פורסם 2011 בדצמבר 313 שנים נשרף לי פיוז של 12 אמפרואין לי פיוז כזה להחלפהמה שכן יש לי 6 פיוזים של 2 אמפרחשבתי לחבר את הפיוזים בטור כדי לקבל בסופו של דבר פיוז של 120V 12Amאפשרי?האם והדבר אפשרי אז החיבור של הפיוזים אכן צריך להיות בטור כמו שאני חושב או שאני טועה וזה צריך להיות מחובר במקבילתודה לעונים
פורסם 2011 בדצמבר 313 שנים אם כבר אז במקביל, אבל אני לא חושב שזה אפשרי... חוץ מזה הרעיון גרוע מהיסוד פשוט תקנה פיוז מתאים.
פורסם 2011 בדצמבר 713 שנים אם הם ממש זהים אתה יכול לחבר במקביל. אם הם לא זהים (ואפילו בקצת) הפיוז המשותף שתקבל יהיה פחות מ 12A, בכיוון של 6A (הזרם לא מתחלק שווה בפיוזים אם התנגדות שונה, הראשון מגיע ל 6A ונשרף, עכשו השני מקבל את כל הזרם ונשרף מייד אחריו)בטור אתה פשוט תשרוף 2 פיוזים במקום 1, הזרם הוא 6A בדיוק אבל יכולת ניתוק טובה יותר (יכולת ניתוק = הזרם המקס' שהפיוז יכול לעצור בוודאות כשהוא נשרף, בלי שהזרם פשוט ימשיך לעבור בקשת בין הקצות של החוט השרוף בפיוז וכו)לפניי שאתה סתם מחליף פיוזים, מה ההבעיה שיש שם ? אוליי יש בעיה נוספת שגרמה להם להישרף ?
ארכיון