Urnfs פורסם 2010 ביוני 1 Share פורסם 2010 ביוני 1 אני רוצה לקנות UPS חדש למחשב החדש, והנוכחי שלי, Advice PRPC650, שהשתמשתי בו עם המחשב הקודם, כבר ישן וגוסס, וגם לא נראה שהוא יחזיק מעמד עם ה PSU של המחשב החדש (650W). אז אני צריך המלצות על UPS שאפשר לקנות בארץ, שמתאים ל650W עם מסך 22" LCDתקציב? עד 1500 שח? אבל לא חייב להגיע לזה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Ash Binary פורסם 2010 ביוני 1 Share פורסם 2010 ביוני 1 אין לי המלצה ל UPS ספציפי. אבל זה הדרך שבה הייתי בוחר UPS(הערה - כתבתי את הטקסט הזה בעבר למחשב שלוקח 750 W. אם אצלך ההספקים שונים תתאים אותם למה שיש לך)קודם כל אתה חייב לראות אותם בעצמך או לפחות למצוא באינטרנט נתונים - כדיי שתוכל לדעת נתונים מדוייקים יותר כמו סוג וכמות הסוללות יש בפניםסוג ה UPSonline - רץ כל הזמן מהסוללות. טוחן יותר חשמל (ובדרך כלל אם מאוורר לא שקט שעובד כל הזמן) אבל נותן הגנה כמעט מוחלטת למחשב נגד הכול כולל ברקים. יקר מאודinteractive - קופץ לסוללות כשיש בעיות אם החשמל. חסכוני בחשמל. הזולים לא נותנים למחשב הגנה משמעותית נגד נפילות מתח חוזרות מהירות (יש להוסיף מגן ברקים לפניי ה UPS) והאיכותיים יותר מכילים הגנה כזאת מובנית. זה ה UPS המתאים ביותר לרוב המוחלט של המקריםהספקאנחנו לא רוצים שהמחשב יכניס את ה UPS לעומס יתר בכלל - גם אם זה לזמן קצר (שלא יכול לדפוק את ה UPS) ההגנה שלו נגד עומס יתר יכולה לקפוץ ולכבות את המחשב. לכן נתכנן למצב שבו המחשב וכל יתר הדברים שמחוברים נמצאים בעומס מקס'הספק של המחשב נותן למחשב 750 W. נניח שהספק איכותי והיעילות שלו 80 % - הוא ימשוך מה UPS 937.5 W. אם מסך וראוטר זה יקח בדיוק 1000 Wל UPS ולספק של מחשב יש 2 מדדים של הספק - W ו VA. תמיד ה VA יהיה גדול יותר מה W וההבדל (בכמה) דיי דומה בספקים ו UPSים - כך שאם אחד מהם מתאים אז כנראה השני יתאים או יהיה לא רחוק (ויתאים אם ניקח מקדם ביטחון)הערכה - ספק איכותי שלוקח 937 W יקח אוליי 1200 VA מקס'. ב UPSים ניתן למצוא הספקים ב W ו VA. בכל מקרה UPS של 1500 VA בטח יתן 1000 Wניתן לקחת UPS קטן יותר ?אם המחשב לא יקח לעולם 750 W מהספק אז הספק לא יקח לעולם 937.5 W מה UPS - אלא פחות בהתאמה (ההספק שהמחשב לוקח כפול 1.25 - היעילות של הספק 80 %). ניתן לחשב את ההספק של המחשב מתוך המפרט - יש סטיקי של משהוא כזה בפורוםאם לא תחבר מה UPS את המסך והראוטר (למשל תחבר אותם מה UPS הקיים שלך) אתה תוריד איזה 40 - 60 W מה UPSהרמות הבאות של UPSים הם באיזור של 1000VA 700W ו 750VA 500W בערך. לא מומלץ להעמיס אותם קרוב למקסימום מבחינת VA ו / או Wדגם ואמינותיש כמה דגמים של UPSים שנראים אותו דבר בתמונות בזאפ וקיימים בכמה הספקים. בדרך כלל הם נראים גם מבפנים אותו דבר - ההבדל יכול להיות בגודל של כמה רכיבים בודדים / בגודל של הפיוז (כשכל היתר אותו דבר) / במה שכתוב אל המדבקה בלבדחלק גדול מה UPSים (האלה הזולים) בונים אם הרכיבים הכי דפוקים שניתן כדיי שלא ישרפו מייד. ב UPS ניתן לחתוך עלויות עוד יותר מספק כוח - הסוללה שלו מספיקה רק לכמה דקות - גם אם ישימו רכיבים דפוקים וחלשים הסוללה תיגמר לפניי שהם יספיקו להישרף. יתכן שבדגמים של ההספק הגבוה יותר אלה אותם רכיבים בפנים - רק בעוד יותר עומס יתר. ואז זה עובד כמו ספק גנרי - הוא עובד עד להודעה חדשה וכשהוא נדפק (אם ההתחלה של ההפסקת חשמל - כשהרכיבים מקבלים את המכה של העומס) הוא