עבור לתוכן

שאלה כללית לגבי צריכת חשמל

Featured Replies

פורסם

שלום

כיום יש לי מזגן, מחשב נייד ומסך חיצוני מחוברים למפצל אחד.
מדי פעם, המזגן לוקח פיק של חשמל מסוים, והמסך החיצוני נכבה ל3 שניות בערך.
הבנתי שזה נורמלי ולא בעייתי. 

כעת, אני רוצה לחבר למפצל הזה את השילוב הבא - 
מחשב נייח עם ספק 650W, מזגן, ו-3 מסכים חיצונים של 24' בערך. 

האם כל אלו מחוברים למפצל אחד זה מסוכן?
המזגן עצמו הוא של טורנדו והוא ממש פשוט, 1 או 1.25 כ"ס. 

פורסם

היי

 

ציטוט של mzn

הבנתי שזה נורמלי ולא בעייתי. 

 

לדעתי זה כן בעייתי.

בלי קשר למה תחבר, את הפאזה של מזגן לא כדאי 

לשתף עם מכשירים אלקטרוניים דוגמת מחשב.

הייתי אומר שיש לך יותר מזל משכל שעד עכשיו משהו

לא יצא מכלל שימוש.

בקיצור, תשתדל שלא .....   :)

פורסם

במקסימום - החשמל בבית יקפוץ לך 

במקרה הכי גרוע - המפצל יעלה באש ( במידה והפקק של החשמל לא יקפוץ בזמן )

פורסם
ציטוט של mzn

הבנתי שזה נורמלי ולא בעייתי. 

זה נותן מכות חשמל

פורסם

כדאי מאוד שאם אתה לא יכול להעביר את המזגן לשקע אחר שאינו יושב על אותו פקק בלוח עם המחשב, שתקנה אל פסק למערכת המחשב שישמור מנפילות המתח שמתרחשות בשעה שמדחס המזגן נכנס לפעולה,כפי שנראה זה רק עניין של זמן עד שיהיה נזק 

פורסם
  • מחבר

הבנתי אותכם, זה מאוד מוזר כיוון שזה מזגן חלש ובסה"כ אם מחברים את הצריכה של שלושת הרכיבים אני לא חושב שיש פה צריכה מוגזמת מידי לשקע אחד.
אבל קיבלתי את האזהרות, אעשה שינויים, תודה. 

פורסם

טוב להיווכח שיש אוזן קשבת.

חן חן ! 😊

פורסם
ציטוט של mzn

הבנתי אותכם, זה מאוד מוזר כיוון שזה מזגן חלש ובסה"כ אם מחברים את הצריכה של שלושת הרכיבים אני לא חושב שיש פה צריכה מוגזמת מידי לשקע אחד.

יכול להיות שיש חיבורים רופפים בקו החשמל מהשקע ללוח

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.