פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מחבר תודה יש לי 2 אפשרויות כרגע: אחת מצריכה חיבור אל הכבל: Current Sensor Module http://www.ebay.com/itm/1Pcs-New-ACS712-5A-range-Current-Sensor-Module-for-Arduino-New-design-C-/261542570490 2$ והשנייה לא צרכיה חיבור אל הכבל, אלא רק להיות מסביבו: Non-invasive AC Current Sensor http://www.ebay.com/itm/SCT-013-000-0-100A-Non-invasive-AC-current-sensor-Split-Core-Current-gi-/360965107092 6.5$ השאלה שלי: האם יש משהו יותר קטן אפילו? למשל לקחת Hall Sensor ולהצמיד אותו לכבל? משהו שיכול לעזור כאן: אני צריך לדעת אם יש זרם או אין זרם, אבל אני לא ממש צריך לדעת אם זה 0.5A או 2A - החלק הזה לא מעניין. כל מה שאני צריך לדעת, הוא אם המכשיר פועל או לא.. תודה נערך 2014 באוגוסט 2311 שנים על-ידי card
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים תלוי בצריכת זרם של המכשיר יכול להיות שתצליח גם עם החיישן אפקט הול הפשוט לזהות זרם. כזכור לי יש לך מספר חײשנים כאלה, לא ניראה לי מסובך מידי לבדוק. אם אין לך בעיה עם בדיקה "פולשנית" אתה יכול לחבר מבודד אופטי אחרי מפסק של המכשיר.
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מחבר תלוי בצריכת זרם של המכשיר יכול להיות שתצליח גם עם החיישן אפקט הול הפשוט לזהות זרם. כזכור לי יש לך מספר חײשנים כאלה, לא ניראה לי מסובך מידי לבדוק.אוקיי נעשה ניסוי עם 3 הסוגים שיש לי..אם אין לך בעיה עם בדיקה "פולשנית" אתה יכול לחבר מבודד אופטי אחרי מפסק של המכשיר.וכדי להוריד את המתח, השיטה תהיה להוסיף לפני המבודד מחלק מתח? או משהו אחר?
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים הסוג הראשון לא נראה מבודד בין הצדדים, אם כך הוא לא אופציההסבוג הני לא מתלבש על כל הכבל אלא על חוט 1 מתוכו, כך שהוא עדיין פולשני, ואם כבר אז תשתמש במבודד אופטימבודד אופטי הוא LED, על מנת לחבר אותו ל 240V בחלק המתח הגבוה תצתרך להשתמש בנגד מתאים למתח ה peak ודיודה שעומדת במקביל למבודד והפוך ממנו על מנת להעביר את הכיוון השני של ה AC
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מחבר הסוג הראשון לא נראה מבודד בין הצדדים, אם כך הוא לא אופציה הסוג הראשון מבוסס על שבב ACS712 על פי המפרט שלו, הוא מספק 2.1kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8 הוא בנוי בצורה מאד דומה למבודד אופטי.. רק שהוא לא אופטי, אלא מגנטי http://www.mpja.com/download/ACS712.pdf הסוג הני לא מתלבש על כל הכבל אלא על חוט 1 מתוכו טוב שאתה אומר.. חבל שהם לא כתבו את זה בעמוד כך שהוא עדיין פולשני, ואם כבר אז תשתמש במבודד אופטימבודד אופטי הוא LED, על מנת לחבר אותו ל 240V בחלק המתח הגבוה תצתרך להשתמש בנגד מתאים למתח ה peak ודיודה שעומדת במקביל למבודד והפוך ממנו על מנת להעביר את הכיוון השני של ה AC האמת שלהתחיל לבנות מעגלים ב-AC במתח גבוה, נשמע לי יותר בעייתי.. אפילו שהמעגל פשוט מאד.. נערך 2014 באוגוסט 2311 שנים על-ידי card
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים הוא לא מבודד מספיק אפילו בשביל 240V ונניח שהוא כן, עדיין זה מה שמפריד בינך למתח הגבוה
