פורסם 2011 במרץ 2914 שנים אהלן,טוב, הפורום הזה זה המקור מידע האחרון שמצאתי ומקווה שתוכלו לעזור לי.אני בעל אולפן ביתי עם ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים.אני מעוניין לרכוש אל פסק חזק שיוכל להחזיק את המכשור שיש ברשותי.פירוט הציוד :מוניטורים - 300 וואט ל2 המוניטוריםציוד כללי (סינטים, מגברים וכרטיס קול) - 200 וואטמחשב - ספק 500 וואטסה"כ צריכה : 1000 וואט.קראתי הסברים שמומלץ להכפיל את סכום הוואט ב1.5 ובסך הוואט שיוצא לרכוש אל פסקז"א אל פסק של 1500Wכל מידע שתתנו לי יכול לעזור..החל מחברות מומלצות, אל פסקים נמדדים בVA - כיצד ממירים Watt ל Voltage Amperאו אם יש מישהו שמשתמש בUPS בצרכים דומים לשלי ויכול להמליץ לי על דגם מסויים וכו'...תקציב : עד 2000 ש"חתודה רבה,דור
פורסם 2011 במרץ 2914 שנים איזה הגנות אתה רוצה ? יתכן שאתה לא אמור ללכת בכיוון של UPSיםציוד מחשוב - מחייב יותר נתונים ממה שיש עכשו. לציוד יקר שמחייב הגנה מוחלטת ניתן לשים UPS online, אבל זה לא יוצא זול בכלללציוד קול לדעתי אי אפשר לשים UPS online - ה UPS הזה מייצר הפרעות חשמליות שיכולות להוסיף "צעקה" ברקע לצליל שאתה מקליטציוד קול - תפרט יותר - איזה ציוד, איזה ספקים יש לו, ואיזה הגנות אתה רוצהציוד מחשוב - כנל. תפרט גם :דגם של הספק כוח, המסכים וכוכמה המחשב לוקח לפי האתר http://antec.outervision.comאיזה הגנות אתה יכול לרצות ?ספייקים = נחשולי מתח = ברקים - קפיצות קצרות של מתח גבוה מאוד. נגרמות בהתחלה ובסוף של הפסקות חשמל ובמקרה של פגיעת ברקמתח גבוה / נמוך - כשהמתח בחשמל גבוה או נמוך יותר מהמתח התקין לאורך זמן מסויים. נגרם במקרים של תקלות במערכת החשמל, תגובות במערכת חשמל שנפגעה מברק וכו, גורם לנזק הרבה יורת כבד מספייקיםנפילות מתח מהירות - כשהמתח נופל וחוזר כמה פעמים במהירות (גם אם בלי קפיצות). נגרם במקרים של תקלות במערכת החשמל, מגעים חלשים במערכת בתוך הבית וכו, תגובות במערכת חשמל שנפגעה מברקכיבוי פתאומי - ללא כיבוי מסודר של הציוד (הפסקת חשמל או קפיצה של פקק / ציוד הגנה) - לא גורם נזק לחומרה אבל יכול לגרום לאיבוד מידע ובמקרים מסוימים למחיקת קבצים
