"מתח אל הקו" (מה שאמר טכנאי בזק) קורה הרבה אצל , אבל דיי נדיר בבזק. הבעיה היא שלקו הטלפון הגיע מתח שהגיע במקור ממערכת החשמל, לפעמים במתח דיי גבוה. זה יכול לעשות הרבה סוגים שונים של בעיות, בין היתר ניתוקים

אם הטלפון בבית מחובר אם שנאי לחשמל אז תבדקי אם זה קשור אליו איכשהוא (לא נראה לי שיהיה קשור), אם לא אז זה תקלה איפה שהוא אצל בזק

את בטוחה שהניתוקים של האינטרנט קשורים לנפילות של החשמל או שהם בעיה עצמאית שמופיעה בלי קשר ? יש מספיק דרכים שבהם האינטרנט יכול ליפול בלי קשר לתקלות חשמל

המגן שנותן צפצופים הוא ה SC9 או הפרוטקשן ? באף אחד מהם אין רכיבים שאמורים לעשות קול כזה (ממש אין שם קטן שעושה צפצופים), זה דיי לא מובן לי

אם המחשב עדיין מחובר מאותו שקע _בלי כבל מאריך_, ניתן לנסות משהוא כזה : אחריי שהמחשב עבד מספיק זמן והגיע הזמן שבו "יש סיכוי שהחשמל יפול", תוסיפי תנור חימום / מפזר חוםפ / וכו למפצל של המחשב (אחריי המגן ברקים) ותשימי אותו ל 10 שניות אל העוצמה המקסימלית, אחריי 10 שניות תנתקי ותכבי אותו כדיי שהשקע לא יתחמם. המטרה היא לעשות מכה של עומס ולראות אם זה גורם לנפילה מיידית של המגן ברקים. אם כן - זה אומר כמעט בוודאות שיש בעיית חשמל בשקע הזה או בקו שהולך אליו, ויש מה להראות לחשמלאי (חיבור דפוק בשקע או בקו לא מחזיק את העומס של החשב + התנור וגורם לנפילה מיידית. שקע תקין, אפילו בעומס יתר משמעותי, לא יפול תוך 10 שניות)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • תגובות 48
  • נוצר
  • תגובה אחרונה

משתתפים בולטים בדיון

"מתח אל הקו" (מה שאמר טכנאי בזק) קורה הרבה אצל , אבל דיי נדיר בבזק. הבעיה היא שלקו הטלפון הגיע מתח שהגיע במקור ממערכת החשמל, לפעמים במתח דיי גבוה. זה יכול לעשות הרבה סוגים שונים של בעיות, בין היתר ניתוקים

אם הטלפון בבית מחובר אם שנאי לחשמל אז תבדקי אם זה קשור אליו איכשהוא (לא נראה לי שיהיה קשור), אם לא אז זה תקלה איפה שהוא אצל בזק

את בטוחה שהניתוקים של האינטרנט קשורים לנפילות של החשמל או שהם בעיה עצמאית שמופיעה בלי קשר ? יש מספיק דרכים שבהם האינטרנט יכול ליפול בלי קשר לתקלות חשמל

המגן שנותן צפצופים הוא ה SC9 או הפרוטקשן ? באף אחד מהם אין רכיבים שאמורים לעשות קול כזה (ממש אין שם קטן שעושה צפצופים), זה דיי לא מובן לי

זה כל הקטע שאחרי שזה קרה היום שוב פעם אני בטוחה במאה אחוז בתהליך שקורה: סדרה של ניתוקים בלתי פוסקים של מודם למשך חצי שעה בערך ובסוף כיבוי חשמל על ידי מגן ברקים, אחר כך הכל חוזר להיות תקין. התהליך הזה מצביע על קשר כלשהו בין שני הדברים, לא?

מה זה "טלפון מחובר עם שנאי לחשמל"? יש לי מכשיר טלפון רגיל פשוט ביותר, לא מחובר לחשמל בכלל.

