פורסם 2011 בספטמבר 2314 שנים היי קניתי UPS כדי שישמור לי על המחשב היות וקרו מספר מקרים של הפסקת חשמל בבית. המכשיר הוא מסוג VT-650 של eitan engineering התקנתי את התוכנה ועשיתי בדיקה מהתוכנה של כיבוי, זה כיבה את המחשב בצורה תקינה אחרי שראיתי שזה עובד כמו שצריך אמרתי לעצמי נעשה ניסיון כאילו יש הפסקת חשמל ו.... הוא פשוט כיבה את המחשב והמסך מיידית והתחיל לצפצף מה צריך לעשות בשביל שזה יעבוד? אני מצרף תמונה של התוכנה שלו תודה רבה מראש
פורסם 2011 בספטמבר 2414 שנים יכול להיות שהוא לא מספיק חזק בשביל לסחוב את כל מה שחיברת עליו. יכול להיות שיש לך ספק A-PFC וה- UPS לא מתאים. יכול להיות שהסוללה ישנה/לא טעונה.
פורסם 2011 בספטמבר 2414 שנים אני הייתי מהמר על אל-פסק קקמייקה שלא סוחב APFC.איזה ספק יש לך, פותח הת'ראד ?
פורסם 2011 בספטמבר 2514 שנים מחבר תודה על המענה חברים הנה המפרט שלי: http://up353.*צונזר*/up2/zoqgwawitzy5.jpg או http://www.uppy.co.il/view.php?id=323be6bcd899.jpg
פורסם 2011 בספטמבר 2814 שנים תבנה את המפרט ב http://antec.outervision.com כדיי לבדוק כמה הוא לוקח לא כולל ספקיש כמה בעיות ב UPS שבחרת : - הנתון W של הספק אומר כמה המקס' שהמחשב יכול לקחת מהספק, לא כמה הספק יכול לקחת מהחשמל. ספק של 600W יכול לקחת עד 750W כשהוא בעומס מלא (יעילות 80%), וההיפך - אם המחשב לוקח פחות גם הספק יקח פחות - לא הבאת בחשבון את המסך - הנתונים VA ו W הם נתונים שונים ו 600W לא שווה ל 600VA :בספק, מחשבים כמה זה ה W שלו ב VA לפי הסוג של הספק (Active PFC וכו)ב UPSים זולים הנתון של ה W הוא 0.5 - 0.6 מהנתון ב VA (כלומר ה UPS של 650VA, שנתחיל מזה שהוא לא באמת בנוי להחזיק 650VA, הוא משהוא כמו 320-360W בלבד) - הספק יכול להתכבות (או לגרום ל UPS להתכבות) אם ה UPS מוציא גל מרובע והספק לא מסתדר איתו. רוב ה UPSים הזולים מוציאים גל מרובע או דומה מאוד למרובע ולא משנה מה היצרן של ה UPS כותב, זה פשוט לא נכון
ארכיון
דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.