שאלה בנוגע למגן ברקים ונחשולי מתח

Featured Replies

פורסם

היי Emo13.gif

אני מעוניין לקנות מגן ברקים ומגן בפני נחשולי מתח שיגן על הטלויזיה ועל המחשב ועל עוד כמה מוצרי חשמל שבחדר.

יש לי כמה שאלות :

מה המגן המומלץ ביותר בפני נחשולי מתח יתר וירידות מתח והגנת ברקים ?

האם ניתן לחבר את המגן על מפצל של 3 שקעים (כלומר אחרי מפצל) ?

האם ניתן לחבר למגן ברקים כזה (שכבר מחובר על מפצל) מפצל של 5 שקעים כך שיגן לא רק על מכשיר חשמלי בודד (טלויזיה) אלא על 5 מכשירים (טלויזיה, מסך מחשב LCD, ראוטר ועוד..) ?

תודה מראש וסליחה על כל השאלות.

פורסם
  • מחבר

האמת שהתגובה שלך לא ממש עזרה לי בגלל שלא הסברת את עצמך בתגובה.

פורסם

*רק שאתה קונה תבדוק שיש תקנים ישראליים גם(טיפ!)

פורסם

מגן צריך 3 הגנות. כל הגנה מגינה ממשהוא אחר ולכן כולן רצויות (כמובן שגם אם אין את אחת מהן זה עדיין יותר טוב מכלום)

יצנים של מגן ברקים אוהבים להתייחס רק להגנת הברקים - כי היא הכי זולה ליישום (1-3 רכיבים בלבד) ונשמעת הכי חשובה - אבל זה ממש לא המצב. כל ההגנות חשובות באותה מידה

עוד משהוא, הרבה פעמים הנתונים שכתובים אל המגן מתייחסים בפועל לתקע ולשקע בלבד ולא לרכיבי ההגנה עצמם. בעיקר תקנים, ודברים כמו 3500 JOULES/sec (שאחריי המרת יחידות שווה ל 16A כלומר פשוט הנתונים הלא מעניינים של שקע סטנדרטי שמציגים אותם בצורה פרובוקטיבית)

הגנת השהיה - המגן מנתק ומחכה זמן מסויים (בין 30 שניות לכמה דקות) לפניי חיבור מחדש, להגנה מסדרה של נפילות מתח מהירות

הגנת מתח גבוה / נמוך (לא נחשולי מתח !) - המגן מנתק מתחים גבוהים או נמוכים מידי אל ידיי מעגל אלקטרוני (במתחים גבוהים הכוונה למתחים שהם מעל למה שאמור להיות אבל לא מספיק גבוהים כדיי להפעיל א ההגנה של הברקים / נחשולי מתח)

הגנת ברקים = נחשולי מתח = ספייקים (כל אלה שמות שונים של אותה הגנה בדיוק) - המגן יקח לעצמו מכות של מתח גבוה בצורה קיצונית, יגרום לקצר ויפיל את החשמל בבית. המגן יכול להישרף תוך כדיי, ובחלק מהמקרים יקטין את המכה מספיק כדיי להגן אל דברים אחרים שמחוברים לאותו מעגל

המגינים שיש במכירה (שאני ראיתי) שיש להם את 3 ההגנות או קרוב לכך :

GPT SC9 ELEC או SC9 COOL - מכיל השהיה, מתח נמוך _בלבד_ (לא מתח גבוה), וברקים. סביר. _אבל_ יש איתו בעיה והיא שבמקרים מסוימים המגן עצמו מייצר סדרה של נפילות מתח ויכול לגרום בעצמו לנזק לדברים שהוא אמור להגן אליהם

Q-protectors - מכיל את כל ההגנות בצורה סבירה

חוצמזה חשוב שיהיה בבית מפסק פחת - בנוסף לתפקיד העיקרי שלו בהגנה מפני התחשמלות, הוא משפר את ההגנת ברקים של מגן ברקים וכן בכמה מקרים (תקלה מסובכת יותר שלא גורמת למפסק האוומטי הרגיל לקפוץ, אבל כן גורמת לזרם לאדמה) יכול למנוע שריפות

אגב שריפות - מגן ברקים יש לחבר במקום שבו הוא פתוח לאוויר של החדר ולא צמוד לדברים דליקים - מגיני ברקים יכולים לעלות באש במקרים קיצוניים מסוימים

פורסם
  • מחבר

תודה רבה על התשובה המקצועית.

עוד שאלה קטנה האם גם המגנים של חברת סופקו וחברת וויסבורד לא מספקים את כל שלוש ההגנות אף על פי שיש להם תו תקן של נחשולי מתח מס' 2283 מטעם מכון התקנים ?

אגב להם יש תקן וגם לQ-PROTECTORS שהמלצת עליהם.

פורסם

אם אל המגן לא כתוב שיש הגנה מסויימת, כנראה שאין אותה

לא בכל המקרים "עובדים בעיניים". אם לווייסבורד יש תו תקן לרכיבי הגנת הברקים עצמם, אז יש להם. אבל לא לכולם יש, ויש אחרים שמשוויצים בתו תקן כשבתכלס הוא רק לשקע

כמו כן, רכיבי הגנת הברקים הם פשוטים מאוד - גם במגן ללא תו תקן הרכיבים יהיו דומים או זהים לאלה שיש למגן אם התו תקן. אם זאת יכול להיות הבדל באין שהרכיבים מחוברים ביניהם שמשפיע אל האמינות של המגן (וכאן נציין לרעה את הדגם של Hyundai אם מנורות משולשות)

המגינים שאני מכיר שיש להם הגנות מעבר להגנת ברקים הם :