הצפצופים שמגן ברקים משמיע (מגן ברקים GPT SC9 ELEC) הם לא ממש צפצופים אלא צלילים כאלה של "טררררררררררררררררר" די חזקים, פעם ראשונה כשזה קרה קפצתי מהכסא כי היה די מפחיד וברגע ראשון לא הבנתי מאפה זה בא. התקשרתי לחברה שמייצרת(או משווקת?) אותם, דיברתי שם עם מישהו שהוא "איש טכני" וגם הוא אמר כי לו זה נשמע מוזר, לא מוכר וכי מגן הברקים לא צריך להשמיע שום צלילים והוא המליץ לי להחליף אותו כי יש עליו שלוש שנות אחריות. כמובן לפני זה דיברתי גם עם מי שהשאיל לי אותו וגם הוא אמר כי לא זכור לו כזה דבר.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

"טררררררר" יכול להיות מהממסר של ההשהיה, אם המגן מנסה להיכנס להשהיה ויוצא ללא השהיה ברגע האחרון אם או בלי לכבות את המחשב. זה מצב שלא אמור לקרות, המגן אמור תמיד להיכנס להשהיה ולעבור את כל הזמן של ההשהיה לפניי שהוא מתחבר מחדש

הפרוטקשן גם היה עושה את זה או שהיה תמיד מנתק / תמיד מתעלם ?

את מצליחה להפיל את המגן אל ידיי התנור / מפזר חום (ל 10 שניות בלבד !) כמו שכתבתי בהודעה הקודמת ?

לפעמים ממיר של יס (יש לך יס ?) מחובר לקו טלפון, הוא יכול לעשות ניתוקים במיוחד אם יש בעיית חשמל שמשפיעה אליו

יש לך מפסק פחת ? (הוא לא אמור להיות קשור להגנה עצמה, אבל יקפוץ אם יש בעיה אם הגנת הברקים ב SC9, מה שמאפשר לדעת אם ה טררררר לא הגיע מרכיבי הגנת הברקים)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

"טררררררר" יכול להיות מהממסר של ההשהיה, אם המגן מנסה להיכנס להשהיה ויוצא ללא השהיה ברגע האחרון אם או בלי לכבות את המחשב. זה מצב שלא אמור לקרות, המגן אמור תמיד להיכנס להשהיה ולעבור את כל הזמן של ההשהיה לפניי שהוא מתחבר מחדש

הפרוטקשן גם היה עושה את זה או שהיה תמיד מנתק / תמיד מתעלם ?

לא, זה לא היה עם פרטקשן אף פעם וגם עם GPT לא היה, אלא התחיל בשבועיים האחרונים. היתכן כי "נפילת פאזה" שהייתה לפני שבועיים דפקה את המגן ברקים והוא התקלקל? אוףף, אני מתחילה לחשוש לשלומו של המחשב שלי :( אם זאת, חייבת לציין כי אם הוא כבר מנתק את החשמל, אז הוא כן נכנס להשהייה. אגב, נניח במידה ומגן ברקים אכן נדפק ולא מצליח להגיב לקפיצות מתח (או לא תמיד מצליח ואז עושה את הטררררר), האם זה יכול לגרום למצב שהמודם משתולל אבל המחשב ממשיך לעבוד כאילו כלום?

את מצליחה להפיל את המגן אל ידיי התנור / מפזר חום (ל 10 שניות בלבד !) כמו שכתבתי בהודעה הקודמת ?

אני בנתיים מתחתי מאריך וחיברתי את מגן הברקים והמחשב לשקע אחר בפאזה אחרת לצורך מעקב. את הבדיקה שאמרת עם תנור חימום עוד לא עשיתי. האם אפשר לעשות אותה בלי לערב את המחשב, אני מפחדת לסכן אותו? ואני גם לא יכולה לחבר המחשב לשקע ההוא בלי מאריך, המפצל שלו הוא עם מאריך. זה שקע הכי קרוב למחשב אבל לא קרוב מספיק כדי לחבר ללא מאריך.

