[attachment deleted by admin]

פורסם

ל- bigblue

המצבר מן הסתם סיים את חייו ולכן עם הפסקת החשמל, לא היה מקור אנרגייה לשם המשך עבודה ו/או כיבוי מסודר של המחשב.

התוכנה שמציגה את מצב המצבר דוגמת את זרם הטעינה וכאשר היא מזהה זרם נמוך היא מסיקה שהמצבר טעון.

אך למעשה ההתנגדות הפנימית של המצבר כשהוא מסיים את חייו הינה גבוהה, ולכן זרם הטעינה הינו נמוך,

דבר שהתוכנה מזהה (כפי שהוסבר מעלה) כמצבר טעון.

החלף מצבר והכל יבוא על מקומו.