סופקו / GPT (יש את ההגנות הנוספות רק בחלק מהדגמים - לא ב SC9L) :

השהיה - טובה

מתח גבוה - אין הגנה. מתח נמוך - עובדת בצורה בעייתית. מגן שבו ההגנה עובדת כמו שצריך, כשהגנת מתח נמוך מגיבה היא תקפיץ גם את הגנת ההשהיה ולכן המגן יישאר מכובה לזמן מסויים גם אם המתח חזר להיות תקין. במגן של GPT זה לא קורה, כלומר המגן מתחיל להידלק ולהתכבות במהירות ברציפות (קליקים) אם המתח נמצא קרוב לגבול שבו הגנת מתח נמוך מתחילה להגיב. כלומר, בנוסף לזה שהמגן לא נותן הגנה מלאה במקרה הזה, הוא מייצר סדרה של נפילות מתח שיכולות לגרום נזק נוסף לדברים שהמגן אמור להגן אליהפ. אם זאת במתח יותר נמוך הוא כן ייתן הגנה

את זה למדתי ממישהוא אחר בפרום זה שיש לו (ככל הנראה) חיבור חשמל לא יציב וירידות מתח כתלות בעומסים, ש 5 מגינים מהדגם הזה עשו אצלו את התופעות האלה. לפניי כן המלצתי אל GPT בראש הרשימה (לפניי שבדקתי את ה Q), ושני אחריו (לאחר מכן אבל לפניי שאותו משתמש אמר לי אל הבעיה)

הגנת ברקים - מעל לממוצע במגינים כאלה

Q protectors :

השהיה - טובה

מתח גבוה / נמוך - ההגנה נשלטת אל ידיי בקר ולא מעגל פרימיטיבי כמו ב GPT, ולכן כנראה שהיא תעבוד בצורה טובה יותר

ברקים - טובה אבל לא סימטרית, כלומר ההגנה תהיה חלקית אם ה L ו N (חום וכחול) בשקע של הקיר הפוכים או מלאה אם השקע מחובר בצורה תקינה

עוז און פרוטקשן :

השהיה - קצת קצרה (10 שניות בלבד) אבל סבירה

מתח גבוה / נמוך - נשלטת אל ידיי בקר פשוט, לא יודע אם הוא מקפיץ את ההשהיה כמו שהוא אמור לעשות

ברקים -חלשה מאוד

פורסם
  • מחבר

תודה שוב.

העניין הוא שקיו טרייד מבקשים על שקע הגנה בודד מחיר מופקע של 210 שקלים כשהמחיר למפצל של 5 שקעים 380 ש"ח.

פורסם

כמובן שאתה יכול לחבר לשקע היחיד סתם מפצל פשוט ולקבל גם 10 שקעים מוגנים

פורסם
  • מחבר

ומה לגבי חיבור מגן יחיד לשקע חשמל בחדר שכבר מחובר עליו מפצל של שלוש שקעים ובשני שקעים אני ישים מכשירים שלא אכפת לי אם יקרה להם משהו ובשקע השלישי של המפצל אשים את המגן ברקים היחיד ? האם הוא יגן על מוצר בודד שיתחבר אליו בתצורה כזאת ?

אם כן האם גם במצב כזה אפשר לחבר אל מגן הברקים (שכבר יושב על מפצל של שלוש שקעים) מפצל של 5 שקעים ?

אגב המפצל של ה5 יש בו מן מפסק כזה שאפשר ללחוץ ולא לאפשר לשום מכשיר שמחובר על המפצל לעבוד.

תודה שוב וסליחה.

פורסם

יש מצב 1 שבו יכול לקרות נזק : אם אחד מהמכשירים בעצמו מייצר את מכות המתח שיכולות לפגוע באחר. מכשירים שמייצרים מכות מתח כאלה הם דברים שיש להם שנאי גדול או מנוע - בעיקר מזגנים, מאווררים וכו, במידה מסויימת מערכות סאונד גדולות

אבל גם אז, נזק יכול לקרות רק במצבים מסויימים ולא תמיד. בוא נניח שחיברת למפצל מזגן (שמייצר מכות מתח בכיבוי שלו) ומחשב (שפגיע למכות מתח האלה)

הבעיה לא תקרה כשאתה מדליק או מכבה את המזגן. המנוע של המזגן מתנתק מהמעגל (אל ידיי המפסק / השלט / החיישן / וכו' של המזגן) כלומר המנוע כבר מנותק מיר הדברים כשהמכה נגרמת והיא לא יכולה לצאת מעבר ל "גבולות" המזגן עצמו

הבעיה כן תקרה אם מתכבה המתח לכל המפצל - למשל - קופץ הפקק של הבית, או שאתה מכבה את המפסק האדום של המפצל, או שהמגן ברקים ניתק את המתח כדיי להגן ממשהוא שהגיע מבחוץ. במצב הזה המזגן מתכבה ויוצר מכת מתח, אבל המנוע שלו עדיין "מופעל" (כלומר עדיין מחובר בתוך המזגן) והמזגן עדיין מחובר למחשב דרך המפצל - כך שהמכה יכולה לעבור ללא בעיה ממנו למחשב ולכל יתר מה שמחובר דרך אותו מפצל

כלומר, תלוי מה אתה מחבר ככה. אם זה סתם משהוא שלא מייצר מכות מתח (נניח רדיאטור) אז אין בעיה שיהיה ביחד אל אותו מגן. אם זה משהוא שיש לו מנוע אז שלא יהיה באותו מגן, ותימנע מניתוק של החיבור "המשותף" ביניהם