GetRich פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 בעיה מוזרה.. כשאני עומד יחף על הרצפה ונוגע במארז של המחשב אני מקבל זרם חשמלי. זה קורה גם כשהוא לא דלוק, ברגע שהספק מחובר לחשמל אני מתחשמל.יש למישהו מושג/רעיון מה לעזאזל? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
ixslashix פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 מושג או רעיון יש, חסר בידוד איפה שהו... מה עושים? אם אתה יכול לברר מאיפה אתה מקבל את הזץ (רואה איזה חוט חשוף או משהו בסיגנון) אז תבודד אותו בעצמך עם איזוליר או משהו, אם לא אז קרוקס... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
roeesnir פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 אני מניח שזה ספק ג'נרי, תחליף אותו דחוף.חוצמזה - תבדוק דחוף הארקה בבית - זה סכנה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
GetRich פורסם 2011 ביוני 22 מחבר Share פורסם 2011 ביוני 22 חיברתי אותו לשקע אחר ועכשיו זה לא קורה. אולי בשקע הספציפי הזה אין הארקה? או שזה לא קשור ועדיין דבר כזה לא אמור לקרות? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
roeesnir פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 לא.זה לא אמור לקרות, אם אתה קצת מבין, תפרק את השקע ותראה שהצהוב מחובר כמו שצריך.תוריד את החשמל בבית לפני כן - כמובן. (גם את הפחת וגם את הראשי)אם הכל מחובר כמו שצריך - תזמין חשמלאי. לא להתקמצן! זה עניין של חיים. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
gabriel6 פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 אני מחזק במשנה תוקף את ROEESNIRאם הבעיה היא בהארקה - אל תשחק עם זה - וודא שיש לך הארכה תקינה - תזמין חשמלאי.יש גם מכשיר שבודק את הארקהhttp://www.uriel-shay.com/apage/35378.phpאבל אני חושב שכדאי לתת זאת בידי איש מקצוע - גם אני בביתי הגם שמבין בחשמל ויכול לטפל בעצמי מזמין לעניין זה חשמלאי.נא לא לקחת סיכון.כל טוב,גבריאל קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
GetRich פורסם 2011 ביוני 22 מחבר Share פורסם 2011 ביוני 22 רגע, אז צריך להחליף ספק או לא?עזבו את ההארקה, אבא שלי מבין בחשמל ויש לנו כלים [עובד בזה..], נסדר את זה לבד.השאלה היא אם משהו דפוק במחשב או לא? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 "חיברתי אותו לשקע אחר ועכשיו זה לא קורה."תסיק מסקנות... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
GetRich פורסם 2011 ביוני 22 מחבר Share פורסם 2011 ביוני 22 עד כמה שידוע לי הארקה זה למקרה של תקלה, רציתי להיות בטוח. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
B.D.B פורסם 2011 ביוני 22 Share פורסם 2011 ביוני 22 דבר ראשון כנראה שאין הארקה בתקע ההוא. בלי קשר, זה לא אמור לקרות. יש כנראה זליגה מהספק, אם מדובר בספק ג'נרי, אל תטרח אפילו לבדוק אותו, פשוט תחליף במשהו נורמלי.עד כמה שידוע לי הארקה זה למקרה של תקלה, רציתי להיות בטוח.כן, תקלה של זליגה. כמו שכנראה יש לך. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
ארכיון
דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.