פורסם 2011 במרץ 3014 שנים מחבר קודם כל, תודה על המענה. UPS ONLINE לא בא בחשבון גם בגלל המחיר, וגם בגלל שאני לא צריך מכשיר בסדר גודל כזה. מבחינת רעש, אם הוא מרעיש יותר - אזי שהוא לא יתאים כלל. פירוט ציוד : מוניטור Adam S2A כרטיס קול - RME Fireface UFX סינטיסייזרים : Virus TI Desktop Nord Lead 2X Desktop קונטרולרים : SPL 2Control Behringer Xenyx802 מקלדת שליטה בחיבור USB בלבד : Novation 49SL איזה ספקים יש להם? אין לי מושג ואני לא יודע איך בודקים זאת. באתר היצרן יש פירוט של צריכה בWATT ועל המכשיר עצמו בחלק מהמקרים לא כתוב כלום ובחלק פירוט V או W מחשב : לפי האתר שציינת צורך 531W פירוט תכולה: Intel I7 950 לוח אם GYGABYTE אני לא זוכר את הדגם הספציפי אך הצ'יפסט X58 ספק - Termantake 550W (חשבתי 500 וואט אבל לפי החישוב של האתר שנתת יש לי צריכה של 550) אני רוצה שהמכשיר יהיה מייצב מתח ואל פסק. סה"כ אני גר כרגע בדירה חדשה, אין לי בעיות מיוחדות של חשמל, למען האמת כמעט ואין פה בעיות של חשמל. מדי פעם יש קפיצת חשמל מחוסר זהירות בבית (אבא מתעסק עם חשמל ולא מקפיד להוריד את השלטר או קומקום) ומי יודע מה יהיה בסופה הבאה חשוב לי שלמחשב יהיה כיבוי אוטוטמטי. בשאר המכשירים, אם אני לא בבית הם לא עובדים. אם אני כן בבית אז שיהיה לי זמן להגיע לאולפן ולכבות בצורה מסודרת את המכשירים. כך שכ5-10 דקות של זמן סוללה יהיה מעולה תודה, דור
פורסם 2011 במרץ 3014 שנים הציוד רגיש לכיבי פתאומי ? אם אתה מכבה את התקע מהחשמל (או את המפסק 1-0 מאחור וכו) ללא פעולות נוספות קורה נזק ?בציוד הזה יש כנראה שנאים גדולים, ולא רצוי לשים אותו אל UPS שיכול לתת גל לא sine. אם הוא לא צריך הגנת UPS, ניתן לתת לו את יתר ההגנות אם מגן ברקים + AVRהמחשב - איזה מסך יש לך ? כמה המסך לוקח ?הספק הוא 80+ ו/או Active/Passive PFC ?
פורסם 2011 במרץ 3014 שנים מחבר המוניטורים והקונטרולרים רגישים לכיבוי פתאומי, אם אני מכבה את החשמל ישר נוצר פיק במוניטור שיכול רק להרוס.אתה יכול להסביר לי למה לא רצוי לשים שנאים גדולים על UPS ? ואיך זה עובד?מגן ברקים יש לי. מה זה AVR ?שכחתי לציין את המסכים..יש לי זוג מסכי SUMSUNG LCD "19 רחבים - כל מסך 35 וואטלגבי הספק, אני לא יודע מה זה אומר מה שרשמת. איפה אני בודק את זה?
פורסם 2011 במרץ 3014 שנים מחבר אוקיי,מצאתי ש AVR = מייצב מתחדיברתי עם בעל אולפן שאמר שבאמת לא מומלץ לחבר מוניטור לUPS אלא רק לחבר אותו לAVR.אז את עניין המוניטורים כנראה שפתרנו.אשמח אם תוכל לפרט לי למה זה לא מומלץ? זה באמת מעניין.ומה לגבי AVR ? איך אני יודע איזה AVR מתאים לי?
