עבור לתוכן

חייב מאוורר 120 ממ עם לפחות 120 CFM ו לחץ של 1 מיליבר ..(

Featured Replies

פורסם

אני צריך את המאוורר כדי לקרר רדיאטור

ע"פ נתוני יצרן -זה המינימום לחץ שאני צריך כדי שאוויר יעבור את הרדיאטור -

הספיקה נגזרת מהנתונים של טמפ יציאת נוזל.....

חיפשתי בכל החברות המוכרות ולא מצאתי - אני צריך מוצר שיכול להגיע אלי בפרק זמן סביר

כסף לא מהווה בעיה באופן עקרוני! (במסגרת מחיר הגיוני)

1 מיליבר שווה ל 10 מ"מ מים או ל 0.39 אינצ מים

תודה גדולה למי שעוזר!!!

פורסם

אם אפשר לשאול באיזה רדיאטור מדובר?

גודל הרדיאטור?

איזה קונפיגורציה אתה מתכנן למאוררים ובכמה אתה מתכונן להשתמש?

אני אישית משתמש ב - 4 מאוררי SANYO DENKI שהבאתי מ EBAY.

תוכל לעיין פה ואז לחפש את המאורר המתאים ב EBAY.

http://sanyodb.colle.co.jp/product_db_e/coolingfan/dcfan/dc_fan_output.php?select_size=120

לנוחיותך כשאתה עובר על הטבלה:

120CFM משתווים ל 3.398 מטר מעוקב לדקה.

1 מיליבר = 100 פסקל.

שים לב שלא תמצא הרבה מאוררים עם נתונים אלו אשר עובדים על 12 VDC.

אולי עדיף להשתמש ב2 מאוררים בקונפיגורצית PULL או 4 מאוררים בקונפיגורצית PUSH PULL לקבל את ההספק ו הלחץ הנדרש.

אספקט נוסף מאוד חשוב יהיה רעש.

בנוסף רציתי לציין שאצלי אני מריץ את המאוררים על 7-10 VOLT בלבד....אין הבדל ממשי בטמ"פ אך יש הבדל ממשי ברעש לעומת הרצתם על 12V.

פורסם
  • מחבר

קודם כל תודה רבה

הרדיאטור תוכנן באמצעות תוכנה מיוחדת שכחלק מהפלט שלה היא גם נותנת לחץ אוויר וספיקה בצד האוויר (המקרר) כפונקציה של טמפרטורת היציאה של הנוזל המקורר

באופן עקרוני בלי להיכנס לפרטים הרדיאטור כבר הוזמן -יש לו צינורות בקוטר 7 ממ (חוץ) עם 5 מעברים ו 6 כניסות (6 צינורות שלכל אחד מהם 5 מעברים בתוך הרדיאטור)

הייתי שומע לעצתך בקשר לשילוב של מספר מאווררים אבל עניין הגודל הפיזי הוא די קריטי ואין לי כל כך מקום לפשרות בעניין הזה

נראה לי שיש לי שם מועמד מתאים -אבל אולי ידוע לך איך אפשר לקנות את לא דרך EBAY ???

כמה זמן לקח לך לקבל את המוצרים מרגע ההזמנה ??

חיפשתי באתר ולא מצאתי -מי מייצג אותם בארץ? אולי יש להם יבואן פה ?