עבור לתוכן

מזגן ישן ווחשבון חשמל

Featured Replies

פורסם

יש לי מזגן בן 16 שנה של אלקטרה 2.5 כ"ס . אני שם על 16 מעלות ומקרר את כל הבית (22 מעלות). מפעיל רק בערב.

קיבלתי היום חשבון חשמל 2,187 ש"ח !!! על חודשיים.

הייתה קריאה ולא הערכה .דיברתי איתם.

בחודשי שהמזגן לא פועל מקבל בסביות 1100 ש"ח.

דיברתי עם שכנה, ישלה מיני מרכזי ו 3 קטנים בחדרים, שגם הפעילו בלילה , וקיבלו 1190 ש"ח.

מה הסיבה ? האם להחליף לחדש ישפר את חשבון החשמל ?

- - - תגובה אוחדה: - - -

. BTU 23,300

זה בתפוקת קור.

ראיתי שיש קלאסיק 40 32,00 BTU . האם כדאי ?

פורסם

בדוק האם יש סיבה לבזבוז אנרגיה : בריחות אוויר קר מהתעלות של המזגן למקומות שלא אמורים להיות מקוררים, בריחות אוויר דרך חלונות, צינורות גז בלי שרוול בידוד, סוללות מלוכלכות ביחידה הפנימית והחיצונית, מאוורר תקוע ביחידה החיצונית, חוסר גז (קרח על הצינורות ?) וכדומה

בדוק איזה חלק מחשבון החשמל שלך הוא באמת המזגן. כנל אצל מי שאתה משווה איתו

בדוק אם התנאים אצלכם שונים : למשל אם אתה בקומה עליונה והתקרות חמות יותר

יכול להיות שמזגן ישן יהיה פחות חסכוני מחדש, אבל יש גבול כמה.... לא נראה לי שבשימוש זהה יהיה הבדל של יותר מ X2 (שכן חלק מחשבון החשמל הוא בכל זאת לא המזגן)

פורסם
  • מחבר

מה דעתכם על מערכת מיזוג מולטי מפוצלת ?

- - - תגובה אוחדה: - - -

http://www.imazgan.co.il/Product/אלקטרה-מולטי-אינוורטר-קוואטרו-מעבה

- - - תגובה אוחדה: - - -

השאלה אם זה מולטי במה זה כרוך ?

המנוע נמצא במקום נסתר היכן שתוןלים כביסה.

האם צריך לפרק מרצפות ,לחצוב בקיר ?

- - - תגובה אוחדה: - - -

http://www.imazgan.co.il/Product/tadiran-inverter-multi-14-מעבה

פורסם

הכי טוב תשים חסכוניים עם דירוג A בכל חדר ותפעיל רק מה שאתה צריך

פורסם

11010010110 האם הייתה מציע לרכוש מודד חשמל של ECO? אמנם אני לא זוכר את החברה, אבל זה אמור למדוד שימוש חשמל בשקע ונראה כמו מגן שקע המוכר אבל עם צג LCD.

פורסם

למה לא, אני רק לא חושב שהוא יעמוד בזרם של מזגן מיני מרכזי. תלוי כמה כוח סוס יש שם

מזגנים חדשים - אני לא בטוח שכדאי להחליף :

חיסכון מול עלות

המזגן שיש אצלי הוא תדיראן Manhattan GX 250M מ 93. ה COP שלו בקירור הוא 2.59 ובחימום 3.0. אם להמיר את זה לדירוגים אנרגטיים של היום, בקירור זה בערך F = COP 2.6. להשוואה, הדירוגים הם :

A = 3.6

B = 3.4

C = 3.2

D = 3.0

E = 2.8

F = 2.6

כשמזגן שנמצא ביניהם (למשל COP 2.79) תמיד מדורג לפי הנמוך יותר

כפי שניתן לראות ההבדל בצריכת החשמל בינך לשכנים הוא יותר מ X2 (ואל תהיה בטוח שהמזגן שלהם הוא בדירוג A, אם הוא לא חדש רוב הסיכויים שהוא לא)

אבל אם להשוות לפי דירוגים אנרגטיים, החלפה למזגן בדירוג A תחסוך רק כ 28% מצריכת החשמל. לא קרוב להבדלים הקיצוניים שאתה מנסה לפתור ....

מכאן אם המזגן הקיים לא מותקן כראוי או שיש איתו בעיה, יכול להיות שיש בזבוז ענקי של קור איפה שהוא ואז זאת הסיבה לצריכת החשמל הגבוהה. יש הרבה דברים שונים לבדוק, אני יכול לתת checklist

חוצמזה, האם אתה מתחת לגג רעפים אטום, בקומה עליונה, בבניין בטון, או שיש הרבה שמש על הקירות החיצוניים ? - אם כן, תטפל באוורור של הגג או בידוד של הבניין, יחסוך לך הרבה יותר, בכך שהמזגן יתאמץ פחות ובכך שתוכל להעביר תקופות ארוכות יותר בלי להפעיל אותו

אמינות

מזגנים ישנים יותר הם low tech, יש שם פחות מה שיכול להיהרס בחלק של הפיקוד, ויותר רכיבים פנימיים עשויים ממתכת ולא מפלסטיק, חומרים עבים יותר וכו

ובלי קשר לזה, לאלקטרה/אלקו הקטנים (הסיניים) יש פאק משלהם. היו לנו כאלה בבסיס. הפיקוד האלקטרוני עומד במקום שבו הוא נרטב מהמים שמתעבים במזגן בעבודה מאומצת. (אוליי זה קורה רק כשמפעילים את המזגן על הטמפ' הנמוכה ביותר שיש, אבל לא מחייב שלא יקרה במוקדם או במאוחר גם בטמפ' נורמליות)

  • 9 חודשים מאוחר יותר...
פורסם

תודה על המידע

גם לי יש דגם כזה של מזגן , ולפי המידע יכולתי לתת הפרטים לטכנאי לשם תיקון.

פורסם

לא שמים מזגן על 16 מעלות.. זה גורם לו לבלאי גדול ומהיר, אם אתה רוצה 22 עלות, תשים 22 מעלות.

  • 2 שבועות מאוחר יותר...
פורסם
  • מחבר

כתבתי את הדיון בספטמבר שנה שעברה .

המזג עדיין עובד מצויין . שם אות על 16מעלות וון שהוא קן (2.5 כ"ס ), בן 17 שנה של אלקטרה .

כפי שהבנתי ואיתי מזגנים ל היום לא משהו מבחינת טיב ואיכות .

לכן ל מליף אותו עדיין.

מה עוד שציינו כאן שגם החדש לא יחסוך משמעותית בחשבון החשמל

פורסם

מה הייתה הסיבה לצריכה המטורפת ?.

פורסם

צריכת החשמל עומדת דיי ליניארית להפרש הטמפרטורות שהמזגן יוצר, אם שמים אותו על 16, הוא יצרוך דיי הרבה

מעבר לזה, תקלות (אין מספיק גז, ....), הרס של בידוד תרמי על הצינורות בקטע שמחוץ לבית (שמתפרק בשמש), או תנאי עבודה כאלה ואחרים..... דברים שניתן לשפר בהרבה מקרים

או שצריכת החשמל לא של המזגן....

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים