פורסם 2013 בספטמבר 312 שנים על כבל של 2.5 אכן ניתן לחבר 5 מחשבים (על 2.5 מותר 16A, כל מחשב 3A), הבעיות שאני רואה : - כדיי להחזיק 60 מחשבים, 5 מחשבים על כבל, צריך 12 כבלים כאלה (שכל אחד מהם יוכל לנצל 15A !) - הראשי של הלוח בכלל יחזיק את זה - גם ובמיוחד מבחינת עובי כבלים ולא מבחינת גודל המפסק ? - האם יש גם את הכמות הנל של קווים מהלוח לחדר שבו תהיה הפעילות ? - האם בלוח עצמו אין הפתעות כמו 2.5 מהראשי לפחת/מהפחת למסרק ? - נניח שהוא פיצל 2.5 מ 2 שקעים, העמיס 5 מחשבים על כל שקע. אבל בתוך התעלה 2 השקעים מחוברים על 2.5 משותף כלומר ה 2.5 ההוא (של הבניין) יצתרך להחזיק 10 מחשבים - כפול ממה שהוא באמת יכול.... - אם הכבל מפוצל ממשהוא ישן יותר שהיה בקיר, יכול להיות שחלק מהדרך מהלוח היא בכלל 1.5, על 1.5 לא ניתן לשים יותר מ 3 מחשבים - איך הוא מחבר את הכבל ? אם החיבור של הכבל הראשי לקיר הוא שקע/תקע יש בעיה - השקעים/תקעים הרגילים של "16A" לא באמת מחזיקים יותר מ 10. אם 16A ניתן בקלות לשרוף שקע - כמה כבלים הוא ממליץ למשוך לבניין לייד ? - כמה מחשבים על כבל כזה ? - ומה לעשות איתם שם ? סתם לתקוע תקע לשקע בכמה שקעים בסביבה ?
פורסם 2013 בספטמבר 312 שנים ^נראה לי שהוא מבטל את האירוע, אני חושב שהיית צריך לעשות לו לפחות שאלות אמריקאיות.