עבור לתוכן

אל פסק, קרינה אלקטרו מגנטית, וראוטרים.

Featured Replies

פורסם

היי, רציתי לדעת איך ניתן לעטוף אל פסק כדי למנוע כמה שיותר זליגה של קרינה אלקטרומגנטית, הבנתי שהדבר הזה פולט קרינה בכמויות גדולות מאד מהשנאי שלו וכ"ו.

עוד שאלה בנושא היא חיבור ספקים ממותגים או ספקים בכלל של מודמים ושל ראוטרים לאל פסק, האם יכול ליצור בעיות ?

פורסם

ניתן לשים אותו בקופסה מתכתית ממתכת מגנטית (מארז ריק וכו) וזה אמור להחליש את השדה משמעותית, אבל יכול להוסיף גם רעש בגלל הרעידה של המתכת מהשדה

מה שכן תצתרך לוודה קירור מספיק כדיי שה UPS לא יתחמם יותר מידי (ככל שהוא חם יותר במצב שיש חשמל תקין הסוללה מתייבשת מהר יותר, בהפסקת חשמל כשהוא עובד מהסוללה הוא מתחמם הרבה יותר אז שלא יישרף)

חוצמזה כל השדות נחלשים אם המרחק בריבוע - כלומר אם הרחקת אותו ממך X2 אתה החלשת את השדה X4, אז תשים אותו בפינה רחוקה יותר ותחבר אם כבלים מאריכים

פורסם
  • מחבר

אני מכיר את עניין החלשות הקרינה בריבוע, עדיין לרוב UPS נמצא במרחק של מטר בערך, לא יותר...

האם עטיפה של נייר כסף יכולה גם להחליש את הקרינה ?

ומה בקשר לשאלה עם ספקים של ראוטרים ומודמים על UPS ? ידוע למישהו משהו ? הגבלות ?

פורסם

נייר אלומיניום לא נראה לי שיותר מידי יעזור כי הוא לא חומר מגנטי - הוא טוב רק מפני שדות חשמליים. מה שכן כל ניסיון לעטוף את ה UPS יגרום דיי בוודאות להתחממות יתר שלו - אם כבר אז אתה צריך קופסה מפח אם אוורור שבתוכה יעמוד ה UPS

במקום כל זה פשוט תחבר אליו כבלים מאריכים (מתח אליו, מתח ממנו ו USB) ותרחיק אותו כמה שבא לך

פורסם
  • מחבר

אני מבין שאגב UPS עם מארז מתכת יהיה תמיד עדיף מהבחינה הזאת ? כל עוד יהיה בנוי בצורה טובה שלא תגרום לויברציות ?

יש לך במקרה תשובה בקשר לשילוב של UPS "רגיל" וספקים של מודמים וראוטרים ? שמעתי בעבר כי לא בריא לספקים לחבר אותם יחד...

פורסם

לספקים ממותגים לא תהיה בעיה אם זה

לספקים ליניאריים לא מומלץ

ההבדל שניתן לראות מבחוץ הוא שהספקים הממותגים (החדשים יותר) הם קלים, לחלק מהם יש נטייה לעשות ניצוץ כשמחברים אותם לחשמל. הספקים הליניאריים כבדים כי הם מכילים שנאי

פורסם
  • מחבר

כמעט כל הספקים האלה עברו לממותגים לא ?

יהיה נחמד לדעת למה ליניארים לא יאהבו להיות מחוברים ל-UPS.

פורסם

בעיה 1 :

שנאי עובד על ידיי המרת זרם לשדה מגנטי ושדה מגנטי בחזרה לזרם. בהמרה הראשונה השדה פרופורציוני לזרם, בהמרה השניה המתח פרופורציוני לשינוי בשדה. כלומר, צורת הגל של המתח ביציאה היא נגזרת של הזרם בכניסה

במצב רגיל נכנס סינוס, יוצא קוסינוס - אותה צורת גל

אבל אם נותנים לשנאי גל ריבועי מה יכול לקרות ? מה הנגזרת של גל ריבועי ? 0 לאורך המקומות שהגל ישר ומשהוא לא רציף במקומות שהוא מתחלף = למעשה מקבלים שם פולס של מתח גבוה, שהולך הלאה.... בהמשך יש קבלים שאמורים להחליק אותו כך שהוא לא אמור להגיע הלאה, אבל מה קורה אם חלק מהם לא טובים (מנופחים) או שהמתח המקס שלהם נמוך יותר ממה שיש בפולס ?

בעיה 2 :

גל ריבועי יכול לגרום לשדה חזק יותר בתוך הליבה של השנאי. אם הליבה קטנה בצורה גבולית כך שהיא לא מחזיקה את השדה, השנאי יכול "לגעת" במצב של רוויה - כשהליבה לא יכולה לספוג את כל מה שנכנס

אם זה קורה, השנאי לא יוכל להגביל טוב את הזרם בכניסה, הזרם יעלה והשנאי יתחיל להתחמם משמעותית, ויכול להידפק מזה

לפחות ב UPSים שיש להם שנאי פנימי גדול (כמו אדוויס PRPC) רוב התופעות הלא רצויות קורות כבר בתוך ה UPS (על שנאי גדול שאמור להחזיק את זה) והגל שיוצא ממנו כבר לא ממש מרובע אלא דיי מעוות, לכן גם השנאי הבא שמחובר ליציאה שלו לא ייצר כאלה פולסים גבוהים, ויקבל גל פחות קיצוני שיש פחות סביכוי שיביא אותו לרוויה

רוב המוחלט של הסיכויים שהכול יעבוד ולא יקרה כלום (חוץ מכמה מתחים לא מדוייקים), אבל במצב הזה אנחנו קצת "בודקים את הגבולות" של השנאי והראוטר - אם משהוא שם בנוי בצורה גבולית ללא מקדמי ביטחון (קבלים למתח נמוך מידי, שנאי אם ליבה קטנה בצורה גבולית....) זה יכול להיות יותר מידי בשבילו

פורסם
  • מחבר

אוקיי.

אבל בספקים ממותגים כל זה לא אמור לקרות.

פורסם

לספקים ממותגים ללא PFC דיי לא משנה מה הצורת גל, אתה יכול לחבר להם גם DC והם יעבדו. בספקים אם PFC יש בעיות אבל אחרות. בראוטרים (חוץ מדברים ממש גדולים ברמה של enterprise) יש ספקים ללא PFC

ארכיון