ה GPT :

ממש ממש לא. עדיף שיהיה מחובר ישירות בלי הגנה בכלל

רכיבי ה MOV בו ללא כל הגנה תרמית, כלומר, איבוד ניוטראל במערכת החשמל יכול להעלות את המגן באש

מערכת ההשהיה לא מגיבה כשהמתח נמוך בצורה גבולית (כ 190V) - היו מהפורום כבר כמה משתמשים שאצלהם במקום לנתק את המתח או להשאיר אותו מחובר, המגן התחיל "לקפוץ" - לחבר ולנתק במהירות. אם התנהגות כזאת, המגן ישרוף את המחשב בזמן שבלי מגן לא היה קורה כלום...

ה Hyundai :

לא מכיר את הדגם הזה, אבל ב 64 ש"ח כולל מפצל שקעים וכבל, המגן עצמו כנראה ממש לא רציני. בטח סתם איזה MOV, בלי הגנות מתח גבוה נמוך, השהיה וכן הלאה. גם אם ה MOV עצמו ממוגן כמו שצריך ובטיחותי, לבד הוא לא באמת מספק הגנה מקפיצות מתח - לא שווה את ההשקעה

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ה GPT :

ממש ממש לא. עדיף שיהיה מחובר ישירות בלי הגנה בכלל

רכיבי ה MOV בו ללא כל הגנה תרמית, כלומר, איבוד ניוטראל במערכת החשמל יכול להעלות את המגן באש

מערכת ההשהיה לא מגיבה כשהמתח נמוך בצורה גבולית (כ 190V) - היו מהפורום כבר כמה משתמשים שאצלהם במקום לנתק את המתח או להשאיר אותו מחובר, המגן התחיל "לקפוץ" - לחבר ולנתק במהירות. אם התנהגות כזאת, המגן ישרוף את המחשב בזמן שבלי מגן לא היה קורה כלום...

ה Hyundai :

לא מכיר את הדגם הזה, אבל ב 64 ש"ח כולל מפצל שקעים וכבל, המגן עצמו כנראה ממש לא רציני. בטח סתם איזה MOV, בלי הגנות מתח גבוה נמוך, השהיה וכן הלאה. גם אם ה MOV עצמו ממוגן כמו שצריך ובטיחותי, לבד הוא לא באמת מספק הגנה מקפיצות מתח - לא שווה את ההשקעה

t,v hfuk kcsue ,,nubu, avgk,h?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אין כאן משהוא חדש, זה אותו מעגל שהיה ב GPT protector מאז ומתמיד

הבעיות שאני רואה איתו :

- יש שם MOVים שעומדים ישרות על מתח הכניסה ללא כל הגנה תרמית, בתוך גוף פלסטיק. חוט ניוטראל קרוע על העמוד בחוץ והדבר הזה יכול לעלות באש. יכול להיות שהפלסטיק חסין אש וכו', אבל גם פלסטיק חסין אש נמס, ואם המגן נמצא לייד חומרים דליקים הוא יצית אותם ברגע שיישרף בו חור

- היו תגובות מכמה משתמשים כאן שיש באג במעגל ההשהיה : מגן שמזהה מתח נמוך (מתחת ל 200V בערך) אמור לנתק את המתח ולהיכנס להשהיה. במגינים האלה, אם המתח בדיוק על הגבול (באזור 190V) ההשיה לא נכנסת והמגן עלול להתחיל לקפוץ במהירות בין המצב המחובר והמנותק (הוא מנתק, לא נכנס להשהיה, ישר מחבר מחדש, מנתק, וכן הלאה). למחשב לא יקרה כלום מ 190V, אבל בהחלט יכול לקרות משהוא אם מחברים ומנתקים לו את המתח כמו לפליקר

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

  • 10 חודשים מאוחר יותר...

היכן ניתן לקנות את ה  Q protectors
אני זקוקה למגנים
 1 .לשולחן עבודה, שיהיה אפשר לחבר אליו בו זמנית מחשב מאק, אייפון, , לפעמים מזגן .
2. למכונת כביסה.

איזה תמליץ לקנות 
האם יש אחרים מומלצים מאשר  Q protectors? 
 