האם זה משנה באיזה כבל להשתמש מאלה?

6ynM5l.jpg

למרות שכולם ב250V על ימני כתוב 10/16A ועל שמאלי כתוב 10A.

זה משנה?

שאלה אחרת בנוגע לתקעי זכר ונקבה:

R4qftl.jpg

הם נפוצים או נדירים במדינה? מה שאני צריך זה חיבור זכר. איך קוראים לחיבור זה שאוכל לשאול עליו בחנות?

תודה.

פורסם

תלוי למה. אם הצרכן הוא של יותר מ10A, אז לא יספיק זה שמוגבל ל10A.

לחיבור קוראים שקע/תקע קומקום.

פורסם
  • מחבר

תלוי למה. אם הצרכן הוא של יותר מ10A, אז לא יספיק זה שמוגבל ל10A.

לחיבור קוראים שקע/תקע קומקום.

לא קופלונג/קופלינג?

פורסם
פורסם
  • מחבר

ממש לא. זה משהו אחר. חוץ מזה, מה זה משנה איך אתה קורא לזה, כל עוד אתה והמוכר יודעים למה הכוונה?

ומוכרים תקע בלבד ללא כבל?

פורסם

מוכרים הכל. את זה בד"כ בחנויות היותר קטנות לכלי עבודה(לא הום סנטר, אלא איפה שהאנשי מקצוע קונים)

פורסם

הכבלים של מחשב (כולם) מחזיקים לא יותר מ 5 A בגלל שהחוטי נחושת בתוך הכבל הם של 0.5mm^2 (במקרה הטוב 7.5 A אם החוטים הם 0.75 mm^2). זה מספיק ל 1200VA כלומר מחזיק בכיף מחשב אם ספק של 1000W

ל 10A תצתרך כבל של 1.0mm^2 לפחות ואם זה לזמן ממושך אז רצוי 1.5mm^2

התקעים השיראליים הרגילים, לא משנה מה כתוב אליהם, לא מחזיקים בצורה אמינה יותר מ 10A. מעל זה הם יכולים להתחמם ולשרוף את הפלסטיק של עצמם / של השקע (תלוי כמה המגע טוב בשקע.תקע הספציפיים בפעם הספציפית שחיברת אותם ביחד, כמה זמן הם עובדים כל פעם בזרם כזה, ומה העובי של הכבל שמחובר אליהם - כלומר זה יכול לעבוד כמה פעמים בסדר ואז להישרף)

אם אתה רוצה יותר מ 10A למשך יותר מכמה דקות + זמן ארוך להתקררות בכל פעם, תיקח שקע ותקע של מזגן וכבל 1.5mm^2 (עד 15A) או 2.5mm^2 (עד 20A)