לפעמים ממיר של יס (יש לך יס ?) מחובר לקו טלפון, הוא יכול לעשות ניתוקים במיוחד אם יש בעיית חשמל שמשפיעה אליו

יש לך מפסק פחת ? (הוא לא אמור להיות קשור להגנה עצמה, אבל יקפוץ אם יש בעיה אם הגנת הברקים ב SC9, מה שמאפשר לדעת אם ה טררררר לא הגיע מרכיבי הגנת הברקים)

אין לי בכלל בבית ולכן אין לי שום ממיר, גם לא של יס. יש לי מפסק פחת, לא קופץ.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

הרעש הזה הוא לא תגובה נורמלית של מגן ברקים, באף מצב. אבל לא נראה לי שהנפילת פאזה קשורה לזה. יתכן שהמגן ברקים עצמו לא הכי תקין, או שיש לך בעיה שהמגן לא מצליח לזהות בוודאות ולא תמיד מגיב נכון

המגן יכול לגרום לנפילה של האינטרנט כשהוא במצב הזה, ויכול גם לדפוק את המחשב אם זה קורה לעיתים קרובות

המחשב לא קריטי לבדיקת השקע, פשוט תחברי משהוא (אפילו סתם מנורה) דרך המגן ברקים לכמה זמן שצריך כדיי "לקרב" את השקע למצב שבו הוא נופל, ואז לחבר את התנור ולראות אם זה גורם לכיבוי של המגן ברקים

במקביל, תראי אם המחשב עובד תקין בשקע האחר (כשהוא מחובר דרך המגן)

בהנחה שהפחת תקין, זה אומר שכנראה הגנת הברקים לא קשורה לזה אלא ההשהיה בלבד

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • 3 שבועות מאוחר יותר...

עדכונים ושאלות.

היה חשמאלאי מוסמך בבית, בדק, עשה איזון פאזות, חוץ מזה לא איתר כל בעיה. מגן ברקים (GPT SC9 ELEC) הוחלף במסגרת האחריות. כמעט נרגעתי, אבל חברת חשמל המשיכה לעשות בעיות. בשבוע הזה, ביום שני היו כמה קפיצות מתח והפסקת חשמל קטנה, התקשרתי אליהם, אמרו סליחה, הפרעה בקו מתח גבוה, מתקנים. היום שוב משעות הבוקר כבר פעמיים היו קפיצות מתח, בסביבות חמש בבוקר ועכשיו לפני שעתיים אפילו עם הבהוב אורות. כמובן כל הפעמים הללו מגן הברקים פעל וכיבה לי את המחשב. התקשרתי לחברת החשמל ואין שם עם מי לדבר, זה הרושם שלי, שוב פעם רשמו את התלונות שלי, אמרו שיבדקו אבל אני בספק אם ייעשה עם זה משהו. לקחתי פקס של פניות הציבור, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר עכשיו. בהנחה כי אין לי כוח למלחמות עם חברת החשמל ואלה הבעיות של תשתית החשמל הדפוקה באזור שלי, מה יכול לעזור לי להתגבר על הבעיה של קפיצות מתח מדי פעם? האם מייצב מתח יכול לעזור לי במקרה זה?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

תבדקי אם השכנים אם זה קרה גם להם, כך תדעי בוודאות שהבעיה בחוץ ולא אצלך בבית

מגן הברקים מגן אל המחשב מנזק לחומרה כשהוא מנתק אותו, אבל לא מאפשר למחשב להמשיך לעבוד ללא הפסקה

כדיי שהמחשב יעבוד ללא הפסקה - אם הבעיה אצלך אז לתקן אותה, אם הבעיה לא אצלך אז לשים UPS (ניתן ורצוי לשלב אותו אם מגן הברקים הקיים)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אני ניסיתי לדבר עם שכנים והם מעידים כי תשתית חשמל בעיתית וכי יש קפיצות מתח מדי פעם. אני תמיד רואה את זה לפי פעולה של מגן הברקים, אבל יתכן כי ברוב המכריע של המקרים השכנים פשוט לא מבחינים וגם אני לא הבחנתי בעבר עם מגן ברקים ישן שהיה לי עד שקניתי חדש לפני שלושה חודשים (כנראה מגן הברקים הישן שלי לא כלל הגנת נחשולי מתח). למשל היום זה קרה ממש לשברירי שניה וכל הציוד בבית המשיך לפעול ללא הפסקה או שיבוש כלשהו.

אני רוצה להבין למה מייצב מתח לא יכול לעזור בעניין הזה, הרי הוא זול משמעותית מאל פסק טוב.

ואם כבר אל פסק, בהנחה כי אני מוגבלת בתקציב, אבל אם כבר, אז אני צריכה אל פסק באיכות טובה וכן חשוב לי שניתן יהיה לכבות אצלו צליל התראה של פעולה (זה מייקר אותו האפשרות הזו?) לאיזה סדר גודל של הוצאה אני צריכה להתכונן בהנחה כי מדובר כספק כוח 300W + מסך LCD 19 אינץ, מודם ורמקולים?