יכול להישרף ללא סימני התראה מקדימיםשורה תחתונה - אם יש סדרה של UPSים שנראים אותו דבר ויש הספקים שונים - הכמה החזקים ביותר יכולים להיות לא אמינים (בסיכוי גבוה יותר מיתר ה UPSים) אם מבפנים הם אותו דבר כמו החלשים יותרהבחירה היא שלךUPS איכותי שבאמת בנוי להספק שלו. סימני היכר - מאווררים ומארז ממתכתUPS לא בהכרח איכותי אבל שאתה מעמיס אותו הרבה פחות ממה שכתוב אליוUPS שאתה מעמיס אותו עד הסוף ואם יהיו בעיות יש אחריות - לא מומלץ (UPS לא תקין יכול לדפוק את מה שמחובר אליו ולעשות המון בלאגן)כמות הסוללותאם המחשב לוקח 1000 W (ויש איזה 10 - 15 % שה UPS בעצמו לוקח) אז הסוללה אמורה לתת את ה 1100 - 1150 W בהתאמה. אם יש ב UPS כמה סוללות אז זה מתחלק ביניהםהסוללות הם מסוג SLA 12V. הסוללה מעבירה זרם שתלוי בהספק שהמחשב לוקח מה UPS (החלק השווה שלה מתוך ההספק הכללי אם יש כמה סוללות). סוללה אחת של 12 V שנותנת 1000 W מעבירה זרם של כ 80 A. אם ב UPS יש 2 סוללות זה יהיה 40 A לסוללה וכן הלאה. אבל סוללות SLA בגודל ששמים ב UPSים לא באמת בנויות לזרם כזה - סוללה של 7AH (הכי נפוצה) בנויה במציאות למשהוא כמו 20 - 25 A מקס. סוללות אם AH אחר בנויות לזרם אחר בהתאמהב UPSים לעיתים קרובות בונים אל זה שהסוללה נגמרת מהר ולא תספיק להישרף גם אם היא תהיה בעומס יתר. במקרה של סוללה תקינה זה איכשהוא יעבור (הסוללה תיגמר מהר ואחריי כמה שימושים כאלה הקיבול שלה ירד). במקרה של סוללה שקצת דפוקה (בסוללות ישנות קורה למשל שתא אחד מתוך 6 נדפק) - ב 20 A היא תחזיק מעמד (ואפילו תחזיק את המחשב עובד) או תמות בשקט. ב 40 A זה יכול להיגמר גם בפלסטיק נמס (של הסוללה) וכדומה. כלומר - UPS אם כמות קטנה מדיי של סוללות הוא פחות אמין ואורך החיים של הסוללות יהיה קצר יותראם ב 1000 VA סוללה של 12 V אמורה לתת כ 80 A -2 סולות יתנו 40 A כל אחת3 סוללות יתנו 27 A כל אחת4 סוללות יתנו 20 A כל אחתבהספקים אחרים (במקום 1000 VA) הזרם אחר בהתאמהסוג הסוללותמתח - את כל החישובים בקטע של כמות סוללות עשינו אם סוללות 12 V. קיימות סוללות 6 V - במתח כזה ה UPS יקח זרם גדול פי 2 והבעיה של כמות הסוללות חמורה יותר פי 2 (כי 2 סוללות של 6 V זה כמו אחת של 12 V)קיבול - AH. סכום ה AH של הסוללות אומר כמה זמן ה UPS יחזיק את המחשב בהפסקת חשמל (כדיי לחשב זמן בשעות יש להכפיל את סכום ה AH כפול 12 V ולחלק ב VA שהמחשב לוקח. תכלס הזמן יהיה קצר יותר כי ה UPS בעצמו לוקח משהוא וכי ה AH של הסוללות נמוך יותר בזרמים גדולים שבהם הם עובדות ב UPS)זרם - כמה שהקיבול של הסוללה גדול יותר כך הזרם שהיא יכולה להחזיק (שחישבנו בחלק של כמות הסוללות) גדול יותר. דוגמאות (בערך)4AH-5AH - 16A7AH - 20-25A9AH - 30-35Aסטנדרטים - חלק מהסוללות (במיוחד 7AH ו 4AH) הם סטנדרטיות שניתן למצוא בכל מקום שמתעסק איתם. חלק הם לא סטנדרטיות שיתכן שתצתרך להזמין במיוחד. תבדוק אם אתה יכול למצוא בקלות סוללות להחלפה ל UPS שאתה קונה (כל 2 - 4 שנים תצתרך להחליף סוללות)תקע לסוללות חיצוניות - בחלק מה UPSים המתקדמים יותר אתה יכול לחבר אליו מבחוץ סוללות או מצברים כדיי לקבל יותר זמן עבודה ולפתור את הבעיה של הזרם (מצבר 1 של אוטו למשל יסתדר בכיף אם 80 A ומעלה)חיבור למחשב - מה הוא יכול להעביר ? יש דרייברים מתאימים ?רעש - המאוורר שלו שקט ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
ארכיון
דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.