מבקש עזרה בשיקול בחירה UPS לשרת קבצים...פשוט אני לא מבין איך מחשבים את ההספק

Featured Replies

פורסם

הבנתי שכדאי לדעת כמה VA שה-UPS צריך....צריך לחשב את ההספק של כל רכיבי המחשב

אתם יכולים להגיד לי איזה ריכיבים אני צריך ...בשביל למדוד את ההספק הדרוש

מצטער שאני לא ממש כותב כמו שצריך אני פשוט לא מבין בנושא

והבנתי שיש כמה סוגי UPS

אני צריך הגנה מפני הפסקות חשמל...באמצעות UPS

זה מה שכתוב לי בפרוייקט

תודה למי שעוזר...

פורסם

אתה צריך לדעת את ההספק של כל רכיב בנפרד ולחבר את כולם.

כל רכיב או מוצר שמתחבר למתח ואתה רוצה שיהיה מוגן נחשב.

לדוגמא: מחשב, מסך, מדפסת (אם רוצים) וכו'

על כל מוצר יש את צריכת ההספק או הזרם המקסימלי שהוא צורך (להסתכל בתוויות מאחור או בחוברת של המוצר)

ואז אחרי החיבור לקחת מקדם של בערך 40% וזה ההספק של ה UPS שאתה צריך.

לדוגמא: מחשב 350W, מסך 100W , מדפסת 70W - סה"כ 520W נכפיל ב 1.4 ותקבל בערך 700W

שיקולים נוספים הם כמה זמן אתה רוצה שה UPS יחזיק בהפסקת חשמל 10 דקות כדי לאפשר הורדה מסודרת או שעות כדי לאפשר עבודה בכל מצב.

וגם סןג ההגנה: UPS המספק מתח תמידית דרך המצבר מיוצב ומוגן בפני עליות וירידות.

או UPS הנכנס לפעולה רק בהפסקת חשמל ?

פורסם
  • מחבר

תודה על ההסבר...רק שאלה אחרונה..

שאתה אומר מחשב אתה מדבר על הספק כוח שבמחשב...וזהו...

אוקיי תודה רבה....

פורסם

כן,

ספק הכח במחשב זה בהחלט המקסימום שהמחשב יכול לצרוך, בד"כ זה יהיה תמיד פחות.

פורסם

shlomon ב UPS מדובר על VA = Volt Ampere ולא W = Watt

ומה שקובע את הזמן שהמחשב יקבל מתח מה UPS תלוי בבטריה ולא בהספק VA

shl1357

נתחיל מכמה שאלות:

1. מהו המעבד שלך?

2. מהו הכרטיס מסך שלך?

3. האם זה כולל מסך? (ואם כן איזה? - דק או שפורפרת, וגודל)

4. האם לספק כוח שלך יש PFC ואם כן הוא אקטיבי או פאסיבי?

5. האם יש לך עוד משהו רציני מבחינת צריכת חשמל? (לדוג' קירור פלטייה, קירור גז וכו')

פורסם

shlomon ב UPS מדובר על VA = Volt Ampere ולא W = Watt

ומה שקובע את הזמן שהמחשב יקבל מתח מה UPS תלוי בבטריה ולא בהספק VA

ליאור, VA זה למעשה watt. כי בפיזיקה W= V * I

ולכן המושג הזה "וולט-אמפר" הוא למעשה הספק בוואט.

הגודל הזה יקבע כמה הספק יכול לספק ה UPS לעומס המחובר אליו.

משך הזמן נקבע לפי קיבול הסוללה ונמדד ב Ah, קריא אמפר שעה.

לדוגמא אם ערך מצבר הוא 50 אמפר-שעה זה אומר שיוכל לספק 50 אמפר למשך שעה במתח הנקוב שלו. נניח שהמצבר הוא 12V (כמו של מכונית) אז מצבר כזה יתן הספק של 12V*50A=600W למשך שעה עד שיתרוקן לגמרי. או לחילופין 100A למשך חצי שעה או 10A למשך חמש שעות.

וכל השאלות ששאלת לגבי איזה רכיבים יש בתוך המארז מיותרות כי מספיק לחשב באופן כללי את הספר המחשב לפי הספק - הספק מקסימלי.

שני הסוגים של UPS שהזכרתי נקראים stand-by UPS ו Line Interactive אלו האחרונים מספקים הגנה מקיפה ומתמשכת מפני עליות וירידות מתח.

ל UPS ישנו פרמטר של זמן בו הם אמורים להחזיק מערכת בהספר הנקוב שלהם, לדוגמה UPS של 750VA למשך 15 דקות.

UPS כזה יחזיק מערכת של 350W לפחות 30 דקות היות ומנוצל רק מחצית מההספק הפוטנציאלי.

מקווה שהצלחתי להבהיר קצת יותר את הנושא.