תודה.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ההגנה שעובדת אצלך וגורמת לכיבויים היא השהיה וכנראה גם מתח נמוך (המתח נופל לשניה, המגן מזהה מתח נמוך ומתכבה לזמן של ההשהיה). נחשולי מתח הם משהוא אחר

מגן ברקים (כמו שלך, שיש לו הגנות נוספות חוץ מהגנת ברקים) נותן הגנה למחשב ממתחים לא תקינים - כשהמתח לא תקין ויכול להרוס את המשב, המגן מנתק אותו לגמרי והמחשב מתכבה

המגן לא יכול לייצר חשמל מכלום בזמן שהמתח נפל לשניה. כל מה שהוא עושה זה להתחיל השהיה כדיי להגן ממכת מתח שיכולה להגיע כשהמתח חוזר

ב UPS יש , והוא יכול להמשיך להפעיל ממנה את המחשב כשהמתח נופל - בין אם זה לשניה או לכמה דקות

לבחירת UPS מה המפרט של המחשב שלך (כולל מעבד, כ. מסך, לוח וספק כוח - ואיזה דגם מדוייק הספק), המסך, ודברים אחרים שמחוברים ביחד אם המחשב

אני לא מכיר באיזה UPSים ניתן לכבות את הצפצוף (טכנית אפשר לנתק מבפנים את הרמקול אבל זה מחייב פתיחה של ה UPS ואיבוד אחריות)

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

לבחירת UPS מה המפרט של המחשב שלך (כולל מעבד, כ. מסך, לוח וספק כוח - ואיזה דגם מדוייק הספק), המסך, ודברים אחרים שמחוברים ביחד אם המחשב

מעבד אינטל 2.80GH 3MB CORE 2 DUO CONROE E7400

כ.מסך (מעתיקה מנתוני תוכנת EVEREST)

NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i

לוח ג'יגהבייט

GA73PVM-S2H

ספק כוח HEC RAPTOR R300UV 300W

מסך EIZO LCD 19 Flexscan S1931H

רמקולים CREATIVE INSPIRE 2.1 2500

שזה זוג רמקולים קטנים + סאב

ועוד מחובר מודם בזק רגיל מודם רשת, לא ראוטר

אני לא מכיר באיזה UPSים ניתן לכבות את הצפצוף (טכנית אפשר לנתק מבפנים את הרמקול אבל זה מחייב פתיחה של ה UPS ואיבוד אחריות)

לגבי הפונקציה הזו מופיעה במפרט כאן

http://www.gamaoffice.co.il/products/55085

הזה הספציפי יקר מדי עבורי וגם אולי מיותר בהתחשב בנתוני המערכת שלי. יחד עם זאת, אני מניחה כי פונקציה כזו צריכה להופיע לפחות באל פסקים שיש להם פונקציה של כיבוי אוטומטי מסודר, הרי בשביל מה הצפצוף אם אינך צריך לרוץ למחשב בכדי לכבות אותו בעצמך.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

לפי האתר http://antec.outervision.com/PSUEngine המחשב לוקח כ 230 W לא כולל ספק

נוסיף את הספק : יעילות 0.76 (לפי האתר ש hec), ביחד אם הספק מקבלים 302 W כשמתוכם 230 W עובר למחשב

הספק ללא PFC, נכפיל פי 2 למציאת נקבל 604 VA

המסך לוקח כ 45 W, נכפיל פי 1.75 - 2 למציאת נקבל 80 - 90 VA

את הרמקולים והראוטר נחבר למגן ברקים ולא ל UPS, כך שלא מוסיפים אותם בחישוב. (הערה אליהם בסוף)