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מתח הבידוד המקס' אומר מה המתח המקס' של קפיצת מתח מקרית שהמבודד יכול לבודד בלי להיפרץ. הבדיקה מחייבת אותו לעמוד במתח הזה 60 שניות, לא "לתמיד". במתחים שקרובים למתח הפריצה של חומרי בידוד אבל עדיין לא בדיוק שם, יכולים לקרות תהליכי פירוק איטיים במבודד - אם להשאיר אותו מחובר ל 2100V, יתכן שאחריי זמן ארוך יותר הוא כן ייפרץמתח הבידוד היחיד (class I) אומר מה המתח שהבידוד יכול להחזיק "לתמיד", כש "האחריות" עליו היא רק לשמור על רכיבי המערכת. מערכת סגורה בתוך מארז ולמשתמש אין גישה פנימהמתח הבידוד הכפול (class II) אומר מה המתח שהבידוד יכול להחזיק "לתמיד", כש "האחריות" עליו היא למנוע התחשמלות של מי שנוגע בחלק המתח הנמוך
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מחבר איזה ידע מדהים.תודהאוקיי אם כך, אפשר להגיד שאם משתמשים בחיישן הזרם הנ"ל, אז כשצריכים לבצע שינויים במעגל, כדאי לנתק אותו מהחשמל,או לנתק את המתג הראשי של הבית/מבנה.דרך אגבעבור החיישן השני(ה-Non-Invasive) כתוב שהוא ל-AC.החיישן הראשון מתאים גם ל-AC וגם ל-DC? נערך 2014 באוגוסט 2311 שנים על-ידי card
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים אתה בונה מערכת שעובדת על 240V, ויש לה גם יציאות מתח נמוך מאוד - 5V שהמשתמש יכול להגיע אליהן - USB של הבקר וכדומה. בתוך המערכת, חייב להיות גבול מוחלט בין 2 התחומים - זה שמחובר ל 240V וזה שמחובר ליציאות שנמצאות בידי המשתמש, והמשתמש אמור להיות מוגן מאפשרות שיגיעו 240V לדברים כמו חיבור USB מתכתי שהוא יכול לגעת בומגבול כזה נדרשת רמת אמינות גבוהה, שבכללי נקראת בתקנים class IIלבידוד כזה נדרשים רכיבים שעומדים בדרישות הבידוד בכל מקום שבו הבקר מתקשר אם מעגל ה 240V : ממסרים, מבודדים אופטיים, current sense שיש בו בידוד מלא (כמו זה שמתלבש על החוט), שנאים, קבל Y, ורק דברים כאלהנניח שאתה משתמש במודול הזה על מנת להראות תצוגה על מסך LCD קטן, שנמצא כולו בתוך המארז הסגור, המשתמש רואה אותו דרך חלון ואל יכול לגעת בו או במוליכים שלו. כאן אתה יכול להסתפק בבידוד פשוט. חיבור של המארז לאדמה הוא כל מה שנדרש על מנת להגן על המשתמש, והבידוד הפנימי של כל הרכיבים יכול להיות פשוט - הוא לא ייפרץ במצב תקין, אבל אם קרתה תקלה והוא נפרץ, האדמה על המארז לא תאפשר לו לעמוד במתח 240V ולחשמלכאן יש לך כמה אפשרויות :1אם אתה מחבר את הבקר למארז מבפנים (נניח בבקר שלך יש מוספט גדול במארז TO220, שהברגת אותו לנקודה על המארז בתור קירור), אתה צריך בידוד בינו למוליכי ה 240V פשוט על מנת שה 240V לא ילכו למארז דרך המוספט הזה (אחרת המערכת שלך פשוט תקצר כל הזמן). הבידוד צריך להחזיק 240V בצורה אמינה אבל אין עליו "אחריות כבדה" כמו על בידוד class IIהבידוד הפשוט + החובה לחבר אדמה למארז להשלמת ההגנה כשמשתמשים בבידוד פשוט, ביחד נקראים class I2הגבול המבודד לא חייב להיות בין ה 240V והבקר, הוא יכול להיות מסביב למערכת ה 240V והבקר ביחד, בינם לבין המארז. מבחוץ, כלומר מבחינת הגנה על המשתמש, אם הבקר מחובר למארז דרך מבודדים פשוטים (נניח ברגים ב 4 הפינות של ה PCB, כשיש מרחק מינימלי כלשהוא ביניהם לקווים במעגל), אתה כבר מקיים את הדרישות של class I ומספיק שתחבר אדמה למארז. אם אתה מבודד את המעגל יותר - נניח מכניס את כל הבקר לתוך קופסה מפלסטיק בתוך המארז החיצוני שמבודדת אותו מכל הצדדים, אם העובי של הפלסטיק מספיק וכו' אתה מקים את הדרישות של class II ואז לא נדרש יותר כלוםכשאתה בוחר לשים את הבקר ביחד אם ה 240V ולבודד בינו למארז, אתה לא צריך בכלל הפרדה בין ה 240V והבקר, וכך אתה יכול לפשט בהרבה את המבנה של המערכת