באתרים מסויימים (למשל כמו wisebuy) מציינים נתון שאני לא כלכך מבין איך להתייחס אליו

זמן גיבוי מקסימלי:45\15\20 וכו דקות

אם זה מקסימלי אז זה גם יכול להיות 0 דקות של זמן גיבוי אני לא מבין מה זה אומר ... אגב צריכה גם להיות תלות בצריכה של המחשב לא?...

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

הזמן תלוי בצריכה של המחשב כמובן. היצרנים עושים כאן דיי מה שבא להם - הם יכולים להחליט שהם נותנים את הזמן שה UPS מחזיק ב 1/2 מהצריה המקס', או ב 1/4 מהצריכה המקס'..... מעלה את השאלה עד כמה הנתון הזה בכלל אומר משהוא

חוצמזה :

הזמן יורד ככל שהסוללה ב UPS ישנה יותר. ה UPSים לא תמיד קוראים נכון כמה מטען נשאר בסוללה. ובמיוחד אם סוללות ישנות קורה שבהפסקת חשמל ה UPS בהתחלה מראה איך הוא מתחיל מסוללה מלאה ויורד באיטיות, ואז כשהוא עדיין מראה סוללה 1/2 מלאה הוא פתאום נופל. בשביל לא לקחת סיכון (שה UPS יפיל את המחשב לפני שהסתיים הכיבוי), אל תניח שאתה באמת מקבל את מה שה UPS מראה

אתה לא רוצה לנצל את הזמן הזה : נניח שהפסקת החשמל ארוכה. לאחר שה UPS עבד במשך הזמן שהסוללה מחזיקה ונכבה, הוא ממשיך לעמוד במשך יתר הפסקת החשמל אם סוללה ריקה. כשהסוללה ריקה היא נהרסת כימית והפסקת חשמל אחת או כמה כאלה יכולות להספיק בשביל להרוג את הסוללה. לכן בכיבוי האוטומטי בתוכנה של ה UPS, בחר זמן שיהיה סביר (לא כיבוי מיידי) לפני התחלת הכיבוי - למשל, זמן שיספיק בשביל שתוכל לרוץ ללוח החשמל להרים מפסק בלי שהמחשב יתחיל לבצע כיבוי. אבל אל תנסה לנצל את הזמן של ה UPS כמה שיותר, כי זה פוגע בסוללות

ניתן לנסות להעריך מה הזמן בעצמך - בערך :

קח את צריכת החשמל של המחשב, נניח 100W

תוסיף את ההפסדים של ה UPS עצמו - ~1/5 מהצריכה של המחשב. בדוגמה שלנו מחשב + UPS יקחו 120W

ברוב ה UPSים עומדות דיי אותן סוללות סטנדרטיות של 12V 7Ah. סוללה 1 בדגמים של 650 / 850 VA ו 2 בדגמים של 1000 VA. אם יש 2 סוללות, כל סוללה מספקת 1/2 מהצריכה. הנתונים של סוללה כזאת : http://www.ritarpower.com/upload/pdf/2013053115271882764705.pdf (זאת דוגמה מיצרן 1 כלשהוא, אבל הסוללות של כולם דיי אותו דבר)

לפי הטבלה התחתונה, תראה כמה זמן הסוללה תחזיק מעמד בצריכה כזאת. השורות השונות מראות מה ההספק במתח סופי (FV - Final Voltage) שונה, אבל ניתן לראות שההבדל ביניהן לא כזה משמעותי אז לא ממש משנה על איזה שורה אתה בודק. אני מניח שברוב ה UPSים ה FV הוא כ 10V

בדוגמה שלנו :

צריכה של 120W מ UPS של 850VA שיש בו 1 : ~15 דקות

צריכה של 120W מ UPS של 1000VA שיש בו 2 סוללות : 60W מכל , איפה שהוא בין ~30 דקות ו 1 שעה - ~45 דקות

חוצמזה, שים לב שהמקס' שבכלל מופיע בטבלה לסוללה הוא כ 280W. כלומר, הסוללה לא בנויה להחזיק יותר מזה. אם צורכים מהסוללה 280W, זה אומר ש כ 1/5 מזה הולך על הפסדים ב UPS, כלומר למחשב נשאר כ 230W בלבד........ זה אומר שהמקס' שבאמת ניתן העמיס על ה UPS בלי לפגוע בסוללות הוא 230W (לUPS של 650 / 850 VA) או 460W (ל UPS של 1000VA) בלבד

(זה כמובן לא מפריע ליצרנים לכתוב על ה UPSים נתונים שקריים כמו 360W ו 420W בדגמי ה 650 ו 850 בהתאמה, ו 600W בדגם ה 1000VA)

בחר את ה UPS המתאים לצריכה של המחשב (כולל הספק) + מסך, לפי החישוב של הצריכה המקס' שהסוללה יכולה לעמוד בה, ולא לפי ה W של ה UPS

(נתון ה VA של ה UPS לא ממש רלוונטי לצריכה בכל מקרה - VA אינם W, והמגבלה הנמוכה יותר על מה שאת היכול לחבר מגיעה מה ולא מה A)