קיבלנו : 347 W ו 684 - 694 . אנחנו רוצים UPS שיתאים לפי 2 הנתונים האלה

זרם סוללה ב UPS : נחלק 694 חלקיי 12 נקבל 60 A בערך

מתוך UPSים אלה יש את הדגמים הגדולים יותר של אדוויס ו FSP

אדוויס :

prpc1050

prpc1550

prv1000

ב ו W כולם הרבה יותר גדולים ממה שצריך (ויותר יקרים), אבל אדוויס שמים סוללות חלשות יחסית ולכן לדעתי צריך לקחת UPS שיש לו 2 סוללות כדיי שהוא יחזיק בצורה אמינה, ורק בגדלים האלה יש להם 2 סוללות. לא יודע אם יש להם אפשרות לכבות את הצפצוף, וכנראה נותנים גל דמוי מרובע (הגל לא משנה לספק שיש לך עכשו ולמסך, אבל לא מתאים לספקים מתקדמים יותר שיש להם PFC). ההערכה האישית שלי היא שאדוויס לא ממש איכותיים

לרוב ה UPSים הפשוטים בגדלים של 600 - 700 VA יש אחת חלשה ולא הייתי שם אותם למחשב שלך

FSP :

ep850

ep1000

ה 850 מתאים ונותן מקדם ביטחון טוב ב W ו VA. יש לו אחת חזקה שיכולה להחזיק 60 A. ה 1000 הרבה יותר גדול ממה שצריך בכל הנתונים, אבל אם לא ניתן למצוא את ה 850 אז גם הוא לדעתי בחירה טובה (יותר טובה מאדוויס). בכל הדגמים לא יודע אם ניתן לכבות את הצפצוף, לא ידע איזה גל יש אבל כתוב שהוא דמוי סינוס ו FSP היא חברה איכותית בספקי כוח, וכנראה שניתן לסמוך אליהם

אם ספק הכוח היה אם PFC (למשל גרסאת ה Passive PFC כמו Raptor R300PV ולא UV) ה VA בחישוב היה יוצא 512 VA וה ep650 של FSP היה מספיק בוודאות

רוב הסיכויים שגם ה UPSים שאמרתי שהם חלשים מדיי (ב VA או בסוללה) או יכולים לא להתאים יכול להיות שתכלס יחזיקו את המחשב ללא בעיה, אבל לא בוודאות. אם ה UPS חלש מדיי ב VA הוא יכול להיתכבות לפניי השמן או להישרף. אם הסוללה חלשה, היא תיהרס מהר ותצתרכי להחליף לעיתים קרובות (במיוחד אם ה UPS עובד הרבה יחסית במערכת חשמל בעייתית). אם צורת הגל לא מתאימה (כרגע יש לך ספק ללא PFC שמתאימות לו כל הצורות גל כך שלא רלוונטי), יכולה להיות בעיית תאימות בין ה UPS והספק כך שאחד מהם יתכבה או יהרס

הרמקולים והמודם לא לוקחים הרבה, אבל יש להם שנאים "כבדים" (למודם כנראה ולרמקולים בוודאות - גם אם הוא נמצא בתוך הסאב) שיכולים לההירס בגל מרובע. ניתן לחבר אותם למגן ברקים ולא ל UPS (כך שהם מקבלים הגנה אבל האינטרנט יפול במקרה של נפילת חשמל), או ל UPS אבל רצוי לוודא שה UPS לא נותן גל ריבועי. שנאי "קל" (יתכן שלמודם יש כזה, לרמקולים כמעט תמיד יש שנאי "כבד") יכול לעבוד גם בגל ריבועי ללא בעיה

יש דגמים אחרים של UPSים שיכולים להתאים שאני לא מכיר

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

תודה על ההסבר המפורט.

הסתכלתי לכיוון של FSP, יש לי כמה שאלות:

1

הוא לא כולל מגן ברקים מובנה עד כמה שהבנתי, אבל יש בו כניסה ויציאה לקו מודם. ממה בדיוק הוא מגן על המודם אז?

2

http://www.fspgroupusa.com/ep-1000/p/623.html

לא מצליחה להבין האם יש לו פונקציה של כיבוי אוטומטי מסודר. מה פירוש הדבר NO LOAD AUTO SHUTDOWN?

במידה ואין לו פונקציה של כיבוי אוטומטי מסודר, מה קורה למעשה כשאני לא ליד ולא מכבה אותו? כלומר אם הפסקת החשמל קצרה אז לא קורה כלום, אבל אם נופל חשמל, אני לא בסביבה ואז כשנגמרת לו מה קרוה?

