מישהו יכול להסביר לי מזה Triple Redundant Power Supply?

תודה.

פורסם

ספק כוח שמתחבר אם 2 כבלים נפרדים ל 2 שקעים של חשמל (שאמורים להיות מחוברים ל 2 מערכות חשמל שונות בבניין - כמו לוחות חשמל שונים או חשמל רגיל וסולארי וכו)

אם המתח באחד מהם נופל אז הספק ממשיך לעבוד מהמתח של השני ללא הפסקה (למרות שיש RPSים שכן יש להם הפסקה של כמה שניות כשהם עוברים לשקע השני)

אם זה Triple זה אומר שהוא לוקח חשמל מ 3 שקעים כלומר אם 2 נופלים ו 1 עדיין עובד אז הספק עדיין עובד. יכול להיות RPS אם כל כמות של כניסות מתח שרוצים אבל בדרך כלל זה 2-3

יש גם ספקים RPS שמכילים בתכלס ספקים נפרדים שלמים (ולא רק ספק + מעגל העברת מתח), כך שאם ספק אחד נשרף אז ניתן להחליף אותו תוך כדיי שהמחשב ממשיך לעבוד ללא הפסקה מהספק השני. תמונה של ספק כזה - http://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(engineering)

כל זה שימושי בשרתים חשובים וכו' וקיים גם בציוד רשת מקצועי (סוויטצ'ים מקצועיים וכו) כשהוא בנוי אם ספק 1 מובנה + חיבור שניתן לחבר אליו כבל של ספק כוח חיצוני כשהחיצוני יכול להיות בעצמו RPS וכו'

ההבדל בין RPS ל UPS זה :

ב RPS אין סוללות - הוא פשוט מקבל מתח מכמה קווים ותמיד אם באחד מהם לפחות יש מתח תקין הוא יעבוד ממנו. אם בכל הקווים יש נפילה, ה RPS נופל

ב UPS יש סוללות - הוא מקבל מתח מקו 1 בלבד, ומוסיף לו גיבוי של סוללה כך שהוא ממשיך לעבוד זמן מוגבל מהסוללה שלו כשיש נפילת מתח בקו הזה