שלך - לכן זה דיי נפוץ בהרבה מכשירי חשמל שיש בהם בקר אלקטרוני פנימי בלי יציאות חיצוניות :המתח שממנו הבקר עובד - על ידיי מחלק מתח מה 240V. בהרבה מקרים משתמשים במחלק מתח הכי פשוט על קבל פוליאסטר, מיישר ודיודת זנר, במקום ספק כוח ממותגבדיקה אם יש 240V על מוליך כלשהוא - בלי מבודד אופטי, פשוט נגד להורדת המתח ישר מהפאזה לרגל של הבקר, אם דיודה שלא יגיע מתח שלילי בחצי הגל של ה AC ודיודת זנר להגבלת המתח. אפילו לא צריך ליישר את המתח, ניתן לממש את זה בתוכנה על הבקרשליטה על 240V מהבקר - כנל, היציאה של הבקר כמעט ישירות ל gate של טריאק שעומד על 240Vאם זאת, במקרים האלה הבקר הרבה יותר חשוף לפגיעה מקפיצות מתח וכו' ולכן מערכות שבהן עומד מעגל כזה, אם הוא לא מוגן טוב על ידיי דיודות זנר בכל מקום וכו', פחות אמין ממעגל שמבודד מה 240Vחיישן ה hall מתאים ל AC ו DC. שנאי זרם בכללי ל AC
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מחבר אוקיי אם כך נשאר לי רק לעשותא ת הניסוי עם ה-Hall Sensor הקטן(3 רגליים) לראות אם אני משיג משהו. דרך אגב אם כבר אנחנו בתחום, אז אני אשאל גם על מדידת מתח: יש כאן מודול שזה נראה שכל מה שיש שם הוא מחלק מתח: http://www.ebay.com/itm/1pc-Standard-Voltage-Sensor-Module-For-Robot-Arduino-Good-New-/181264851574 המודול כל כך פשוט, שאין הצדקה לקנות אותו, אפשר לעשות את זה עם 2 נגדים. המודול הזה תומך במתח של 0-25v, ורק ב-DC.. איך אפשר למדוד מתח עד 240v, וגם ב-AC? נערך 2014 באוגוסט 2311 שנים על-ידי card
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים גם הוא אמור לעמוד צמוד למוליך יחיד. אם תצמיד אותו לכבל לבן יכול להיות שהוא יזהה משהוא (כי הוא קרוב יותר ל 1 מהחוטים שבתוכו) אבל לא הייתי בונה על זה לזיהוי אמיןתשתמש במבודד אופטי אם יש לך גישה לחבר משהוא אחריי המפסק, או חיישן הזרם שמתלבש על החוט אם לאמחלק מתח יעבוד בכל מתח - תחשב אותו בהתאם ואם נגדים בהספק/מתח המתאימים. אבל הוא לא מבודד - בין המעגל שממנו אתה מקבל את המתח והמעגל אליו אתה לוקח את המתח המוקטן יש נקודה משותפת, לכן הוא מתאים לשימוש אם 240V ובקר רק במקרה שכל הבקר נמצא בחלק ה 240V. לכניסה לבקר ניתן ורצוי להוסיף גם דיודת זנר שתגביל את המתח של ה "1" לוגי ללא יותר ממתח העבודה של הבקר עצמועוש משהוא : ב AC גם הגל שיוצא ממחלק המתח יהיה AC. אתה לא יכול להכניס לבקר מתח שלילי, לכן תצתרך ליישר את המתח על ידיי 4 דיודות או לחתוך את החלק השלילי על ידיי דיודה, ובכך תקבל גל שעובר בין 1 ו 0 לוגי 100 או 50 פעמים בשניה. אם אתה רוצה שהבקר יגיב אליו כמו אל 1 לוגי קבוע (כל זמן שיש AC), תוסיף קבל אחריי המיישר לייצוב ל DC, או תממש בתוכנה של הבקר שתהיה השהיה במצב של 1 לזמן של חצי גל / גל שלם
פורסם 2014 באוגוסט 2311 שנים מחבר תודה רבהלגבי זה:עוד משהוא : ב AC גם הגל שיוצא ממחלק המתח יהיה AC. אתה לא יכול להכניס לבקר מתח שלילי, לכן תצתרך ליישר את המתח על ידיי 4 דיודות או לחתוך את החלק השלילי על ידיי דיודה, ובכך תקבל גל שעובר בין 1 ו 0 לוגי 100 או 50 פעמים בשניה. אם אתה רוצה שהבקר יגיב אליו כמו אל 1 לוגי קבוע (כל זמן שיש AC), תוסיף קבל אחריי המיישר לייצוב ל DC, או תממש בתוכנה של הבקר שתהיה השהיה במצב של 1 לזמן של חצי גל / גל שלםאני מאמין שקיים איזה שבב שנותן מדידת מתח..אנסה לחפש אחד כזה - היתרון בו הוא שהוא עושה לך את כל העבודה, וחוסך את כל הרכיבים מסביב..