3

שאלה לא קשורה למקרה שלי ישירות על ספקי כוח עם PFC. אני חיפשתי וקראתי ההגדרה של מה זה, גם בהסברים אודות ספקי כוח כאן בפורום ועדיין אני לא מצליחה להבין. למה זה טוב? יתכן שספק כוח הבא שלי חייב להיות כבר עם PFC כי הדגם שיש לי כרגע, כלומר בלי PFC, הוא כבר מיושן? האם כל ספקי כוח טובים שמייצרים היום הם כבר עם PFC? ואם לא, אפשר בקצרה למה הוא עדיף על זה שללא אם בכלל?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

חיבורי המודם בתוך ה UPS הם מגן ברקים קטן נפרד למודם. הוא לא מחובר למעגל החשמלי של ה UPS (חוץ מאדמה משותפת בחלק מהמקרים) וסתם נמצא איתו במארז משותף

יש לך מגן ברקים (GPT ? פרוטקשן ? ל GPT יש הגנת ברקים טובה יותר שלפרוטקשן אין, אבל הפרוטקשן טוב יותר בהגנות האחרות) אם כן :

כשמחברים את המגן ברקים לשקע אחד של מפצל, הגנת הברקים (בלבד, לא ההשהיה או המתח גבוה / נמוך) מתפשטת לשקעים האחרים של המפצל. אם ה UPS והמגן ברקים מחוברים מאותו מפצל, ה UPS ומה שמחובר אליו יקבלו כך הגנת ברקים

לא מומלץ לחבר את ה UPS מתוך השקע של המגן ברקים עצמו. ההשהיה של המגן ברקים יכולה לגרום ל UPS לעבוד זמן ארוך יותר אל סוללה ולגמור אותה (כי המגן יוצר השהיה שמבחינת ה UPS היא הפסקת חשמל). לכן לשקע של המגן ברקים נחבר את מה שאנחנו רוצים להגן ללא UPS (ניתן לשים מפצל שני כדי להגן אל יותר ממשהוא 1), ואת ה UPS נחבר לא למגן ברקים אלא לייד המגן ברקים באותו מפצל

ה 850 מספיק (לפי החישוב צריך 700). לא צריך את ה 1000 אם ניתן להשיג את ה 850 (מה שכן, ה 1000 יתן זמן עבודה דיי ארוך בהפסקת חשמל)

המשמעות של NO LOAD SHUTDOWN היא שאם ה UPS מרגיש (דרך חיבור החשמל, לא דרך חיבור התקשורת) שהמחשב מכובה הוא יתכבה אוטומטית כדיי לחסוך סוללה

באתר יש רשימה של מערכות הפעלה נתמכות, מה שאומר שיש לו תקשורת אם המחשב. כיבוי אוטומטי היא פיצר בסיסי שאמור להיות בכל UPS שמתקשר אם המחשב

לא מומלץ להשאיר UPS אם סוללה ריקה לזמן הפסקת החשמל (זה מקצר את החיים של הסוללה). אבל אם UPS שיש לו סוללה גדולה יחסית ניתן לחכות קצת לראות אם החשמל חוזר ולא למהר לכבות

ב אדוויס עד 1000 יש סוללה אחת של 7 AH (או תואמת) שלא מספיקה מבחינת זרם

ב אדוויס 1000 ומעלה יש כנראה 2 סוללות של 7 כלומר 14 AH

ב FSP 650 ו 850 יש סוללה אחת של 9 AH (מספיקה מבחינת זרם)

ב FSP 1000 ומעלה יש 2 סוללות של 7 כלומר 14 AH

ספק של מחשב מושך מהחשמל זרם בצורת פולסים קצרים בזמן וגבוהים בעוצמת הזרם. למשל אם הוא לוקח 2.5 A במשך 50 % מהזמן ו 0 A במשך 50 % מהזמן, ניתן לאמר שבממוצע הוא לוקח 1.25 A קבוע

לכן לספק יש 2 הספקים : הספק אמיתי ב Watt שהוא פונקציה של הזרם הממוצע (למשל 1.25 A כפול 240 V נותן 300 שהם ה 300 W אמיתיים שהספק לוקח), והספק מדומה ב שהוא פונקציה של הזרם המקסימלי בשיא הפולס (ההספק המדומה הוא מדומה ולכן לא משייכים לו יחידות W, אלא משאירים אותו כ V*A (למרות ש 2 היחידות זהות). למשל 2.5 A כפול 240 V נותן 600 מדומים)

