המעגל החשמלי בבית אמור לספק 240V AC קבוע לכל נקודה בחדר : בצורה קבועה לכל שקע, ובצורה שניתן להדליק ולכבות למקום של המנורה או מאוורר

המתח הזה מגיע במקביל לכל מקום ולכן זה שמשהוא עובד/לא עובד במקום 1 לא אמור להשפיע על המתח במקום 2

מתיי כן תהיה השפעה ? ב 2 מקרים :

אם מה שמשפיע לוקח זרם הפעלה גבוה - למשל אם יש מזגן שמתניע, הזרם התנעה שלו יכול לעבור לחלקיק שניה פי 10 ויותר את המקס' שמערכת החשמל בנויה להחזיק, ותהיה נפילת מתח רגעית. זה תופעה נורמלית במקרה של מכשיר חשמלי שיש לו זרם התנעה גבוה ולא סימן לבעיה

עכשו מה שגורם לי לעלות את השאלה זה : המאוורר תקרה הוא דיי חלש (מבחינת הספק חשמלי / זרם התנעה) ובזמן הדלקה או שינוי מצבים הוא אמור לקחת קפיצת זרם בינונית בלבד- ממש לא במידה שתגרום לנפילת מתח

איזה 2 אפשרויות יש אם כך :

1. המאוורר עצמו דפוק, למשל המפסק שמעביר מצבים מקצר לשניה חלק מהמנוע כשמעבירים אותו וכך גורם לקפיצה גדולה של זרם. אבל אם זה הבעיה, היא תקרה רק בהעברת מצבים ולא בהדלקה וכיבוי של המאוורר (גם אם מדליקים/מכבים ישר למהירות הכי גבוהה אל ידיי המפסק של האור)

2. וזה מה שאני מתכוון אליו. בנקודה כלשהיא במערכת, במקום שדרכו עובר החשמל גם למאוורר וגם למחשב, יש נקודה חלשה - בורג של חיבור שלא מהודק עד הסוף, חוט שקצת יצא מחיבור וכדומה. הנקודה הזאת לא מצליחה להחזיק את הזרם שהמאוורר לוקח בהפעלה שלו, זרם הפעלה בינוני של המאוורר שלא אמור לגרום לנפילת מתח במערכת תקינה, כן יכול לגרום לנפילת מתח רגעית במקרה כזה כי הוא כן גבוה מידי בשביל הנקודה החלשה והיא לא מחזיקה אותו

נקודה חלשה כזאת היא נקודה שהחיבור שלה חלש ולא אמין, ולכן יכול להתחמם ולהישרף (ואם היא נוגעת בחומר דליק - להצית אותו) / לקצר (בגלל בידוד שנשרף) / להתנתק (ולהשאיר את החדר ללא חשמל) וכדומה

לכן אם יש מצב למקרה כזה רצוי מאוד לעבור על החיבורים בכל הקופסאות שדרכם החדר מחובר ולבדוק שאין שם איפה שהוא חיבור חלש

ההבדל שהספק יוצר הוא כזה :

בספק יש קבלים לייצוב המתח בכניסה של ה 240V. בספק גנרי הקבלים האלה קטנים יותר מספק איכותי, ולכן מספיקים "לגשר" לזמן קצר יותר במקרה של נפילת מתח רגעית. בספק איכותי יותר יש קבלים גדולים יותר, והוא יכול להתמודד אם נפילה רגעית גדולה יותר (כשהמתח נופל נמוך יותר / לזמן ארוך יותר) - הכוונה היא לנפילות מתח מהירות של פחות משניה, מהסוג שיכול לקרות בגלל הפעלה של מכשירי חשמל אם זרם התנעה גבוה. ספק טוב מתמודד אם נפילות כאלה בלי להפיל את המחשב, גם אם המחשב לא מחובר ל UPS

אם הספק החדש הוא Active PFC, יש כאן גורם נוסף : ספקים שהם לא Active PFC מיועדים לעבוד במתח של 220-250V, כשהמינימום שבו הספק עדיין מנצל בצורה פחות או יותר יציבה את המתח שהוא מקבל הוא כ 180V. ספקים שהם Active PFC, מתאימים לעבודה גם באמריקה אם 120V וביפן אם 100V, והספק מתאים את עצמו למתח מיידית - לא על ידיי העברת מפסק כמו בספק "רגיל". המינימום שאותו ספק כזה יכול לנצל בצורה יציבה הוא כ 90V. כלומר, אם המתח ברגע הנמוך של הנפילה הוא מעל כ 90V, זה אומר שמבחינתו של הספק הזה המתח בכלל לא ירד מתחת למינימום שניצן לניצול והוא ממשיך לעבוד חלק, בזמן שספק ללא Active PFC מקבל את הנפילה כנפילה ונשאר תלוי אך ורק במטען של הקבלים שלו ברגע שהמתח נופל מתחת ל 180V. ברגע שהמטען שלהם נגמר (פחות משניה) הוא נופל

שאלתי איזה חשמלאי שאני מכיר, הוא אומר שחשמלאי אמור לקחת על בדיקה כזאת 150-200 שקל