פורסם 2011 במרץ 3014 שנים אני לא חושב שכיבוי פתאומי במוניטור יכול להרוס משהוא (והוא לא הולך לקרות לעיתים קרובות - רק בזמן הפסקת חשמל וכו) - מציע שתתייעץ אם מישהוא מהתחום של קולבכל ציוד אלקטרוני שמתחבר לחשמל יש ספק כוח (שמחובר מבחוץ או מובנה לתוך הציוד). קיימים כמה סוגים של ספקיי כוח. אצלך קרוב לוודאי יש 2 מהם :ספק ממותג - מה שיש במחשבים, מסכים וכו. עובד על ידיי מיתוג מהיר ומבוקר של מתח גבוה, וכך מייצר מתחים מדויקים ועובד ביעילות גבוהה מאודשנאי פשוט - מה שיש בהרבה ציוד קול. עובד על ידי המרה ישירה של מתח למתח בפרופורציה קבועה, וכך מייצר מתח לא ממש מדוייק (כל סטיה במתח הכניסה גורמת לסטיה תואמת במתח היציאה) ועובד ביעילות נמוכה יותרהסיבה ששמים שנאים בציוד קול היא שספק ממותג מייצר הפרעות קטנות בגלל המיתוג המהיר. אם הפרעות כאלה יגיעו לקול אתה תשמע ברקע "צעקה" - כמו מה ששומעים כשיש מערכת הגברה ודימר של תאורת במה שמפריעים אחד לשני (הדימר הוא ספק ממותג). שנאים לא מייצרים הפרעות כאלה, ורמת השקט בציוד קול שמחובר איתם הרבה יותר נקיהה UPS הוא בעצמו ספק ממותג. ב online הספק עובד כל הזמן, ב offline ו interactive הספק עובד רק בזמן הפסקת חשמל (במצב רגיל ה UPS מעביר את הזרם ישר מכניסה ליציאה)ספק ממותג שיש ב UPS לא מייצר גל sine (כמו שיש בחשמל). הוא מייצר במקרה הטוב גל שלבים (נראה כמו מדרגות מרובעות) או קירובים אחרים ל sine, במקרה הפחות טוב גל מרובעלספק ממותג לא ממש משנה מה הצורת גל שהוא מקבל (עד גבול מסויים, אבל הם יקבלו ללא בעיה גל שיש לו פינות חדות) - ביציאה של הספק שמחובר מה UPS עדיין יהיו מתחים מדוייקים ללא קפיצות (חוץ מההפרעה הקטנה הרגילה של הספק)שנאי שמקבל גל מרובע (או כל גל אחר שיש בו פינות חדות) ממיר את הקפיצות למכות מתח גבוה, שיכולות להגיע לאלפיי וולט. כלומר כשהציוד עובד ל UPS וקורה הפסקת חשמל, ה UPS עצמו יכול לגרום נזק לציודאם זאת אם יש סיכון אמיתי שהציוד יכול להיהרס בכיבוי פתאומי אז כן צריך לשים UPS, ולמצוא אחד שנותן את הגל הכי קרוב ל sine (וזה לא יהיה אחד מה UPSים הזולים ששמים למחשבים)חישוב הגודל המתאים של AVR זהה לחישוב הגודל המתאים של UPSתמצא את נתוני W ו A של כל הציוד שיש לךהספק של המחשב - איזה דגם ? (כמו tough power וכו)
פורסם 2011 במרץ 3114 שנים מחבר את דגם הספק של המחשב ארשום מחר כשאהיה מול המחשב באולפן. (היום אני מחוץ לאולפן)שאלה נוספת שמטרידה אותי ולא מובנת לי.קראתי במאמר מסויים שסך הW שווה ל60 אחוז מסך הVA.ז"א שאם ניקח לדוגמה אל פסק של 1000VA אזי כוח הוואט שלו יהיה 600W2000VA יהיה 1200W וכן הלאה..עד כאן הכל היה ברור ונוח להבנה.עד שנתקלתי בנתון הבא :1200VA / 980W - קישור2000VA / 1980W - קישורמה ששבר לי את הסטיגמה בעניין.ומפה אני מגיע לשאלה, איך אם כך מחשבים בצורה נכונה את כמות הW כשכמות הVA גלויה?כשרשום לי אל פסק/מייצב מתח שכוחו 2000VA איך אני מחשב את כמות הW?השאלה הזו קריטית מכיוון שנתון הW זהו הנתון היחיד שאני יודע לגבי הציוד שלי.תודה,דור
