עבור לתוכן

עזרה לגבי הרכיב ADC0804. איך לכוון לו את ה- VREF?

Featured Replies

פורסם

ה- VIN שנכנס לתוך הרכיב הוא בין 0.40 ל- 0.80 וולט.

באמצעות נגד משתנה אני יוצר מחלק מתח וכך אני מכוון את מתח היחוס לרכיב.

השאלה שלי היא איך אני יכול לדעת מבלי להפעיל עוד את המעגל, לכמה לכוון את מתח היחוס שלי?

פורסם

אני מבין שזה רכיב A/D...

אתה צריך להבין שה Vfs שווה ל Vref אז לפי המתח המקסימלי שאתה רוצה תכוון אותו.

מקווה שעזרתי.

פורסם
  • מחבר

כן זה רכיב A/D

אבל מה זה VFS?

פורסם

המתח שכאשר מכל היציאות הדיגטליות יוצא 1... במילים אחרות המתח המקסימילי.

כדאי שתקרא את הדפי נתונים של הרכיב.

פורסם
  • מחבר

קראתי את הדפי נתונים

אבל זה מאד מבלבל ואני לא יודע בדיוק למה מתכוונים שם... אני קצת איטי בדברים האלה...

עד כמה שאני מבין המתח הכי גבוה שיכול לצאת מהרכיב הוא כגובה ה-VREF

כי אם כל הסיביות ב-1 לוגי וזה עובר דרך רשת R2R אז המכסימום זה VREF

פורסם

אז אני מאמין שאם תשים אותו על 1v זה יעבוד אחלה.

כדאי שתשאל את המורה שלך אם אתה יכול (אתה לומד אלקטרוניקה אני מניח...)

פורסם
  • מחבר

בדקתי את המעגל במעבדה וכיוונתי לו את ה-VREF כך שפחות או יותר יראה את הטמפרטורה שהרכיב LM35 מודד.

רציתי לדעת באופן מתמטי איך אני אוכל לדעת למה לכוון לו את ה-VREF.

תודה רבה לך :)

פורסם

שמח לעזור :)

נראה שעשינו דיון פרטי אני ואתה :lol:

אפשר לקבל סכמה של המעגל שלך? אני חושב שאני ראיתי בעבר את המעגל הזה, אחד ממש דומה גם עם lm35 ו A/D.

פורסם
  • מחבר

בשמחה

יש לך אימייל?

כי אני לא יודע איך להציב פה תמונה

פורסם

אתה רושם הודעה חדשה

כאשר יש לך בצד ימין, מתחת למבלבן שבו אתה רושם אפשרות "אפשרויות נוספות"

שם יש לך צירוף קובץ

פורסם
  • מחבר

הנה זה

שורטט באורקד 9.2

[attachment deleted by admin - 90 dayss]

פורסם

מעגל נחמד.

אחרי היציאה הדיגטלית איך אתה קובע אילו צרכנים יפעלו? משווים?

פורסם
  • מחבר

לא אני משתמש ב- flat cable ומתממשק עם ערכת פיתוח של altera flex 10k אם אתה מכיר

ועליה כבר צרבתי את הקוד שאמור לשמש לי כבקר טמפרטורה

(דימוי חומרה)

והערכה מוציאה לי את הסיגנלים שמפעילים לי את הקירור (לדים)

לפי לוגיקה שאני קבעתי