להמלצתכם האדיבה רכשתי UPS 800VA של Ippon. רק כאשר הוא הגיע לביתי גילתי שהוא מסוגל לתקשר עם המחשב רק באמצעות חיבור RS232. לוח האם שלי אינו בעל חיבור כזה, ולכן רכשתי במיוחד (ב-80 ש"ח) מתאם USB to RS232. התקנתי את הדרייברים המתאימים, שהגיעו עם המתאם, וחיברתי את הUPS למחשב. לאחר מכן התקנתי את התוכנה מהדיסק שהגיע עם האל-פסק, Winpower, אך לתוכנה אין מושג שמחובר למחשבי אל-פסק (UPS Status - No Connection). ניסיתי גם להוריד מאתר התוכנה את גרסתה החדשה ביותר, אך אין שום שיפור.

כל העניין הזה מתסכל למדי, ויוקל לי מאוד אם הבעיה תיפתר.

תודה רבה לעוזרים!

פורסם

מוזר מאוד,

אני מציע לך להרים טלפון לחנות שממנה קנית אולי יש להם ניסיון.

והכי טוב יהיה להרים טלפון ליצרנית עצמה

פורסם

הבעיה היא בתקשורת נתונים שלך.

בעבר היה לי אל פסק בחיבור RS 232 שידוע יותר בשמו הישן COM או סיריאל.וניסיתי לחבר אותו למחשב חדש בחיבור USB עם אותו כבל שאתה מתאר.

העניין שכדי שתיהיה העברת נתונים בין שניהם אתה חייב להשתמש בכבל המקורי ללא תוספות באמצע.וזה אומר ללא המתאם.לכן המחשב לא רואה את האל פסק.

הכבל המתאם USB לסיריאל (232) לא מעביר נתונים שחשובים לתקשורת בינהם.פה תצטרך להוסיף כרטיס PCI שיתן לך 2 יציאות סיריאל על מנת לחבר

את האל פסק פיזית למחשב ולא דרך כבל\מתאם.בבקשה :

http://ultrapro.shopy.co.il/products/88941

יש עלות של 180....אני לא אוהב לשים מלח על הפצעים אבל בסך הכל 180 שקל פלוס מחיר של האל פסק שלך היית קונה אל פסק ב USB...