פורסם 2011 במרץ 3114 שנים לציוד חשמלי יש הספק W של כמה חשמל הוא מנצלבמעגלי AC יתכן מצב שציוד לוקח זרם, מנצל חלק ממנו, ודוחף בחזרה לתוך מערכת החשמל את מה שנשאר (או תופעות דומות אחרות). התוצההיא שתחנת הכוח וכל מערכת החשמל חייבת להעביר זרם גדול יותר, שבסוף רק חלק ממנו יהיה מנוצל. רכיבים מוימים במערכת "רואים" את הזרם הגדול יותר, ואחרים רק את הזרם שמנוצל בתכלסההספק שמנוצל בתכלס נקרא הספק אמיתי ונמדד ב Wההספק המלא (של כל הזרם שעובר במערכת) נקרא הספק מדומה ונמדד ב VA. ההספק המדומה גדול יותר מההספק האמיתי. פי כמה - תלוי בסוג הציודרכיבים מסוימים במערכת החשמל "רואים" את ההספק האמיתי ואחרים את המדומה. למשל אם אתה מחבר ספק כוח שלוקח 500 W ו 1000 VA, אז תחנת הכוח של חברת חשמל מייצרת (ומזהמת) 1000, החוטי חשמל מעבירים (ומתחממים) 1000, המונה של חברת חשמל סופר (ואתה משלם) 500, המפסקים בלוח החשמל שלך מעבירים 1000, ובתוך ה UPS יש רכיבים מסוימים שמתמודדים אם 1000 וחלק אם 500לכן יצרן ה UPS נותן (או אמור לתת) 2 נתונים : מקסימום שמחושב לפי הרכיבים שמעבירים את הזרם של VA, ומקסימום לפי הרכיבים של W. כשאתה מעמיס את ה UPS אתה חייב לעמוד בנפרד בכל אחת מההגבלותה VA מחושב על ידי הכפלת V ב A. במקרה שלנו יש 240 Vאם אין נתון A שנראה מתאים (למשל אם הנתון הוא ערך של הפיוז והוא גדול בהרבה מההספק שיש במציאות) ניתן להעריך לפי סוג הציוד פי כמה הוא גדול יותר מה W :ספקי כוח ללא PFC : פי 2ספקיי כוח אם Passive PFC : פי 1.4ספקיי כוח אם Active PFC : פי 1.1גופי תאורה ללא PFC : פי 2.5גופי תאורה ומנועים אם Passive PFC : פי 1.2שנאים : פי 1.5 - מעל 3 (יכול להשתנות - תלוי בהרבה דברים)ברוב ה UPSים הזולים של מחשבים, W הוא באמת כ 50 - 60 % מה VA של אותו UPS. אבל זה לא כלל - יתכן שהיצרן החליט לשים רכיבים חזקים יותר ב UPS ברכיבים שקובעים את ה W, ואז אתה מקבל UPS אם W גבוה
פורסם 2011 במרץ 3114 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התשובות המפורטותהבנתי הכל עד כאן, יש לי עוד שאלה אחת (אני מקווה) שבה אני מקווה לסגור את המעגל.כדי לוודא נתוני VA של הציוד..ניסיתי לחשב בעצמי את נתוני האמפר (A) בכל מכשיר חשמלי ע"י הנוסחה W חלקי V שווה AW:V = Aובכל פעם אני מקבל תוצאות לא הגיוניות.לדוגמה :בשנאי של אחד המכשירים שיש ברשותי כתובים הנתונים הבאים :Output :V = 12W = 25A = 2.08פה הנתונים מתחברים מצויין (25 חלקי 12 = 2.08) - הגיוניבמכשיר אחר אין לי שנאי ועל המכשיר עצמו יש נתונים כאלה :Input :V = 240W = 30כשאני מנסה לחשב את נתון הA אני מקבל תוצאה שנראית לי לא הגיונית.A = 0.125 ? זה הגיוני ?