הספק לוקח את ההספק של ה 300 W האמיתיים, והמונה חשמל (שלפי המדידה שלו את משלמת חשבון חשמל) מודד את ה 300 W האמיתיים

אבל כל מערכת החשמל, ברגעי השיא של הפולס, מעבירה את כל ה 600 המדומים : תחנת הכוח מייצרת 600 , הציוד של חברת חשמל מתחמם כיאלו הוא מעביר 600 W, החוטים בחוץ ובתוך הבית מעבירים זרם 2.5 A (ולא 1.25) וכו. לזה יש כמה השפעות :

תחנת הכוח צריכה לייצר חשמל בכמות של 600 VA, וכמות זיהום האוויר ממנה הוא בהתאם

הציוד של חברת חשמל, חוטים וכו מעבירים 600 VA (ולא רק לך יש מחשב), וצריכים להיות גדולים יותר בהתאמה

נניח שהמפסק של החדר בלוח החשמל שלך הוא 10 A, ומגביל ל 2400 VA (אם עולים מעל זה הוא קופץ). מתוכם הספק "מנצל" 600 ומשאיר 1800 למכשירי חשמל אחרים, במקום להשאיר 2100

ה UPS שמחובר למחשב, כמו התחנת כוח, אמור להיות בנוי לייצר 600 VA ולא 300 (והוא מחזיק גם את המסך אז זה יוצא 690 בערך)

בספקים מתקדמים קיימות טכנולוגיות שמאפשרות להוריד את ההספק המדומה, כך שהוא יהיה נמוך יותר וקרוב ל 300 האמיתיים. זה טוב לסביבה (בתחנת הכוח), לחברת החשמל (בציוד שלהם), ולך (בקניית ה UPS). הטכנולוגיות האלה עובדות אל שינוי צורה של הפולסים של הזרם, כך שהפולסים יהיו ארוכים יותר בזמן ונמוכים יותר בגובה, כשהשאיפה היא שהם לא יהיו פולסים אלא זרם אחיד קבוע

בספק ללא PFC, ההספק המדומה הוא פי 2 (בדרך כלל קצת פחות, באיזור ה 1.8 - 1.9) מההספק האמיתי : ספק שלוקח 300 W יקח 600 VA

בספק Passive PFC (הטכנולוגיה הפשוטה אבל דיי יעילה - אל ידיי שנאי נוסף בתוך הספק), ההספק המדומה היא פי 1.4 מהאמיתי : ספק שלוקח 300 W יקח 420 VA

בספק Active PFC (הטכנולוגיה המתקדמת - אל ידיי מעגל אלקטרוני נוסף בתוך הספק) ההספק המדומה הוא פי 1.1 - 1.01 מהאמיתי : ספק שלוקח 300 W יקח 303 - 330 VA

אבל ל PFC יש נקודה אחת בעייתית : UPSים. קיימים UPSים שמייצרים גל בצורה שונה (כשהם עובדים אל סוללה) : גל sine כמו בחשמל של חברת חשמל, גל שלבים שדומה ל sine, וגל מרובע. ספקיי PFC בנויים לעבוד אל גל sine (או שלבים שדומה ל sine) בלבד וצריכים UPS מתאים (שיכול להיות יקר יותר), ספק ללא PFC יסתדר אם כל UPS שהוא

אדוויס ו FSP שתיהם כותבים שה UPS שלהם מייצר גל דומה ל sine, אבל ב 2 אדוויסים פתוחים שראיתי המעגל בפנים נראה כמו מעגל שמייצר גל ריבועי, כך שיש ספק אם מה שכתוב נכון. את ה UPSים של FSP אני לא מכיר, אבל בספקים FSP איכותיים ואמינים אז זה נותן סיבה טובה להאמין להם גם ב UPSים

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

יש לך מגן ברקים (GPT ? פרוטקשן ? ל GPT יש הגנת ברקים טובה יותר שלפרוטקשן אין, אבל הפרוטקשן טוב יותר בהגנות האחרות) אם כן :

