נהרס השנאי במקלחת ועכשיו אין תאורה. באיזה אחד להחליפו?

Featured Replies

פורסם

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]היי,

היום הדלקתי את האור ולהפתעתי חושך.

זה השנאי- כנראה נהרס. ניסיתי להחליף נורות אך לא עזר.

באיזה אחד כדאי להחליף? הוא מאוד כבד משום מה icon_eek.gif

עדיף מאיביי.

אביב. [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

פורסם

אןתו סיפור - מצטרף לשאלה.

פורסם

הדברים האלה לא נהרסים בקלות (בניגוד ל "שנאים" האלקטרוניים של היום, שנהרסים מתיי שבא להם). תבדוק קודם שהבעיה בו ולא שלא מגיע אליו חשמל בגלל בעיה באיזה שהיא קופסת חיבור וכדומה / שאיזה שהוא חיבור בחוטים בין השנאי למנורות לא היה מהודק ונשרף / דברים כאלה

תנתק אותו מהמערכת ותמדוד התנגדות בין 2 החוטים של 240V ובין 2 החוטים של 12V. הייתי מצפה לכמה ohm עד כמה עשרות ohm בין החוטים של 240V ולא יותר מכמה ohm בין החוטים של 12V במצב תקין

פורסם

אתה יוצא מנקודת הנחה שיש לנו איך למדוד...

פורסם

יש כמה קומבינות....

בכל מקרה כל הבדיקות כשהשנאי מנותק לגמרי מהמערכת ו 4 החוטים שלו מנותקים

סוללה כמו של BIOS ו LED (לבדוק מוליכות)

סוללה גדולה יותר (9V) : תיגעו אם החוטים של הצד שרוצים לבדוק (נניח 2 האדומים) לשניה ב + ו - של הסוללה. תשחקו אם החוטים שם. אמור להיות ניצוץ קטן כשהחוטים נוגעים, אם יש זה אומר שהשנאי תקין (אם אין יכול להיות גם שהסוללה חלשה מידי). אל תיגעו בקצוות המתכתיים של החוטים כי השנאי בכיף יכול לעלות 9 של סוללה לכמה אלפיי V (לא מסוכן כי הזרם הגיע מהסוללה והוא קטן מאוד, אבל יכול לתת הקפצה)