פורסם 2013 בפברואר 1112 שנים 4mm² לא מספיק לזרם הראשי והפחתאם מדובר על 25A אז החוטים צריכים להיות 6mm²ואם מדובר על 40A אז החוטים צריכים להיות 10mm²ובכל מקרה. הלוחות שם נראים על הפנים, והשמאלי מבינהם חייב טיפול וסידור דחוף
פורסם 2013 בפברואר 1112 שנים התקן מחייב 6mm^2 על מפסק של 25Aבלי כל מקדמי הביטחון 4 מחזיק 25A והוא לא מתחמםהצרות הגדולות הן כשבא חשמלאי שמחליט ש 2.5 מספיק - למה שהוא הרבה חשמלאים חושבים ש 2.5 יכול להחזיק 25A ומשתמשים איתו לחוטים שמקשרים בין המפסקים בלוח - זה סכנה אמיתית
פורסם 2013 בפברואר 1112 שנים כן מכיר את התופעהעד המפסק הראשי מביאים לפי התקן.אבל אחריו פתאום מחליטים שכבל 2.5 יכול לספק חשמל לכל המפסקים של ה16A שבלוח ביחד.אם האיך שהלוח כאן נראה, בהחלט יתכן שזה המצב
פורסם 2013 בפברואר 1112 שנים אם איך שהלוח נראה, אני מקווה שיש בכלל מפסק ראשי.... יש מצב שהחשמלאי החליט לקחת ישר מהפחת ל 5 מפסקים של חדרים, במקרה כזה יש רק את פקק חברת חשמל 35A, ואם גם בו שמו חוט נחושת אז כלום לא מפריע למשוך 50A+ (בסכום מחדרים שונים) בתוך הבית ולעלות באש את ה 2.5mm שיש בלוחנתקלתי בהרבה מקרים כאלה : דירה ישנה אם ראשי 25A, מוסיפים אטמור שלוקח גם הוא 25A, ויש בעיה : ביחד אם תנור אמבטיה ועוד כמה דברים המפסק הראשי C/L/G25 קופץ תוך כמה זקות..... וזה בדיוק הזמן שלוקח להיות רטובים ונוטפי סבון, בחושך ואם מים קרים. המשתמש קורא לחשמלאי שיסדר את זה, אז החשמלאי מעביר את המפסק של האטמור שייקח את הזרם מלפניי הראשי (והפחת !!)