כשמחברים את המגן ברקים לשקע אחד של מפצל, הגנת הברקים (בלבד, לא ההשהיה או המתח גבוה / נמוך) מתפשטת לשקעים האחרים של המפצל. אם ה UPS והמגן ברקים מחוברים מאותו מפצל, ה UPS ומה שמחובר אליו יקבלו כך הגנת ברקים

לא מומלץ לחבר את ה UPS מתוך השקע של המגן ברקים עצמו. ההשהיה של המגן ברקים יכולה לגרום ל UPS לעבוד זמן ארוך יותר אל ולגמור אותה (כי המגן יוצר השהיה שמבחינת ה UPS היא הפסקת חשמל). לכן לשקע של המגן ברקים נחבר את מה שאנחנו רוצים להגן ללא UPS (ניתן לשים מפצל שני כדי להגן אל יותר ממשהוא 1), ואת ה UPS נחבר לא למגן ברקים אלא לייד המגן ברקים באותו מפצל

או, זה נקודה חשובה מאוד שלא חשבתי עליה. אז, השאלה היא כזו, איך יגיב ה-UPS לאותן נפילות מתח קצרצרות שהן הבעיה העיקרית אצלי מפני שמגן הברקים מגיב אליהן ומפסיק את זרם החשמל? חשבתי שקוראים לזה נחשולי מתח, אבל אתה כתבת כי זה משהו אחר, עיקרונית השאלה היא אם אני לא מחברת ה-UPS דרך מגן ברקים ישירות, האם פירוש הדבר כי אני נשארת בלי הגנה למקרים של נפילות מתח/מתח יתר וגם בלי הגנת השהייה?

ולעניין ה-PFC בספקי כוח, שוב, תודה על ההסברים. אני קראתי במקביל ואני מבינה כי באיחוד האירופי כבר אסור למכור ספקי כוח ללא PFC, אצלנו זה עוד לא כך?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ה UPS מייצר חשמל מהסוללה בזמן הנפילות (גם בנפילות קצרות של שניה), והוא לא צריך מגן חיצוני להשהיה

ברוב ה UPSים (כולל כל הדגמים של אדוויס ו FSP שנאמרו כאן) יש AVR, שהוא גרסה מתקדמת יותר של הגנת מתח גבוה / נמוך : מגן ברקים מנתק את המתח כשהוא גבוה או נמוך מדיי. AVR יכול להעלות או להוריד את המתח בהתאם למה שקורה (בתחום מסויים) ולהמשיך לתת למחשב מתח תקין. אם המתח נפל לגמרי, ה UPS עובר לסוללה וממשיך לתת למחשב מתח תקין

הגנת נחשולי מתח = הגנת ברקים (שמות שונים לאותה הגנה)

בארץ זה לא כך (ואני מקווה שלא יתחיל להיות, לא כל דבר שני צריך להיות אסור)

ספקים איכותיים וספקי PFC הם פחות או יותר אותה קבוצה, וכשבונים מחשב חדש או משדרגים ספק ניתן ורצוי לנצל את ההזדמנות כדיי לשים ספק איכותי אם PFC (אבל לא צריך למהר להחליף ספק עובד). יש יתרונות אחרים כמו אמינות גבוהה יותר, שמירה אל רכיבי המחשב מנזק, חסכון בחשבון החשמל (PFC נותן חסכון בחשמל מבחינה אקולוגית ומבחינת מערכת החשמל אבל לא משפיע אל החשבון חשמל כי המונה מודד W אמיתיים, ספקים איכותיים יעילים יותר ולכן גם ה W האמיתי שלהם נמוך יותר) וכו. אבל יש יוצאים מהכלל : הספק שלך איכותי ללא PFC, ובאירופה יש גנריים שהוסיפו להם PFC בסיסי פשוט כדיי שיהיה מותר למכור אותם אבל הם עדיין גנריים

גם ספקים ללא PFC יכולים להיות יעילים יותר (כמו ה hec שיש לך) או יעילים פחות (כמו ספקים גנריים באיכות נמוכה) ויש לזה השפעה. במקרה הזה ההשפעה מתרחשת בצורה שונה : הספק שלך לוקח 302 W שמתוכם עובר 230 למחשב ו 72 להתחממות של הספק, ו 604 בהתאמה. ספק פחות איכותי יכול לקחת למשל 350 W שמתוכם עובר 230 למחשב ו 122 להתחממות, ו 700 בהתאמה

קישור לתוכן