עבור לתוכן

תקלה כזאת לא ראיתי בחיים מכבה נכבה פתאומית

Featured Replies

פורסם

אני גולש במחשב פתאום הוא נכבה והמערכת בחדר נכבית גם אבל המדפסת דולקת האור בחדר דולק גם ...

המערכת מחוברת לשקע אחר והמחשב לשקע אחר משהו מוזר בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה

בדקתי טמפרטורה של מעבד 45 - 50 מעלות .

בדקתי מתחים ספק תקין

מחשב נכבה לא נדלק הוצאתי את החיבור 24 מהלוח וחיברתי מחדש ונדלק

אחרי שה WIN עולה שוב נכבה

החלפתי ספק כח עדיין נכבה הוצאתי את ה 24 מהלוח והפעלתי מחדש לא נדלק ואחרי כמה פעמים נדלק.

עכשיו זה עובד !

למה ?

מישהו יודע ?

בהגדרות של כיבוי כוננים הכול על לעולם לא ...

פורסם

היות שגם המערכת וגם המחשב נכבים בו זמנית, נשמע כמו בעיה במגעים בשקע/מפצל שמחובר אליו...

פורסם
  • מחבר

המחשב מחובר למפצל אחר והמערכת סטריאו למפצל אחר אין קשר בינהם .

פורסם

המחשב מחובר למפצל אחר והמערכת סטריאו למפצל אחר אין קשר בינהם .

אבל יכול להיות שהם נמצאים על אותה פאזה בחשמל או על אותו "פקק" בארון

פורסם
  • מחבר

יש לי בחדר 3 מפצלים כל מפצל 11 שקעים.

33 שקעים ביחד .

מפצל TV , אווקריום , מערכת

מפצל אמצעי מחשב

מפצל נוסף מחשב , מודם , ראוטר , מדפסת , טלפון אחלחוטי , פקס וכו'

סתם החלפתי ספק כח .

פורסם

יש לי משהו דומה, אשמח אם מישהו יענה לי- כשאני מדליק/מכבה איזו מנורת פלורסנט שולחנית בחדר פתאום אני שומע רעש מהרמקולים של המחשב (מעין קליק כזה כאילו הרמקולים נדלקו). יש לציין שהמכשירים לא מחוברים לאותו השקע.

פורסם

יש לי בחדר 3 מפצלים כל מפצל 11 שקעים.

33 שקעים ביחד .

מפצל TV , אווקריום , מערכת

מפצל אמצעי מחשב

מפצל נוסף מחשב , מודם , ראוטר , מדפסת , טלפון אחלחוטי , פקס וכו'

סתם החלפתי ספק כח .

לא תמיד יש קשר למפצלים אלא לחוטי חשמל שעוברים בקיר , יכול להיות ששני השקעים נמצאים על אותה פאזה בארון חשמל.

יכול להיות שאתה מעמיס יותר מדי על פאזה מסוימת וזה מקפיץ לך את החשמל.

תנסה להעביר חלק מהדברים שמחוברים לך במפצל של המחשב למפצל של "אמצעי מחשב"

פורסם
  • מחבר

אני אנסה את זה

פורסם

אני מקווה שאתה לא עובד עם ספק ג'נרי...

פורסם
  • מחבר

GENERIC ברור יש לי מערכת פשוטה מאוד 500W .

כרטיס מסך דפוק יכול לכבה מחשב לגמרי ? סתם לידע כללי או שהוא מכבה רק את המסך ורשום " NO SIGNAL " והמחשב עובד מבחינת מתח ?

פורסם

יש לי בחדר 3 מפצלים כל מפצל 11 שקעים.

33 שקעים ביחד .

מפצל TV , אווקריום , מערכת

מפצל אמצעי מחשב

מפצל נוסף מחשב , מודם , ראוטר , מדפסת , טלפון אחלחוטי , פקס וכו'

סתם החלפתי ספק כח .

ויש אשכרה 33 מכשירים מחוברים בו זמנית על 3 שקעים מקוריים?

פורסם

אין שום ספק שהבעיה נעוצה בעומס חשמל על הפאזה, אתה פשוט צורך יותר אמפרים ממה שהפאזה היוצאת מה"פחת" אל השקע בחדרך מסוגלת לתת ולכן כל פעם מכשיר אחר נכבה בצורה אקראית כי הוא לא מקבל מספיק מתח.

הפתרון לדעתי, הוא להחליף את מפסק ה"פחת" המופקד על השקעים בחדרך הנמצא בארון החשמל הראשי של הבית, ישנם סיכויים די גבוהים שהוא המגביל כאן (אם הבעיה הייתה בפאזה אז בכל הבית היית מקבל את התופעות שציינת.) ותדרש להחליפו באחד בעל הספק אמפראז' גבוה יותר.

בהצלחה :)