פורסם 2008 במאי 1317 שנים אני מאוד מאוכזב מה-ups שקניתי -prpc-750 ADVICE וזאת משום שזמן הגיבוי בפועל עומד על כ-5 דקות (עם מסך crt 19 ).זאת נראית לי הטעייה לשמה כאשר קוראים לדגם 750 בשעה שהוא בעצם 700va אמיתי.התקשורת בין המחשב ל-ups שנעשית באמצעות כבל usb ,נקטעת כאשר המחשב נימצא תחת עומס (החלפת הכבל לא עזרה )הקיצר נפילה,לדעתי האישית.
פורסם 2008 במאי 1317 שנים שם הדגם לא בהכרח מביא להטעייה שכן מידע מלא נמצא באתר היצרן.באשר לזמן הגיבוי, זה מקרה פרטי שלך שבו הזמן עומד על חמש דקות שכן מעבר למסך אין לנו כל פרטים על מרכיבי המחשב וצריכת ההספק.מעבר לכך, זמן הגיבוי הוא פונקצייה של המצבר שמורכב במכשיר האל פסק.למצבר יש ארך חיים שבמהלכו הוא מפתח סולפט על הלוחות אשר גורמים למפל מתח פנימי ומכאן לקבלת קיבול קטן יותר במוצאו.עם עברו מעל שנתיים מאז רכשת את המצבר הגיע הזמן להחליפו.עלות מצבר הינה כ- 100 ש"ח וההחלפה פשוטה. מטרת אל פסק בהספק קטן הינו לאפשר קיפול מסודר של התוכניות ולא לשם עבודה ממושכת.כל מכשיר אל פסק מצוייד בזמזם אשר פועל בתדירות נמוכה ומתריע על חוסר במצח רשת, וכאשר המצבר מגיע למתח סף שמותיר עוד זמן קצר טרם הפסקת עבודה, תדירות הזמזם עולה.עבודה נכונה תמנע מפח נפש.צביקה
פורסם 2008 במאי 1317 שנים מסך CRT 19 "זולל" לא מעט חשמל...זמני הגיבוי שהם מפרסמים זה עם LCD (שצורך הרבה פחות) בגודל 17" אם אני לא טועה..בכל אופן, תחפש בגוגל Watts to VA וזה ימצא איזה "מחשבון" מבוסס WEB כזה, יוצא שאם אתה צריך 600W כולל המסך תקח 1000VA...לא 750 זה מעט מידי.