דוגמה נוספת :יש לי מסך ישן של חברת סמסונג (דגם Syncmaster 172) על השנאי שלו כתובים הנתונים הבאים :Input :V = 100-240 (Sin)Hz - 50/60A = 1.1VA = 70-80אם אני מחשב עפ"י הנוסחה הזו - קישור אני מקבל תוצאה של 264VA שאולי נשמע הגיוני אבל שונה מהנתונים שכתובים על השנאי עצמוו/או אם אני מנסה את החישוב ההפוך כדי לקבל את נתון הA לפי הנתונים המוצגים (W:V = A)אני מקבל תוצאה של 0.3 אמפר בעוד שעל השנאי עצמו כתוב 1.1אני בטוח שאני מפספס פה משהו בדרך...תודה,דור
פורסם 2011 במרץ 3114 שנים דוגמה שניה (30W) :נמצא VA לפי סוג הציוד :אם למשל זה ציוד קול אז רוב הסיכויים שיש לו שנאי, וזה אומר ש VA גדול מ W פי 2 - 3 (אם לוקחים מקדם ביטחון כי לא תמיד ניתן להעריך בקלות VA של שנאי), נניח 3. קיבלנו 90 VA. נחלק 90 ב 240 ונקבל 0.375 Aאם למשל זה גוף חימום זה אומר ש VA = W, ואז החישוב נכון ונקבל 0.125 Aדוגמה שלישית (המסך) :המתח בכניסה נותן תחום גדול 100 - 240 V. תחום כזה (ללא מפסק שבו מחליפים 110 / 240) לא אפשרי בשנאי - מה שיש שם זה קרוב לוודאי לא שנאי אלא ספק ממותגספק ממותג יקח פחות זרם ככל שהמתח גבוה יותר (הפוך ממה שקורה במעגלים אחרים). זה אומר שאם תיתן לו 100 V הוא יקח מקסימום ואם תיתן לו 240 V הוא יקח פחות. ב 2 המקרים ה VA יהיה בערך אותו דבראם כך, אנחנו יכולים לחשב את ה VA לפי זה : הזרם המקס' 1.1 A, והוא קורה ב 100 V : קיבלנו 110 VA. במתח 240 V הזרם יהיה נמוך יותר כך שה VA נשאר בערך אותו דבר. ניתן לחשב כמה זרם : 110 / 240 = 0.45 Aאם אל הספק כתוב Output 70 - 80 VA : זה אומר שהוא לוקח בכניסה 110 VA ונותן ביציאה 70 - 80 VA (יש לו צריכת חשמל עצמית)אם אל הספק כתוב Input 70 - 80 VA : זה אומר שהוא לוקח 70 - 80 VA. אם כך אז הזרם קטן יותר (ניתן לחשב : 80 / 100 = 0.8 A ב 100 V או 80 / 240 = 0.33 A ב 240 V), וה 1.1 A הוא נתון שהוסיפו לו מקדם ביטחון כלשהוא - אוליי הערך של הפיוז וכו
פורסם 2011 באפריל 414 שנים מחבר שאלה נוספת ממש לפני רכישה..האם גם במייצב מתח חשוב לבדוק שהגל שהוא מוציא קרוב ככל שניתן לגל סינוס טהור?
פורסם 2011 באפריל 414 שנים מייצב לא אמור לשנות את הגלממליץ שתעלה לכאן רשימה של W A וכו של כל הציוד שיש לך ומה אתה הולך לקנות (דגמים וכו) כדיי לתפוס טעויות אם יש
פורסם 2011 באפריל 414 שנים מחבר זוג מוניטורים :1.08A ו150W כל אחדמיקסר :0.145A ו32Wסינטיסייזר :0.416A ו25Wכרטיס קול :0.375A ו30Wיש עוד מכשיר אחד שלא הצלחתי לחשב את הנתונים שלו משום שאין לי מספיק פרטים עליולא מאתר היצרן ולא על המכשיר עצמואולי אתה תצליח להבין כמה אמפר הוא..על המכשיר הסוויץ' נמצא על 230V ומתחת רשום:230V Fuse : 315mA slow115V Fuse : 630mA slowבאתר היצרן כתוב שהוא 25Wתודה,דור